内容简介
本工程包括工程桩压桩、地下水控制、基坑围护施工、基坑挖掘与土方外运、基坑监测等。
采用C80预应力高强度砼管桩(简称PHC管桩)。桩长37m。分节标记13m、12m、12m。共布桩579根。单桩承载力2670KN。
4.2事中控制
4.2.1沉桩施工质量控制要点
A.核查电焊接桩所用的电焊条的出厂合格证明,电焊条的牌号规格符合规定要求。
B.沉桩施工前(开工前)①进现场沉桩施工的压桩机,起吊设备年度鉴定情况报监理核查,(压桩机上的压力表应有校准鉴定结果)②周围防护措施是否已采取。③周围管线监测是否已布置完毕。
C.压桩程序:桩尖就位—对中调直—压桩—接桩—再压桩—送桩。
桩尖就位、对中、调直:桩压入土中1m左右停止压桩,调整桩在垂直两个方向的垂直度,即垂直两个方向上的经纬仪对桩身垂直进度观测,调整到垂直偏差
五.监理的工作方法和措施
(1)监理工作方法
1.质量重点事前控制
(1)事先控制:
在管桩施工之前要对施工单位提交的施工方案,技术措施、安全措施、质保体系和管理制度等进行审核,符合要求后,准许工程开工;对测量放线控制成果(测量基准线、水准基点)及保护措施进行检查,同时还要对用于工程的原材料的质量进行签证认可,未经监理工程师同意,不准用于工程中。施工前还应做好设备进场、安装、调试等准备工作。
……