(1)桥墩台施工用脚手架搭设按每三步验收一次,验收合格后挂牌;
(2)施工操作面做好封头,外立杆高于内立杆1.0m,施工操作面工作平台四周设安全防护栏杆,高度1.2m,在平台以上40cm处及顶部设两道栏杆,并用竹笆全封闭围护,工作平台走道四周贯通;
(3)脚手架高度小于等于8m时,登高梯用钢管搭设成垂直梯但5m以上部分外侧设围护或改成两侧设扶手的斜梯。脚手架高度大于8m时登高脚手架搭设成之字型斜道或在架体内每步设挂钩登高梯;
……
4.13 严格执行《中华人民共和国消防法》,建立防火责任制和义务消防队,设置符合要求的消防设施,并保证其完好。乙炔瓶库、氧气瓶库、油库、配电间、木工车间等,作为防火重点部位制定防火措施,按规定设置警告牌、配置相应的消防器材,并有专人管理。建立动用明火审批制度,按规定划分级别,明确审批手续,采用监护措施。
……
7)开挖深度超过 1.5m,应设人员上下坡道和爬梯,以免发生坠落,所有必须在边沿距离基坑边1.5m以外位置设置成品防护栏杆,夜间应设红色标志灯;
8)基坑上口周边必须开挖排水沟,并确保排水畅通,以保证边坡的稳定;
……
3)大风期间高墩施工
在气象等有关部门确定有大风时,应尽量避免高墩施工。施工前应对起重机、脚手架、模板、临时电力线及其他工程设施进行加固。高墩施工属于高空作业,施工时应满足高空作业技术要求及相应规范。具体如下:
高处作业人员不得患有高血压、冠心病等疾病。
……
(4)在开挖面靠近马道或平台设计高程时,各级马道及平台预留1.5~2m的保护层,保护层开挖严格按照保护层开挖技术要求进行,并在马道或平台外侧,分别设置马道护栏及其它挡渣措施,以免石渣滑落。
(5)在靠近其他建筑物边沿或电杆、电缆、电线、风水管等附近开挖时,应由技术部门根据实际情况,制定出专门的安全防护措施。
……