cyt0308 发表于2010-11-04 3132人浏览 2人跟帖    等级: 

一、深基坑工程建设。深基坑系指深度超过5米(含5米)或深度未超5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。深基坑工程建设,包括工程勘察、支护结构设计、支护结构施工内容等。   ……   一、钻孔灌注桩的监督  ...

最新回复:jiaxuewen63  2014-06-24  

路路豆 发表于2014-06-19 1109人浏览 1人跟帖    等级: 

【工程简介】    地基承载采用先张法预应力钢砼管桩(PHC)。工程桩型号采用PHC-AB550-105-1415。试桩、锚桩型号采用PHC-AB550-105-1515。工程桩长度为29 m ,试锚桩长度为30 m 。钢结构厂房总桩数为227根(含试锚桩4组共20根...

最新回复:xiaoxiang121  2014-06-19  

连呼吸都是错 发表于2014-06-17 1382人浏览 1人跟帖    等级: 

【工程简介及编制依据】    占地面积: 12164.12㎡,总建筑面积:49991.26㎡;栋数、层数:二十层。结构类型:框架剪力墙结构。编制依据:本工程的监理服务合同书;2、本工程的监理投标文件;3、庆阳利源大厦项目施工监理实施办...

最新回复:xiaoxiang121  2014-06-17  

刘海波810214 发表于2014-06-11 2956人浏览 1人跟帖    等级: 

【工程概况】    基础原采用钻孔灌注桩:桩径为Φ600、Φ700、Φ800,桩身砼强度 C30级,桩端进入持力层⑩1(含粉质粘土角砾层)大于 3.0m, 有效桩长约 58~60m。由于成孔困难,经设计变更为采用冲孔灌注桩:桩径为Φ700、Φ8...

最新回复:xiaoxiang121  2014-06-11  

cceed 发表于2006-09-07 1693人浏览 2人跟帖    等级: 

1. 专业工程概况与特点   2. 工程质量验收依据和规定   3. 监理工作流程   4. 监理工作的控制要点及目标值   5. 监理工作的方法和措施   6. 旁站监理工作   7. 静压桩监理检查记录表式      1、设计桩数量和规格...

最新回复:陈忠4888  2014-06-09  

连呼吸都是错 发表于2014-05-30 1714人浏览 1人跟帖    等级: 

【工程简介】    本工程生产综合车间及附属楼±0.000对应的绝对标高为广州市高程7.35m,桩身直径为φ400,壁厚95,桩身砼强度等级≥C80,选用AB型桩,单桩竖向抗压承载力特征值为1200 KN,单桩竖向抗拔承载力特征值为350KN。预...

最新回复:xiaoxiang121  2014-05-30  

wpchen0512 发表于2007-11-30 1564人浏览 2人跟帖    等级: 

共2页      1.编制依据   1.1建设工程监理规范。   1.2建筑桩基技术规范。   1.3建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202——2002   1.4建筑工程施工质量验收统一标准GB50300——2001   1.5建设工程现场管...

最新回复:pofengli  2014-05-27  

刘海波810214 发表于2014-05-20 1153人浏览 1人跟帖    等级: 

【基坑支护、土方开挖】   1、基坑开挖深9.5~15.7M,基坑围护结构采用钻孔桩+钢筋砼支撑支护,南北侧局部区的采用钻孔桩+锚索支护,基坑内塔楼处承台采用喷锚进行支护。   2、地层岩性:场地地形较为平整,原始地貌属珠江三...

最新回复:xiaoxiang121  2014-05-20  

dansx 发表于2014-05-07 2068人浏览 1人跟帖    等级: 

【夯扩桩监理细则】    技术要点:在锤击作用下沉管入土;在夯扩时作为传力杆,将锤击力直接传递给桩端部现浇混凝土和深层地基土;当外管桩身混凝土灌满后,可利用设在其上的柴油打桩锤的重量(约35~60KN)对桩身混凝土加压成...

最新回复:xiaoxiang121  2014-05-07  

连呼吸都是错 发表于2014-05-06 1626人浏览 1人跟帖    等级: 

【工程介绍】    本工程为单栋5层建筑,设2层地下室。拟采用全现浇砼框架结构,工程总建筑面积9653.22平方米,本工程基坑降水深度最深处为-13m,共设降水井10口,间距约18m井深为22.5m。基坑顶红线以内或开挖边线外开挖深度1倍...

