内容简介
该改建工程属山岭重丘区,为四级公路。
该工程路线段经过山区,地势陡峭,切割深,相对高差大,岩层风化程度高,滑坡较发育,地形地质条件复杂。
……
第一节 路基土石方工程
1、导线点、水准点检查验收
测量监理工程师和承包人一道验收设计单位提供的基准导线点、水准点,参与承包人的复测工作,将资料和审查意见上报监理部审批。监理部对加密导线点、水准点进行审查批复,并报监理部备案。
2、路基试验段施工
道路监理工程师必须全过程参与,详细记录各种已定填料的压实工序操作情况,采用压实设备的型号、松铺厚度、碾压遍数、填料含水量及压实度检测结果,确定松铺厚度,驻段监理工程师签认试验段申请报告和成果报告。
五、桥、涵、结构物台背回填
每座桥涵结构物的回填,作为桥涵工程的一个分项工程列出,以加强该项工程的质量控制。
1、开工准备
回填工作必须在桥涵砌体的砂浆或混凝土强度达到设计强度的75%,并在隐蔽工程验收合格后才能进行。驻段监理检查场地、机械设备、材料、施工组织计划、质量保证体系及措施;确定回填范围,校核标准试验,签认开工申请报告中的资料。对于填料,除设计指定外,一般采用级配良好的天然砂砾、碎石、透水性的砂土;填料的最大粒径不能超过50mm,塑性指数必须小于12;填料的CBR值应大于8;不得采用开挖的泥质页岩、砂岩石渣和粉质粘土等强度低、水稳性差的填料进行台背回填。必须配备满足压实工艺要求的小型夯具。
3、分层填筑
(1)分层松铺厚度:承包人应在桥涵的临土面逐层标注松铺厚度,当采用大型压实设备时,分层松铺厚度不能超过20cm,采用小型夯具时,分层松铺厚度不能大于15cm。使用经监理工程师确认合格的填料进行分层填筑,填料的含水量应保证能达到最大的压实度。现场监理应进行检查。
(2)回填范围:根据规范规定,台背填土顺路线方向长度:梁桥顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m,底部距基础内缘不小于2m;拱桥台背填土长度不应小于台高的3~4倍;涵洞填土长度每侧不应小于2倍孔径长度。宽度为全路幅,包括锥坡。填筑高度:桥台和明涵台背应回填至路床顶面,暗涵应回填至涵顶100cm以上。涵顶面填土压实厚度必须大于100cm,方可让重型机械和汽车通行。与路基接头处,应以不小于1:1的坡度用台阶进行衔接。
路面工程
泥结碎石路面
1、开工准备
驻段监理工程师检查下承层、摊铺机、压实机械、运输车辆是否满足要求,质量保证体系、施工组织计划、各种材料的准备情况,试验监理工程师全过程参与施工配合比设计工作,并将一切标准实验、材料实验提前一个月报监理部中心试验室审批。
桥梁工程
下部构造
1、扩大基础工程
扩大基础分项工程中,分为片石砼墩、台基础、钢筋砼墩、台基础或者是组合型基础。
(1)测量放样检查
测量工程师检查复核桥位轴线、基础放样的测量精度。
(1)测量放样
测量工程师检查复核每根桩的放样精度,大桥桩基由驻地测量监理工程师和监理部测量工程师签认施工放样报验单。
(2)开工前的准备
结构监理工程师检查材料、机具和技术准备情况,并审查施工组织计划,质量保证措施,监理部试验室对砂、石、水泥、钢材及砼标准试验进行校核。
(3)审批分项开工申请报告
驻段监理工程师审批。
(4)成孔
旁站监理全过程检查泥浆比重、孔身垂直度、填制钻孔原始记录,对于挖孔桩及时检查挖孔直径、孔深护壁设置质量等,结构监理工程师检查孔口护筒埋设情况,清孔质量,并对成孔进行全面验收。
……
涵洞工程
石拱涵
1、开工前准备
驻段监理工程师检查机具、材料准备情况、质保体系、施工组织计划。各种标号的砼配合比必须经监理部试验室校核签认,结构监理工程师还应检查砼用砂、碎石等材料试验资料完整情况。
2、定位、放样
盖板涵
1、开工前准备
驻段监理工程师检查机具、材料准备情况、质保体系、施工组织计划。各种标号的砼配合比必须经监理部试验室校核签认,结构监理工程师还应检查砼用砂、碎石等材料试验资料完整情况。
2、定位、放样
9、盖板现浇
(1)钢筋加工及安装
旁站监理检查钢筋规格、数量、间距及焊接质量,预应力钢筋管道安装质量,结构监理工程师进行验收。
(2)模板安装
旁站监理检查模板制作质量、结构监理工程师检查模板安装质量。
(6)砼施工
旁站监理检查砂、石、水泥、外加剂,控制砼施工配合比,检查模板变形情况,结构监理工程师解决施工中出现的问题,并进行全面验收。
砌筑工程
3、测量放样
测量工程师检查坡顶、坡脚线放样精度、高程控制、拱型护坡的设置
4、基坑开挖
旁站监理检查基坑几何尺寸、基底标高,结构监理工程师检查基底承载力,土质基坑防止水泡,墙趾部分基坑应及时回填。
5、砌筑及回填
旁站监理
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
河南 三门峡 | 路桥市政
2 关注
0 粉丝
3 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)