包西铁路某段电力工程监理实施细则

发表于2011-09-15     2219人浏览     1人跟帖     总热度:120  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:59.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 目 录
  • 一、工程特点及其技术、质量标准
  • 二、编制依据
  • 三、监理工作范围及重点
  • 四、监理工作流程、控制要点、目标值及监控手段
  • 五、监理工作的方法措施
  • 六、具体旁站监理部位和工序
  • 七、安全管理控制

内容简介

电力变压器安装的质量控制:
  1.电力变压器的就位:
  ⑴.安装变压器的基础面或台架应水平,轨距与轮轨应配合;
  ⑵.装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%∽1.5%的坡度(制造厂规定不需安装坡度者除外);
  ⑶.装有滚轮的变压器,其滚轮应能灵活转动;
  2.电力变压器及附件安装:
  ⑴.电力变压器器身无变形、锈铁、破损,所有螺栓应紧固且有防松措施,绝缘栓无破损等。
  ……
  杆塔基坑及基础
  4.2.3.1 杆塔基坑及基础的测量(见“4 桥涵工程”的相关内容)
  按照设计提供的施工图纸及现场交桩资料进行定测,并对下列项目进行检查:
  1.直线杆顺线路方向位移,35KV架空线路不超过设计档距的1%;10KV及以上不应超过设计档距的3%;直线杆横线路方向位移不应超过50mm。
  2.转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不超过50mm。
  4.2.3.2 杆塔基坑及基础的开挖
  1.电杆坑及基础坑深应符合设计规定;基坑深度及允许偏差应符合相关规定。
  2.同基基础坑在允许偏差范围内应按最深一坑操平。岩石基坑的深度不应小于设计的规定。
  ……
  接地体的连接质量控制
  1.接地体的连接方法应符合设计要求,连接牢固可靠;
  2.接地体的搭焊的长度扁钢为其宽度的2倍,且不少于三个棱边焊接;元钢为其直径的6倍,且双侧焊接,元钢与扁钢连接为元钢直径的6倍。
  3.利用各种金属构件,金属管道作地线时,应在其串接部位焊有金属跨接线。
  4.电气装置的金属部分均应按设计要求可靠接地或接零;电气装置的接地应以单独的接地线与地线干线相连,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。
  ……