内容简介
1、建筑电气
1)电缆线路的敷设
(1)、施工工艺流程
产品质量检查-------放线定位------挖沟-------- 敷设电缆(含做中间接头-------- 铺砂盖砖-----回填-----做终端接头-----电气性能测试-------- 接线
(2)电缆敷设前,必须检查其型号、规格、电压等级、合格证与出厂文件是否符合,与此同时,必须测量电缆线间、电缆线对地间的绝缘电阻,合格后方可使用。对于100~1000V的电缆,要求使用500V或1000兆欧表检测;对1000V以上的电缆,要求使用2500V要求使用500V或1000V兆欧表检测;对1000V以上的电缆,要求使用2500V兆欧表检测。
……
2) 、配电管及管内穿线
(1)、施工工艺流程
测量定位------选管-----下料加工-----管子连接--------固定--------检验导线 ----------导线穿线管到位 ------电气性能测定
(2)、线管敷设前应检查管材质量、型号、规格是否符合设计要求;检查不同部位的管材是否按要求进行出锈、防腐刷漆。
(3)、线管敷设前应验收连接质量、弯曲半径、补偿装置、接线盒位置、接地及薄壁钢管、厚壁钢管、塑料管连接方式等是否符合规范要求。
(4)、塑料管配管时,应检查使用场所与选用材质是否符合规范要求。
……
6)、给排水工程
(1) 材料设备进场进行检验,严把质量关
所有管材、阀门、保温材料进场后,必须具备相关质量证明文件,并进行外观检查和试压等检验,经检查合格报验后,才能使用。否则,清退出施工现场。对于水泵、水箱等大型设备进场后,由业主、施工单位、监理三方进行设备外观检查,核对设备型号与技术参数是否符合设计图纸要求,发现问题及时分清责任,对达不到使用功能的设备不予报验,不能使用。
(2) 配合主体施工,做好预留预埋工作
该工程各专业预留洞较多,地下室外墙还需要防水套管。为了今后管道安装顺利进行,要求施工单位在浇筑混凝土前,必须按设计位置预留预埋完毕,经监理检查合格并实行会签后,方可浇筑混凝土。
……
13)、消防工程
(一) 消防施工队伍必须有消防部门颁发的消防施工许可证,否则不能施工。
(二) 消防、喷淋管材和连接方式必须符合设计要求和施工规范规定;
(三) 消火栓、喷头、报警阀、水流指示器等消防器材和设备必须是消防部门指定生产厂家生产,并具备相关质量证明文件的合格产品,消防器材和设备进场后,必须报验监理工程师检查验收认可后方可使用。
(四) 各类阀件进场后必须做水试压试验,经监理工程师检查验收认可后才能使用。
……
1、电梯安装工程质量监理
1、 曳引装置组装
1) 、装置的施工工艺流程
安装承重梁--------开箱检查--------设备就位-------曳引轮位置调整偏差-------安装导向轮并调整偏差-------固定地脚螺栓-------安装对重-------安装钢丝绳------调整制动器间隙
2) 、装置组装的检验项目
窝轮减速器的油位及油质应符合要求;
各位轴承油位及油质应符合要求;
油标齐全、油量充足;
……