资料目录

  • 目 录
  • 一、桥梁工程质量监理工作流程-------------
  • 二、编制依据及引用规范标准--------------
  • 三、测量放样质量监理-----------------
  • 四、钢筋混凝土工程质量监理--------------
  • 模板检查---------------------
  • 钢筋检查---------------------
  • 混凝土浇筑旁站检查----------------
  • 五、土石方工程质量监理----------------
  • 五、基础工程质量监理-----------------
  • 灌注桩监理--------------------
  • 水泥搅拌桩桩监理-----------------
  • 沉入桩监理--------------------
  • 六、砌体工程质量监理-----------------
  • 七、水泥混凝土构件安装质量监理------------
  • 八、装饰工程质量监理-----------------
  • 九、其他工程的质量监理----------------

内容简介

四、钢筋混凝土工程质量监理
  1.监理工作内容:
  钢筋混凝土工程是桥梁结构的主要组成部分。基础、承台、墩身、墩柱、盖梁,直到桥梁的上部结构都可以用钢筋混凝土来修建。因此,钢筋混凝土工程的监理工作是监理质量控制工作中工作量最大的部分,它渗透在桥梁各结构质量监理内容之中。
  ⑴ 模板制作的检查
  ① 模板材料应根据工程质量需要采用木模、钢模、防水胶合板等。选用材料应得到监理工程师批准。
  ② 模板制作允许偏差由设计和监理工程师规定,设计无规定时可按建设部标准CJJ2-90执行。
  ⑵ 模板安装的检查
  ① 模板安装、拼装的允许偏差应按设计和监理工程师的要求控制,设计无规定时可按建设部标准CJJ2-90执行。
  ② 检查模板及其支架的结构稳定性。模板必须保证在灌注过程中不变形、不松动、不沉降。施工用的脚手架不应与模板相连接,以免施工时模板松动变形。
  ○ 闪光对焊接头应满足以下要求:
  钢筋表面无横向裂纹。与电极接触的钢筋表面无明显烧伤。
  接头处弯折,不得大于4°。被焊接钢筋轴线偏差<0.1D且≯2MM。
  每100~300个接头为一批。取6个试件做试验,3个做拉力试验,3个做冷弯试验,试验合格后方可用于工程。
  闪光对焊连接的钢筋面积不应超过钢筋总面积的50%。
  ⑶ 钢筋的成形加工和绑扎的检查
  预应力筋制作的质量标准:
  ⑴预应力筋和锚具的质量必须符合设计要求;
  ⑵调直后的预应力筋不得有烧伤及发蓝现象。被筒模擦伤的表面伤痕不应使钢筋截面减少。预应力筋束必须确保直顺、不扭转、不松散;
  ⑶预应力筋端部墩头与热处理工作必须在冷拉前进行。端部墩头(热处理)后外观应周正,端面与预应力筋轴线垂直,不得有烧伤、裂纹及缺损;
  ⑷当采用应力下料的预应力筋束,其同束下料长度的相对差值应不大于L/1500,且不得大于5mm。(L为预应力筋下料长度,mm)
  ⑸钢丝墩头后,外形尺寸应符合设计规定,外观应周正,端面与钢丝轴线垂直,容许宽度为1 mm的非贯通裂纹。钢丝墩头强度不得低于钢丝标准抗拉强度的98%。
  ⑹预应力筋冷拉后,其屈服强度,必须达到设计要求,且表面不得有裂纹;
  ……
  1.4 混凝土构造物成品检查
  ⑴ 检查构造物的轴线位置和外形尺寸。
  ⑵ 检查结构物混凝土表面质量
  ① 混凝土表面应密实、平整。
  ② 如有蜂窝、麻面,其面积应不超过同侧面积的1%。外观要求较高的部位,应严格控制,具体标准可以由监理工程师规定。
