连呼吸都是错
发表于2014-06-20 1235人浏览
1人跟帖
等级:
【地基与基础地下防水工程】 一、基础防潮层失效:基础防潮层作法大致有三种:a.抹2厘米厚l:2.5水泥砂浆(适量防水剂).b.M10砂浆砌二砖三缝;c.c,。—c。砼圈梁。 1.现象:防潮层开裂或抹压不密实,不能有效地阻...
最新回复:xiaoxiang121 2014-06-20
翼龙x
发表于2014-06-18 1117人浏览
1人跟帖
等级:
【工程简介】 总建筑面积:2540m2;总层数:5层;总高度:19.85米;建设投资:2616459.85元;计划工期:145天。结构类型:砖体结构;基础形式:独立柱基础;抗震设防烈度:7度;建筑防火等级:三级。 …… 【模板质...
最新回复:xiaoxiang121 2014-06-18
长沙小龙
发表于2014-06-13 3614人浏览
1人跟帖
等级:
【专业工程概况与特点】 本工程砌筑工程由砌体和轻钢龙骨墙体组成。首层及地下各层墙体采用蒸压加气混凝土砌块砌筑,砌块规格为200mm实心加气混凝土砌块。二层及二层以上以下如下位置采用200mm实心加气混凝土砌块:(1)非...
最新回复:xiaoxiang121 2014-06-13
连呼吸都是错
发表于2014-06-11 1850人浏览
1人跟帖
等级:
【本工程特点】 本工程基础采用桩承台筏板基础,桩体为直径500mm的预应力管桩及400mm×400mm的方桩。大体积混凝土施工主要为基础筏板施工,筏板厚度分别为 450mm、500mm、600mm不等。混凝土强度等级C35,自防水混凝土抗渗等...
最新回复:xiaoxiang121 2014-06-11
鬼域之灵
发表于2013-10-31 3733人浏览
2人跟帖
等级:
【工程概况】 本工程正负零相当于绝对标高4.65m。模板体系采用:搭设钢管满堂排架体系受力、模板为1830x915x15胶合板、小楞木40x90木枋、大楞为钢管。模板体系主要荷载为模板自重、钢筋、楼层混凝土自重、以及混凝土浇筑时...
最新回复:scx1967 2014-05-24
刘海波810214
发表于2014-05-20 1274人浏览
1人跟帖
等级:
【工程简介】 工程规模:建筑总面积35440.24万M2,结构类型:单体框架剪力墙结构,基础形式:钻孔灌注桩基础;本工程地上十五层,地下一层,±0.000m相当于绝对标高9.20m,本工程框架梁跨度为7200-8800不等,截面尺寸为300-...
最新回复:xiaoxiang121 2014-05-20
wu676568937
发表于2014-05-19 1816人浏览
1人跟帖
等级:
【沉降变形的控制】 1.施工前,应根据设计文件及地质勘探资料编制详细的施工组织设计方案,并按规定程序审批。 2.施工机械必须经鉴定合格,计量设备应经计量标定且能保证正常工作,主要工种施工人员应持证上岗。 3....
最新回复:xiaoxiang121 2014-05-19
匿名
发表于2014-05-15 1192人浏览
1人跟帖
等级:
【工程简介】 项目总建筑面积73201.42平方米(不包括地下车库及自行车库等建筑面积21333平方米,底层架空面积1637.07平方米),地上十八层加一层、地下一层,框架剪力墙结构(沿街商铺为框架结构)。 …… 【模板工...
最新回复:xiaoxiang121 2014-05-15
刘海波810214
发表于2014-03-20 1374人浏览
1人跟帖
等级:
【专业工序的特点】 本项目由多幢单体建筑组成,成“北”字形或“凹凸”字形,施工测量工作量大,因此需要监理部编制尽可能详细具体并切实可行的实施细则,供监理人员在实际工作中使用。经分析,本项目的施工测量工序主要有...
最新回复:xiaoxiang121 2014-03-20
wangdi188551
发表于2014-03-20 1183人浏览
1人跟帖
等级:
【钢筋工程】 一、检测项目:1.钢筋:应平直,无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。提交资料①产品合格证;②出厂检验报告和进 场复验报告;③对进口钢筋的合格证及出厂检验报告就有中文文本,质量指标不得低于...
