资料目录
内容简介
工程概况:
本工程总面积7067.3㎡,其中地下室1342.43㎡,地上5724.87㎡,地下一层地上五层22.40m。建筑结构形式为框架结构,建筑结构的类比为3类,合理使用年限50年,抗震设防裂度7度;耐火等级地上二级的,地下一级
……
监理控制要点:
基础工程:基础工程质量监理控制重点:测量控制、土方开挖、地下室施工、地下室外墙防水、土方回填
1)定位放线测量控制质量控制要点:质量检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备鉴定证书。
2)复测控制桩的校核结果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。
土方开挖质量控制:
1)施工前要求施工单位报专项施工方案,本工程为深基坑,必须经专家论证,监理审核同意后方可实施。
2)对施工单位基槽开挖测量结果进行复测,控制好放坡尺寸。
3)土方开挖过程中对标高进行严格控制,本工程采用管桩,机械开挖到一定标高后改用人工开挖,严禁超挖,要求分层开挖,做好支护
……
主体工程:
质量监理控制重点:模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程。
模板工程质量控制要点:
1)模板工程组织施工前,要求施工单位报专项施工方案,监理审核同意后方可实施。根据全体工程的结构体系,荷载大小、合同工期及材料的周转情况,重点审核能否保证工程结构和构件各部分形状及相关位置的正确,对结构节点及异型部位设计是否合理,是否具有足够的承载能力
……
共33页 编制时间2008年(内容详细)