资料目录
内容简介
工程介绍:
本工程G1-G4、G5-G10,采用预应力高强度混凝土管桩,桩型号为PHC-A500(100)。G1-G4抗压工程桩197根/幢,试桩用工程桩为3根/幢,桩身混凝土强度等级为C80,桩径500,桩长为24m,每根分2节,即15+9m,本工程采用柴油锤施打预应力管桩,基础采用高强混凝土预应力管桩形式。本桩基工程按1%比例进行试桩,采用静载荷试验方法对试桩承载力进行检验,设计抗压工程桩单桩竖向抗压承载力特征值Ra=1210KN。本工程静载试桩采用机械加载试压,最大加载荷为2800KN。桩身质量检测采用低应变动测,检测数量为70根,其中静载荷试压桩为必测桩。本工程桩基施工控制标准以桩长、设计标高控制为主
……
PHC管桩质量控制要点及目标值:
PHC 管桩锤击法沉桩过程应控制的关键是PHC 管桩成品质量、桩锤的合理选择、接桩质量、沉桩的质量及最终沉桩贯入度和桩顶标高的控制(与锤击数有关),桩锤选择不当会引起锤击数过多或锤击力太大,从而引起桩顶混凝土破碎,锤击过多还会使桩身产生的瞬间拉应力超过混凝土抗拉强度引起桩身横向裂缝,严重的使桩发生断裂。如不明确最终沉桩贯入度或停锤条件,盲目沉桩,当贯入度过大可能会引起承载力不足问题,当贯入度过小,甚至沉不至设计标高而盲目沉桩,则可能使桩身破碎、折断,同样使承载力损失,及时按实际情况作出判断。
目标值:
桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:
1.当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。
2.当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。
3.打(压)入桩的桩位偏差,必须符合表1 的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%
……