最新回复:xiaoxiang121 2014-03-20
连呼吸都是错
发表于2014-03-17 977人浏览
1人跟帖
等级:
【测量验线监理工作要点】 1.开工前,测量监理工程师应审查施工单位的测量人员数量及资质、测量仪器种类、数量、精度级别及工作状态,并检查所用仪器、经纬仪、水准仪、钢尺的校检情况,并出示检测证书及合格证书,检查是否...
最新回复:xiaoxiang121 2014-03-17
匿名
发表于2014-03-13 979人浏览
1人跟帖
等级:
【混凝土浇筑爆模现象及防治】 原因分析 ① 支架支撑在未夯实的基土上,或因基土积水下沉。 ② 模板厚度不够,支撑及围檩间距过大,刚度差。 ③ 墙模板的穿墙螺栓直径过小,间距过大。振捣混凝土时螺栓变形或螺...
最新回复:xiaoxiang121 2014-03-13
天为工常
发表于2014-02-18 1484人浏览
1人跟帖
等级:
【砌体工程设计要求】 1.建筑外墙除玻璃幕墙部位以外,采用200厚烧结页岩空心砖,强度等级统一为MU3.5,内隔墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重
最新回复:xiaoxiang121 2014-02-18
刘海波810214
发表于2014-02-14 1173人浏览
1人跟帖
等级:
【工程简介】 本工程为高层住宅,总占地面积约 101566.2 ㎡, 总建筑面积约 318728.75 ㎡(计容积率面积)。拟建13栋28~33层塔楼,部分塔楼底部有2~3层集中商业,一层沿小区道路设有商铺,主体为框架-剪力墙结构,建筑高度...
最新回复:xiaoxiang121 2014-02-14
刘海波810214
发表于2014-01-27 1160人浏览
1人跟帖
等级:
【砼监理工作的控制要】 控制要点:1.检查砼原材料质量(水、水泥、砂、石)是否符合规范要求;2.检查砼配合比是否符合设计要求;3.检查砼外加剂是否符合现行国家标准和有关环境保护的要求;4.检查砼的强度等级是否符合设计...
最新回复:xiaoxiang121 2014-01-27
山间百合
发表于2014-01-17 1128人浏览
1人跟帖
等级:
【施工过程监理处理措施】 各分项混凝土工程首仓开仓5天前,承包人应对浇筑仓面边线及模板安装实地放线成果进行复核,并将放样成果报监理人审核。为了确保放样质量,避免造成重大失误和不应有的损失,必要时,监理人可要求...
最新回复:xiaoxiang121 2014-01-17
天为工常
发表于2014-01-08 1250人浏览
1人跟帖
等级:
【混凝土浇筑前的监理工作要点】 一、混凝土配合比的控制:1.混凝土的配制应根据砼强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。混凝土在施工前应有试配申请单和试验室签发的配合比通知单。施工中如材料有变化时,应重新...
最新回复:xiaoxiang121 2014-01-08
长沙小龙
发表于2014-01-03 1324人浏览
1人跟帖
等级:
【工程简介】 本项目集办公、会所、酒店为一体的多功能建筑,总建筑面积75400m2,其中地下建筑面积17800 m2,地上建筑面积57600 m2,地下一层,地上酒店为九层,办公为九层,会所为七层.。结构形式为框架剪力墙,酒店部分采...
最新回复:xiaoxiang121 2014-01-03
刘海波810214
发表于2013-12-16 1565人浏览
1人跟帖
等级:
【工程简介】 总建筑面积为185000m2,地下3层,地下31至32层。工程共4栋(C、D、E、F座)组成。工程结构为框架剪力墙结构,建筑耐久年限:3类(50年)。 …… 【土方工程的质量控制】 1.基坑开挖后,检查基底...
最新回复:xiaoxiang121 2013-12-16
霞宝毛毛
发表于2013-12-11 1311人浏览
1人跟帖
等级:
【模板工程质量控制】 1.审查施工单位的模板及其支架的刚度,其最大变形不得超过下列允许值;2.对结构表面外露的模板:为模板构件计算跨度的1/400;3.对结构表面隐蔽的模板,为模板构件计算跨度的1/250;4.支架的压缩变形值...
最新回复:xiaoxiang121 2013-12-11