- 文件格式:doc
- 文件大小:168.00KB
- 等级:
- 地区:江苏
- 建筑功能:其他建筑
- 监理范围:施工阶段监理,验收保修阶段
- 重点难点分部分项工程:地基与基础工程,主体结构,电气工程,地下人防
- 监理控制措施:质量控制,进度控制,造价控制,安全控制,合同管理,信息管理,组织协调
- 编制时间:2008年
- 监理重点、难点分析:施工测量;水塘、河浜清淤处理;
- 主体工程监理控制点:钢筋工程,混凝土工程,砌体工程,钢结构工程
- 防水工程监理控制点:地下防水,屋面防水,厕浴间防水
资料目录
- 目 录
- 前 言……………………………………………………………………3
- 一、工程概况……………………………………………………………4
- 二、监理依据……………………………………………………………5
- 三、监理范围、目标及工作内容………………………………………8
- 四、监理工作程序………………………………………………………14
- 五、施工准备阶段的监理工作内容和监理工作计划…………………29
- 六、工程质量控制的监理措施…………………………………………36
- 七、工程进度控制的监理措施…………………………………………56
- 八、工程投资控制的监理措施…………………………………………65
- 九、文明施工、安全生产监理控制措施………………………………71
- 十、合同与信息管理的任务和方案……………………………………80
- 十一、现场组织协调……………………………………………………88
- 十二、交工及缺陷责任期的监理………………………………………93
- 十三、“治污减排”的监理控制要点………………………………… 95
- 十四、监理组织及规章制度…………………………………………100
- 十五、本工程重点、难点分析以及合理化建议……………………110
- (一)深基坑开挖与支护工程监理合理化建议……………………110
- (二)设备安装工程监理要点合理化建议…………………………113
- (三)本工程合同管理及项目管理合理化建议……………………115
- 十六、本工程重点、难点解决方法及监理控制措施…………………119
- (一)施工测量监理控制要点………………………………………119
- (二)水塘、河浜清淤处理监理要点及措施………………………120
- (三)预应力管桩工程监理控制要点及措施………………………122(四)深层搅拌桩施工质量监理控制要点…………………………124
- (五)钻孔灌注桩施工质量监理要点………………………………126
- (六)土方工程施工监理控制要点…………………………………134
- (七)基坑开挖和围护监理控制要点………………………………137
- (八)地下室(大体积混凝土)施工监理控制要点………………138
- (九)地下室防水抗渗质量监理控制要点…………………………146
- (十)大直径钢筋连接的监理控制要点……………………………147
- (十一)后浇带施工监理控制要点…………………………………150
- (十二)人防工程监理控制要点……………………………………151
- (十三)钢结构施工监理控制要点…………………………………152
- (十四)钢筋混凝土工程的监理控制要点…………………………156
- (十五)砌筑工程监理控制要点……………………………………165
- (十六)建筑机电设备安装工程监理控制要点……………………167
- (十七)弱电系统工程监理控制要点………………………………174
- (十八)电气工程监理控制要点……………………………………177
- (十九)防雷、消防工程监理控制要点………………………………178
- (二十)屋面防水和厕浴间监理控制要点…………………………181
- (二十一)室内装饰工程的一般监理要点…………………………185
内容简介
深基坑开挖
(1)防止地下水降深不足或降低太慢
1)详细复查降水施工组织设计,充分考虑到地下情况复杂性,保证降水方案合理;
2)施工严格按规范,施工组织设计及有关规定执行,避免出现死井;
3)管线安装前必须要清洗;
4)灌填砂填料后,及时按规定试抽,洗井;
5)井点孔口到地面一定深度应用粘土填塞封孔,防止漏气和地面水下渗。
(2)控制基坑降水对周围环境影响
1)抽出地下水含砂量应符合规定,如水质浑浊,应分析原因,并及时处理,防止泥砂流失;
2)适当放缓降水坡度,减少不均匀沉降;
……
认真检查其是否具有海关单、商检证明等资料。
2.3监理应严把工序验收关。监理应严格按照设计和有关规范、标准的要求,认真把关验收。上道工序验收不合格,严禁进入下道工序施工。对于隐蔽工程,还要作好隐蔽验收记录。
例如,暗装水管必须经过水压试验;风管保温前应做好漏光试验;排水管道要做好通水、通球试验;防雷隐蔽前要做好接地电阻测试;等等。
2.4掌握重点,对施工中常见的质量通病、监理根据经验积累应特别注意的部位、环节,要进行重点监理或旁站监理。例如:建筑电气封闭母线的施工;高低压配电柜中电缆头的施工;通风工程中冷凝水管道的坡度验收;卫生洁具地漏等的防渗漏施工;等等。
2.5认真处理好施工单位的索赔事件,坚持公平公正的原则,维护业主利益。
……
临时水准点的设置
(1)临时水准点应符合规范要求;
(2)设置的临时水准点应与周边设置的水准点相校核至符合要求;
(3)临时水准点必须闭合,闭合差不得大于±12 √K mm(K为两水准点间距,以KM计)。
4、监理认真熟悉与掌握设计要点和施工图,根据设计和现场情况及其它建筑物的相关关系建立施工测量网。
5、放样过程中,若与地上、地下构筑物(包括管线)有矛盾时,应向建设单位提出,不得随意改线。
……
摊铺粉煤灰
a、摊铺前,在粉煤灰中必须掺入石灰粉,重量比为宜95∶5,然后进行拌和,可在填浜附近专门场地机械翻拌,拌和必须均匀。粉煤灰的烧失量<10%
b、掺入石灰粉前,粉煤灰的含水量应控制在最佳含水量的允许范围内(一般为±10%)。
c、拌匀后的二灰土摊铺应分层压实,以20cm为一层,人工摊铺的松铺系数可定为1.25,必须采用压路机碾压。
d、压路机应在绿化带附近挖斜坡进入填浜区域或用吊机吊入。为了防止土工布受损,离边线20-30cm处用人工夯实。
e、摊铺过程中,必须设置集水坑,及时抽水。当铺厚度达80cm时,采用砾石砂把集水坑填平,然后盖上土工布,填入粉煤灰,集水坑范围内应用人工分层夯实。
……
大直径钢筋连接的监理控制要点
后浇带施工监理控制要点
……
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:doc
- 文件大小:168.00KB
- 等级: