建筑施工测量监理工作要点
⑴测量前应对拟采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。
⑵校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用圈尺的精度。
⑶准备好不同测量内容所用的测量记录表。
⑷检查判明测量用的原始点是否已破坏。
⑸测量前应确定测量方案,由于测量方案关系到测量精度,因此,测量方案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。
工程测量
⑴建筑物的定位测量
1) 建筑物定位测量前,应由建设单位提供规划测量位测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。
2) 所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑内或施工过程可能会破坏时,应在单体定位后,引至安全地方固定好。
3) 建筑物定位测量时,以所提供的两个角标进行测量定位,然后利用其余角标反向测量校核;属角标有误时,应及时通知现场专业监理工程师和建设单位代表进一步证实;属放样本身轴线有误,应重新放样。
……
基础防水卷材监理工作要点
本 场地地下水位较高,地下室有直接迎水面,且因地下室有二层,基坑底标高在-11.8m左右,故水压较大;地下室面积较大,使用功能比较重要,本工程社会影响也较大,因此,地下工程防水应作为监理控制的重点之一。
事前监理控制措施:
1) 防水设防要求应满足明挖法地下工程的防水设防要求,采用: 主体部位:抗渗砼+防水卷材(SBS地面及侧墙两层、顶板一层4mm); 施工缝、后浇带、及阴阳角部位:防水卷材附加层。
2) 工程细部构造的防水措施,选用的材料及其技术指标,质量保证措施均应符合规范要求。
3) 工程的防排水系统,地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施均应符合规范要求。
4) 认真审核施工单位上报的《施工方案(地下工程防水)》。
事中监理控制措施:
1) 垫层施工根据总控计划,垫层施工预计在8月中旬,垫层砼C15,厚度150mm。垫层作为卷材防水基层必须平整坚硬,无起砂、裂缝、松动凹凸不平等缺陷。防水基层不得有积水等现象,如有凸凹不平、脚印等缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水层施工。表面平整用2m直尺检查,直尺与基层间隙不应超过5mm空隙。阴、阳角,立面内角和外角必须做成R≥100 的圆角或斜坡。防水基层包括抹灰面和砼垫层表面必须干燥、干净、含水率不大于9%,检测方法为将1m2卷材平坦干铺在找平层上静置3-4小时,掀开检查覆盖部位,只要防水卷材上未见水印即可。
2) 防水卷材施工中应着重控制以下几个方面:
本工程地下室底板及侧壁采用防水砼浇筑,侧壁及底板防水层采用SBS防水卷材两层,顶板防水层采用SBS防水卷材4㎜一层。我们必须做好以下质量控制工作:
i卷材防水层应铺设在砼结构主体的迎水面上,且应铺设在结构主体底板垫层至墙体顶端及顶板顶面的基面上,在外围形成封闭的防水层。
铺贴卷材的基层表面必须牢固、无松动现象,基层表面应平整,阴、阳角处应做成R≥100的圆角或斜坡。
铺贴卷材前应使基层表面干燥。应在基面上涂刷基层处理剂,基层处理剂配制与施工应符合规范要求。
……
钢筋工程监理工作要点
事前监理控制要点与方法:
⑴钢筋应有出厂合格证和试验报告,性能应符合有关标准或规范的规定,钢筋的验收和加工,应按有关的规定进行。施工单位要向监理公司申报进场,钢筋经检验合格且经监理工程师审批同意后,方可进行施工。
⑵焊条、焊剂必须有出厂合格证;焊工必须有焊工上岗证件,并在规定的范围内进行焊接操作。
⑶钢筋直螺纹连接套筒的材料必须是经试验确认符合要求的钢材,直螺纹连接套筒的受拉承载力不应小于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.10 倍。
事中监理控制要点与方法:
要求施工单位熟悉图纸,实行挂牌制,焊工持证上岗;要求代换钢筋时,必须上报监理工程师,应征得设计院同意,否则不得以其他钢筋代换。监理人员应经常到钢筋加工地检查成型钢筋的品种、规格、形状、尺寸和表面锈蚀、清洁情况,发现问题及时通知施工单位改正。
……