2.4 锚杆框架梁施工质量控制要点
做好地表截排水设施后,路堑边坡自上而下分层开挖,每一分层高度2~3m。每一分层开挖完毕后,立即施工坡面锚杆,监理工程师检查锚杆定位、造孔、锚杆安装、灌浆。然后进行下一分层施工。每一级坡面开挖完毕后,绑扎制作钢筋笼,现浇框架梁。监理工程师对钢筋工程进行隐蔽工程验收。每一级全部施工完毕后,进入下一分级循环。
……
2、钻孔中常见事故预防及处理
(1)孔斜
由于钻孔较深,基岩强度不均匀及产状起伏较大,因此如何保证钻孔垂直度是影响工程质量及进度的难点及重点所在。在施工监理过程中应从以下几个方面进行控制和预防:
对于软弱不均地层,要减压慢转钻进,另外在钻进过程中多次扫孔,以确保不出现孔斜、台阶孔。
……
b、波纹管安装时应注意:进浆管和出浆管在安装时应防止突然的折角,以保证压浆能顺利进行。靠近波纹管加工处不得作为焊接场地,以防止焊砟损伤波纹管。接头和缺陷在浇筑混凝土前应进行检查和修补。波纹管安装完毕后,应检查其位置是否正确,误差应在规定范围内,管道曲线应圆顺。为防止波纹管堵管,可在波纹管内穿入橡胶棒,混凝土初凝后抽出。
……
2.5 挂篮悬臂浇筑连续箱梁施工监理措施
2.5.1 连续箱梁0#段施工时,首先按照有关设计规范对托架或墩旁支架的结构进行认真复核,并取用合适的安全系数,确保托(支)架的强度、刚度和稳定性,使之满足施工的各项要求。支架及平台拼装完成后,为全面彻底地检验支架及平台的可靠性,在施工前要求承包人对支架进行加载预压,以消除支架及平台的非弹性形变,同时准确测量弹性变形值的大小,为确定支架平台的标高提供真实依据。
……
(2)对软弱破碎围岩注浆的施工方法进行审核。
审查该段落施工的具体方案,方案中确定注浆的施工配合比、帷幕注浆、开挖、初期支护、防水层、衬砌等施工工序应相互衔接。
对每一环的帷幕注浆(长约25m,开挖线外4.5m)实施过程应进行检查确认钻孔的布置、深度、角度必须符合设计要求。
……
7.6 施工缝与变形缝
7.6.1施工缝、变形缝所用防止水条、止水带等材料的品种、规格、性能等应符合设计要求。
7.6.2隧道衬砌混凝土施工缝预留应符合下列规定:
⑴ 边墙水平施工缝不宜留在剪力与弯矩最大处或底板与边墙的交接处,拱墙结合的水平施工缝宜留在起拱线以下300mm。
⑵ 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
……