三、质量控制方法与措施:
沥青路面施工开工之前施工单位对原材料(石子、沥青油)、配合比、机具设备进行报验,同时报验甬统表C02-45《混凝土浇灌申请书》申请沥青混凝土浇筑,监理人员应仔细核对,并检查承包人配备的施工机械、设备数量及运行质量、基层标高、平整度、透油层处理质量,审验合格后签署浇捣令,可进行沥青混凝土铺设;
监理在沥青拌制场见证进行马歇尔试验,抽提试验及抽提后沥青混凝土的筛分试验,合格后方可运至工地使用;
做好沥青混凝土施工温度控制,勤测勤量,超过允许范围拒绝接料。沥青混凝土出厂温度控制为:普通沥青混凝土160℃~170℃,改性沥青混凝土175℃~185℃;到场温度:普通沥青混凝土不低于160℃,改性沥青混凝土不低于170℃;摊铺温度:普通沥青混凝土不低于150℃,改性沥青混凝土不低于160℃;碾压温度:普通沥青混凝土开始碾压不低于145℃,碾压终了不低于80℃。改性沥青混凝土开始碾压不低于155℃,碾压终了不低于90℃;
……
3、监理重点:
1)根据设计文件和图纸规定、施工技术规程、验收规范审核开工报告、施工方案、质量控制目标、供应厂商的资质、配比试验报告。
2)复查已验收合格的结构承载层及侧、平石、雨水口、管道检查井等附属构筑物是否已满足施工需求;
3)检查机具设备的规格、数量、品种、功能、试运行情况是否能满足施工的正常进行;
4)检查安全措施、交通疏导方案是否已具备和落实;
5)检查沥青混凝土的外观、测控油温;
……