专业工程组成
高压变电、防静电、防爆、电梯 、消防火灾报警自动控制、通风空调、锅炉动力设备、泵类、空气压缩机、防雷接地、综合布线系统与仪表控制相配合的电气联锁系统、工业电视/装置通讯/网络等弱电系统的电气专业安装工程。
……
电气安装工程质量监理要求
1、 予留预埋工作要求
1.1 施工方按设计图纸和规范要求,做好在板、梁和墙上的孔洞予留及安装构件的予埋、予留预埋的位置、标高,尺寸和予埋件的规格应当正确和满足安装需要。
1.2 暗敷保护管予埋应符合下列要求
所有保护管的材料、规格应符合设计和规范要求。
设计若无特殊要求,则所有予埋保护管应按现行施工规范施工,例如超长、多弯折管需加中间过线盒等。
2 电气设备、材料的监控
2.1 电气设备、材料在订货前,订货方应向监理方告知订货计划,并提供予选生产厂的资质材料,让监理方审查生产厂的生产许可证和生产、信誉、产品质量状况。
2.2 重要的电气设备在订货前或在生产过程中,在可能情况下监理方可到生产厂了解该厂情况并检查设备的制造情况和参与出厂检验。
2.3 电气设备和材料到达现场,订货方应及时通知监理对到货设备或材料进行外观检查并核对其合格证和数量,经检验通过方可进场。
2.4 对于进场后的设备和材料,按规定需要抽检的,施工方应协助监理方送交有关部门进行抽检。
3 电气安装工作要求
3.1 电气回路应对线与线,线与地间绝缘电组进行检测,并须符合乎规范要求,做好检测记录,记录应齐全、真实。
3.2 电线管严禁对接焊,电线薄壁保护钢管连接采用扣压式。
3.3 电缆桥架、线槽和保护管的型号、规格必须符合设计和规范要求。
3.4 电缆桥架、线槽和保护管的安装应平直,其支撑、固定件要可靠、稳固、间距合适。
3.5 导线在电缆桥架和线槽内敷设时要整齐,标识清晰,垂直敷设需进行绑扎。
3.6 电线保护管应管口平齐、无毛刺、管内应清洁畅通,导线在保护管内不得有中间接头,绝缘不得破损,穿线时不应施加过大的机械拉力。
3.7 盘(柜)安装牢固,接地可靠,盘(柜)内接线整齐,导线颜色应与所对应相的色标一致。
3.8 灯具安装牢固、平整美观、间距合适。
……
监理工作的质量控制要点及目标值
1、发电机安装;
发电机安装前土建应符合交安条件,并对其基础作重点检查和工序移交;
电机到现场后,外观检查要点:
1)包装完整,在运输过程中无碰撞损坏现象;
2)铁芯、转子等的表面及轴颈的保护层完整,无损伤、无锈蚀现象。
电机保管
1)事前应确认相应支撑物的承载能力;
2)现场保管应有防火、防潮、防尘、防小动物进入的措施;
3)定期测量定、转子绕组绝缘,发现绝缘明显下降应查明原因,并采取措施。
2、 电动机安装
电机到现场后,外观检查应符合以下要求:
1)电机应完好,不应有损伤;
2)定转子分箱装运的电机,其铁芯、转子轴颈应完好,无锈蚀;
3)附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损。
电机安装时的检查应符合下列要求:
1)盘动转子灵活,润滑脂良好,性能符合电机工作条件;
2)可测量空气间隙的电机,其间隙的不均度应符合产品技术条件规定:
3) 电机引线鼻子焊接或压接应良好,编号齐全,裸露带电部分的电气距离应符合产品标准的规定;
需要抽芯检查的电机,检查的部位及要求如下:
1)电机内部清洁,绝缘层完好,绑线无松动,通风孔无堵塞;
2)定子槽楔完整,无凸出、松动现象,端部槽楔必须牢固;
3)电机的铁芯、轴颈、集电环和换向器应清洁,无伤痕和锈蚀;
4)转子的平衡块及平衡螺丝应紧固锁牢,风扇方向正确,叶片无裂纹;
5)磁极及铁轭固定良好,励磁绕组紧贴磁极;