2.消防及防排烟工程的监理控制要点及重点:
2.1消防给水安装承包必须经消防主管部门审查持证,消防设计图纸必须经消防部门审批,消防工程开工前,必须报批消防部门备案,消防工程竣工前必须报消防检测部门检测合格,再报消防部门检查验收。
2.2室内消火栓系统安装完成后,应取屋顶层和首层的消火栓做试验,达到设计要求为合格。一般要求充实水柱在8m以上为合格。
3.风管系统的安装主控以下几点:
3.1在风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6咖,风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
3.2风管内严禁其他管线穿越。
3.3输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定。
3.4斜插板风阀的安装、阀板必须为向上拉启水平安装时,阀板还应顺气流方向插入。
……
5.2.6木饰面安装施工注意事项:
(1) 木饰面安装时,为防止装饰后面板的表皮变色,霉变应注意防潮,避免室内过于潮湿,施工装饰墙面时必须要有骨架和基层板,既便于找平又避免受潮变形和霉变。
(2) 木饰面板要从材料进场报验把关,含水率直接影响易开裂、翘曲、变形等,浸渍剥离性能差,将导致表面单板与基材之间以及基材各层单板之间在使用中出现开胶。甲醛释放量的检验报告等。
5.3.10墙、柱面石材应表面平整、洁净、拼花正确,纹理清晰,颜色均匀一致,非整板部分安排适宜,阴、阳角处的板压向正确,直、曲交接处位置正确无误,光滑。
5.3.11楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致,齿角整齐,楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm,防滑条应顺直、牢固。
5.3.12大理石、花岗岩地面烫硬蜡,擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纺清晰,表面洁净。
……