第一章 电缆敷设
  一、 质量标准
  1、 电缆的耐压试验结果,电缆泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工、规范规定。(检查试验记录)。
  2、 电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷,直埋敷设时,严禁在管道上面或下面平行敷设。(观察,检查隐蔽工程记录。)
  3、 坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确,防燃、隔热和防腐要求和电缆保护措施完整。
  ……
  二、 应注意的质量问题
  1、 各种型钢等材料、除锈不净、刷漆不均匀,有漏刷现象。
  2、 各种型钢、母线及开孔处有毛刺或不规则。
  3、 母线搭接间隙过大,不能满足要求。
  ……
  二、 应注意的质量问题
  1、 煨弯处出现凹偏过大或弯曲半径不够倍数的现象,其原因及解决方法有:
  a、 使用板煨管器时,移动要适度,用力不要过猛。
  b、 使用液压煨管器或煨管机时,模具要配套,管子和焊缝应在正反面。
  c、 热煨时,砂子要灌满,受热均匀,煨弯冷却要适度。
  2、 暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,沿最近的路线敷设,不绕行,弯曲处可明显减少。
  3、 预留盒、箱、支架、吊杆歪斜或者盒、箱里、外出严重,应根据具体情况进行修复。
  ……