  ③ 如有裂缝,应分析判断裂缝性质。因张拉、支架沉降导致的应力断裂必须会同设计采取补救措施,否则不能作为合格产品。由混凝土收缩或温度变化导致表面裂缝,其裂缝宽度应不大于设计,或规范规定,且宽度超过0.2MM的裂缝应用环氧树脂修补。
  ④ 桩顶、桩头等重要部位不允许有掉边或蜂窝。
  ⑤ 小型构件不应有翘曲现象。
  ⑥ 局部的蜂窝、麻面等质量缺陷应要求承包人凿除松弱层,刷洗干净,并经现场监理工程师检查认可后,用高标号水泥砂浆或混凝土修补好。
  3.1沉入桩监理工作内容:
  ⑴ 桩身预制质量监理,预制桩制作的质量监理工作与其他钢筋混凝土制品一样,若桩身是采购的成品,则应抽样进行试验检查。
  ⑵ 沉入桩施工质量监理工作的目标是保证桩基础有足够的承载力,监理工程师要特别重视沉桩施工的试桩工作。许多施工工艺和控制指标是在试桩过程中确定的,监理工程师应做好试桩的准备和观测检查工作,选择和批准正确的施工工艺和控制标准。
  ⑶ 审批试桩方案。在沉桩施工之前,承包人应提交试桩方案。试桩的目的是确定施工工艺,选定施工机具及检验桩的承载力。试桩方案应包括以下内容:
  ① 试桩的位置、数量;
  ② 试桩的目的及待定的指标;
  ③ 试桩的试验检测项目,检测方法和试验装置,试桩的机具及施工方法;
  ④ 试验人员名单;
  ⑤ 试桩日程安排。
  ⑹ 试桩时监理旁站
  ① 试桩期间,监理人员、监理试验室人员应参加现场的观测和记录。专业(项目)工程师应到场检查试桩进行的情况。
  ② 试桩须检测,并核对地基的地质情况,选定桩锤(锤重)、桩垫及其参数,检验桩的实际承载力,确定施工工艺和停止沉桩的控制标准。
  ⑺ 审批试桩报告和沉桩开工报告。试桩结束后,由承包人提出试验报告,包括全部观测记录,试验成果以及所选定的施工方案,施工工艺。专业工程师应负责审查,总监和总监代表负责审批。试验检测和分析评价应按技术规范、设计要求和试桩方案进行实行。若试桩的各项指标都能满足设计和规范要求,可以按试桩方案推荐的施工方案和工艺开始沉桩施工。
  成品预制桩的检查,除满足上表要求外,还必须满足以下要求。
  ① 桩表面应平整,无蜂窝。
  ② 有棱角的桩,棱角碰损深度应小于10mm,总长不大于50mm。
  ③ 桩顶、桩头不得有蜂窝或碰损,桩身不得有钢筋露出。
  ④ 桩身收缩裂缝宽度不大于0.2mm,横向裂缝长度,方桩≯1/2边长,其他桩不超过直径或对角线的1/2。纵向裂缝长度,方桩≯2倍边长,管桩≯2倍直径。预应力混凝土桩不得有裂缝。
  ⑤ 预制桩出厂前应进行检验和附有检验合格的记录(外购成品桩)。
  检查不合格的桩不得用于施工。
  ……
  六、砌体工程质量监理
  ⑷ 砌筑物检查
  ① 砌筑前检查施工缝处理情况,施工缝应冲洗干净。
  ② 砂浆检查。砂浆的类别和标号应符合设计规定。砂的最大粒径用于砌片石时不宜超过5mm,用于砌块石和料石时不宜超过2.5 mm,砂的含泥量在标号大于5号时不超过5%,小于5号时不超过7%。
  ③ 砂浆的配合比应通过试验确定,并报监理批准。施工时应严格按规定配合比拌和生产。
  ④ 砂浆应随拌随用,一般应在3~4h内用完。气温超过30°时应在2~3h内用完。离析、沁水的砂浆应重新拌和,已凝结的砂浆应废弃。
  ⑤ 砌体应坐浆分层砌筑,水平砌缝要对齐一致。
  ⑥ 各砌层应先砌外,后砌内,内外交错连成一体。外露镶面种类应符合设计规定。
  ⑦ 各砌层的砌块应安放稳固,砌体间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠和脱空。
  ……
  字数约2.6万字

宁波市某公路桥梁工程监理实施细则

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:103.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 