内容简介
【工程概况】
建筑总面积30450平方米,其中信息中心楼12141平方米,机场管理楼16841平方米,交流平台1468平方米.工程内容:信息中心楼和机场管理楼及交流平台基础工程、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风空调、通讯和通用设备安装等。
建筑结构类型:筏板基础、现浇混凝土框架剪力墙结构及柔性防水屋面。
……
【工程难点及控制对策】
一、分包单位多,交叉作业多,协调难度大:由于本工程分部分项工程较多,设备安装、管道安装、智能、电气管线安装等以及装修装饰等均须提前插入,有些尚须进行二次深化设计,参建的施工分包单位较多,交叉作业多,给施工管理的协调工作带来相当大的难度。
二、设备安装种类多,各种管线复杂:本工程作为公共建筑,需安装的设备种类繁多,尤其弱电系统涉及项目最多,管线复杂,对施工布署及工程质量都提出了较高的要求。
三、装饰、装修标准高
本工程装修材料品种繁多,仅外装一项就涉及干挂石材、铝扣板、玻璃幕墙及粘贴面砖等,内外装修要求标准很高。
对策:协调管理职能清楚,职责明确;要充分发挥总承包单位管理职能,做好总包单位内部的分包单位之间的协调管理;项目监理部要做好各施工单位之间的协调管理;做好同建设单位及设计单位的协调工作;加强对设备安装工程的质量控制等
……
【工程质量控制】
一、土方工程监控要点:基坑开挖时监理员必须时时提醒施工人员遵循“由上而下,先撑后挖,分层开挖”的基本原则。要求基坑支护施工单位与挖土单位密切配合,坚持先撑后挖的原则,严禁先挖后撑,或边挖边撑,或超挖等做法。
二、混凝土工程监控要点:1)模板质量预控内容:模板接缝处理方案能否保证不漏浆;模板及支架系统构造是否简单、装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装、清理和混凝土的浇注、养护等。
三、钢筋工程质量控制:如钢筋在加工过程中,发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象,或者无出厂证明,钢种钢号不明时,应进行化学成分检验。集中加工的钢筋,应由加工厂单位出具出厂证明及钢筋出厂合格证或钢筋试验单批件(复印件),但须加盖加工单位印章。
……
【安全文明施工控制】
在施工组织设计(施工方案)中未编制安全措施方案;高大异形架子无设计方案,无验收;施工中未做安全技术书面交底;施工过程中未按要求做安全检查;对施工人员未进行安全教育或使用安全培训不合格人员参加施工;安装塔式起重机无任何验收手续;安装施工外用电梯无验收安装手续;
……
共650页 编制时间2005年(流程图 质控详细 监理表格)
机场信息大楼内部
电梯工程监理工作流程
工程款支护监理工作流程
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
湖南 随州 | 工程监理
3 关注
39 粉丝
154 发帖
142 荣誉分
∨
简介