1、严格查验幕墙工程所用的各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告,包装标识是否清楚及产品的生产许可证是否齐备。对需复验的材料一起送样进行复验(未经监理人员参加送样的材料,将不予以认可)。
  2、查验硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明、进口硅酮结构胶的商检证、国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离性试验报告。
  3、后置埋件安装时,查看化学锚栓安装方法是否正确;M12化学锚栓钻孔深≥115mm,孔内灰尘清除干净,药栓插入孔内,螺纹杆利用电钻钻入孔内,充分固化。参与现场拉拨检测,做好数据记录,实测值≥设计值×1.5。后置铁板可靠紧固在化学锚栓上。
  ……
  4、幕墙金属框架施工中,依据图纸及规范要求,认真核查:
  (1) 角码与预埋铁板焊接是否牢固,焊缝密实饱满;
  (2) 上下立柱间应有不小于20mm的缝隙;
  (3) 芯柱长度不小于500mm,与立柱是否紧密接触;
  (4) 芯柱与下柱之间应采用不锈钢螺栓固定;
  ……
  5、玻璃幕墙施工过程中,监理人员需做以下工作:
  ⑴查验玻璃幕墙工程所使用的材料、构件和组件的质量是否符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定;
  a、 查验玻璃幕墙使用的玻璃是否符合设计要求,是否使用安全玻璃。
  b、 玻璃厚度是否大于6.0mm,全玻幕墙玻璃的厚度是否大于15mm。
  c、 是否采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶。
  ……
  (2) 铝合金型材:
  ① 玻璃幕墙工程使用的铝合金型材。应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。
  ② 用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位的铝合金型材壁厚实测值不得小于3mm。
  ③ 铝合金型材膜厚的检验指标,应符合下列规定;
  a、 阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15µm,最小局部膜厚不12µm。
  ……
  ⑨、玻璃应力的检验,应采用下列方法:
  a、 用偏振片确定玻璃是否经钢化处理。
  b、 用表面应力检测仪测量玻璃表面应力。可按本标准附录 B的方法测量和计算判定玻璃表面应力值。
  ⑩、幕墙玻璃边缘的处理,应进行机械磨边、倒棱、倒角,处理精度应符合设计要求。
  幕墙玻璃边缘处理的检验,应采用观察检查的手试的方法。
  ⑾中空玻璃质量的检验指标,应符合下列规定:
  a、 玻璃厚度及空气隔层厚度应符合设计及标准要求;
  ……