五、SMW 工法桩监理控制要点
  1、施工前检查SMW 工法施工方案,机具、设备、计量器、检验合格。
  2、检验技术参数,配合比的确定,及原材料成品、半成品的准用证、质保书、
  合格证必须复试合格。对H 型钢,供应商还必须提供探伤报告。
  3、在施工前,必须清除地上和地下障碍物,为确保SMW 桩的精度及施工安全。
  4、开机前必须调试,检查验收桩机和输料管的畅通情况,现场堆放H 型钢时,
  场地必须平整,以确保H 型钢的平整、垂直度,见证取样见证取样监理细则。
  9、对于要插入H 型钢水泥土搅拌桩,必须搅拌均匀,检查水泥浆水灰比、稠度
  及水泥掺量比合适,在H型钢检验合格后涂刷隔离剂,(插入的型钢视具体可拔出)以便回收时顺利拔出。
  10、水泥土搅拌完成后的30-60 分钟内插入H 型钢,吊起型钢后必须垂直,靠
  型钢自重,或借助一定的外力,将H 型钢插入搅拌桩内,其位置插入深度必须符合设计要求。
  六、安全、文明施工管理
  1、施工必须遵守并切实执行上海市有关部门颁发的现场安全生产、文明施工的有关规定。
  2、工程项目施工人员进驻现场应遵守施工现场规定的安全和保卫制度。
  3、进入施工作业区必须戴安全帽并扣好帽带。
  4、不擅自进入无安全措施的作业区作业。
  5、施工过程中应严格遵守三轴搅拌机及各工种的安全技术操作规程,各种动力和起重设备安全防护装置必须完善,电气接地必须良好,并实行统一指挥的
  定人定机负责制。
  ……