北京地铁某段地下水处理及防水工程监理要点

发表于2009-02-11     1210人浏览     1人跟帖     总热度:97  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:19.00KB
  • 等级:

内容简介

车站为一级防水,区间防水等级为二级,防水工程一直是地下工程施工的关键工程,不少地下工程由于防水处理不好,产生渗漏现象,直到影响安全及使用功能。又由于该标段工程地下施工条件差,结构分段分块施工造成结构施工缝多,防水层分块铺设接缝多;防水层预留接头裸露时间长不易保护;暗挖初期支护凿除时防水预留接头易破坏等;明挖桩墙防水层基面平整度差;另外当前防水队伍人员多为临时工,技术素质差,施工随意性大,不易保证施工程质量。以往工程明挖结构以结构自防水为主,结构外包封闭的附加柔性防水层,(有的车站附加防水层设计为:底板、边墙为PVC、顶板为聚氨酯涂料);区间以管片为防水砼并在管片外涂防水层,管片之间接缝防水及后注浆。)。该工程盾构暗挖工程以结构防水为主,初支与两衬之间加一柔性防水层并在变形缝、施工缝作节点的加强,形成一个封密的区域防水办法。由于防水工程的各环节全部会构成渗漏的起因,为此防水工程成中为监理系统严控的重要工序。
  5.2.1 严格控制防水工程施工质量,确保工程不渗不漏。
  本次招标文件设计说明及图纸中没有防水内容,一般情况下地铁工程防水设计等级车站为一级,区间防水等级为二级,防水设计遵循“以防为主,刚柔结合,多道防线,综合治理”的原则,以结构自防水为主。北京地铁结构工程附加防水层一般顶板采用聚氨酯涂膜,底板侧墙采用防水卷材,车站附属暗挖段防水层采用无纺布防水板;结构工程砼顶板、底板、边墙采用防水钢筋砼。
  为了确保该项工程的防水质量达到设计要求的等级,创造良好的运营环境,监理重点从以下方面进行控制:
  5.2.8.1 严格控制防水砼工程质量。
  为确保车站结构抗渗等级达到设计要求,监理工程师要从以下几个方面控制防水混凝土的质量。
  (1) 审核砼浇筑方案,要求施工单位采取有效措施,保证防水砼达到规定的密实性,抗渗性、抗裂性、防腐蚀性、耐火性;
  ……