最新回复:xiaoxiang121  2014-05-06  

匿名 发表于2014-04-11 1131人浏览 1人跟帖    等级: 

【施工过程中的质量控制】    监理工程师质量控制主要通过检查、试验、测量、旁站等手段来实现。施工过程是形成工程项目质量的重要环节,也是监理工程师控制质量的重点。桩基工程是第一个也是最基本的子分部工程,它的质量优劣...

最新回复:xiaoxiang121  2014-04-11  

a1131257457 发表于2014-04-11 1484人浏览 1人跟帖    等级: 

【预应力管桩的质量要求】   ① 成品管桩外观用目测直观检查方法,对每根桩桩身应无蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,桩表面混凝土色感应均匀,桩顶部无孔隙,应逐根全数检查。   ② 先张法预应力管桩允许偏差应全数检查,一张出厂合...

最新回复:xiaoxiang121  2014-04-11  

匿名 发表于2014-04-08 1806人浏览 1人跟帖    等级: 

【基础工程概况及特点】    本工程采用独立基础加抗水板,基础持力层为稍密卵石层,地基承载力特征值fak≧360KPa。 现场基坑土方大开挖后,坑边四周场地狭小,在基础施工阶段可利用的施工场地非常有限,这不仅影响施工进度,也...

最新回复:xiaoxiang121  2014-04-08  

刘海波810214 发表于2014-04-04 2723人浏览 1人跟帖    等级: 

【沉井基础监理要点】   1、根据场地和地质条件确定基坑开挖深度,基坑底面土层应能满足沉井制作要求,不能为软弱淤泥层或可能导致不均匀沉降的土层,否则应进行加固处理。   2、督促施工单位做好基坑降水和设置稳定边坡,防...

最新回复:xiaoxiang121  2014-04-04  

匿名 发表于2014-03-20 2313人浏览 1人跟帖    等级: 

【工程简介】    本项目由三栋住宅楼及车库组成,基坑面积约1482.2㎡,基坑开挖外边线周长约313.6m;本工程±0.00相当于黄海高层2.25m,根据江苏地基勘察院勘察提供的报告,进行基坑支护施工。深基坑支护的重要性:根据周围环境...

最新回复:xiaoxiang121  2014-03-20  

刘海波810214 发表于2014-03-12 1014人浏览 1人跟帖    等级: 

【挖方监理控制内容】   1.在开挖过程中如出现滑坡迹象时,应叫施工方暂停开挖,并立即通知有关单位提出处理措施,并让施工方设点观测。   2.对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查,并注意...

最新回复:xiaoxiang121  2014-03-12  

wangdi188551 发表于2014-03-11 1900人浏览 1人跟帖    等级: 

【工程简介】    一、本工程絮凝沉淀池部分根据勘察报告所提供的地质资料反映,场地地层结构较为复杂,岩土种类不多,但性质变化较大需采用打粉喷桩处理,桩径为50cm,桩长7.5-11米。    二、设计概况:1、反应沉淀池地基处...

最新回复:xiaoxiang121  2014-03-11  

btsjslp 发表于2014-03-07 1626人浏览 1人跟帖    等级: 

【预制桩工程监理细则】    施工质量预控措施:   a.制桩现场:现场预制方桩,一般利用打桩附近的场地浇制,将制桩场地平整压实,可以不用底模板,但地表面必须用水泥砂浆处理抹平,并铺筑隔离层,周围开挖排水沟,防止地基...

最新回复:xiaoxiang121  2014-03-07  

陈云菁 发表于2014-03-03 1282人浏览 1人跟帖    等级: 

【工程简介】    预应力管桩基础采用锤击预应力预制管桩。桩身直径为ɸ400,桩长约为8~10m,且净桩长不小于7m。桩基础持力层为圆砾层或其以下的土层。单桩竖向承载力特征值为1300kn。人防工程涵盖了(20#~23#、25#~27#)栋...

最新回复:xiaoxiang121  2014-03-03  

刘海波810214 发表于2014-02-14 1640人浏览 1人跟帖    等级: 

【工程简介】    本工程为端承摩擦桩,桩端为地质钻探报告中砂砾强风化花岗岩。桩施工时桩身长度控制以压力为主,以控制桩端进入持力层为辅。本工程采用《预应力混凝土管桩》(03SG409)中PHC500-100-A桩;管桩混凝土强度等级...