10元/年 认证E会员! 免费下载全部文档!
内容简介
4.工艺质量的控制:
① 找平层施工
首先,伸出屋面的管道、设备或预埋件,应在防水层施工前安设完毕。防水层施工完毕后,不能在屋面上凿孔、打洞或重物冲击。
其次,施工前基底必须清理干净,找平层的排水坡度平屋面不小于2%,天沟、檐沟不小于1%,沟底落水差不小于200,并保证无积水现象。找平层宜使用防水砂浆,并应按导则要求设置不大于3M间距的分格缝,缝宽宜为12—30,位置应在屋面板端处,缝内填嵌密封材料。基层与突出屋面结构(女儿墙、烟道口、装饰墙等)的交接处和基层的转角处,应做成不小于20半径的圆弧形,水落口周围应做成略低的凹坑。找平层施工应平整、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。找平层的平整度允许偏差应不超过5mm(用2M直尺检查)。
② 卷材施工
卷材施工前,基层必须干净、干燥(用1M2卷材平铺在找平层上4小时后掀开,卷材及被铺盖的找平层上应为水印)。严禁在雨、雪天以及气温低于-5℃和5级风以上施工。
……
卷材防水层不得空鼓(用锤敲检测),雨后或淋水2小时,蓄水24小时检查不得有渗漏或积水现象。特加要注意山墙、女儿墙根部、天沟、变形缝等节点部位。
③ 挤塑保温板施工
挤塑保温板铺贴基层应平整、干燥、干净,要紧贴基层,铺平垫稳、坡向正确,板间缝隙要用同类材料嵌填密实。
……