一、台座的反拱设置
   设计原则:使梁体在二期恒载施加前上拱度(水平线以上)不超过20mm,桥梁施工完成后桥梁不出现下挠。存梁期间若累计上拱值超过计算值10mm,应采取控制措施。
   施工图设计中表列了对预应力引起的上拱度及二期恒载产生的下挠值。根据以往的工程经验并遵循上述原则,我们建议不要按图纸中给出的一期上拱度设置台座反拱。针对不同跨径的梁型,建议按如下值设置台座反拱。
  ……
  二、预应力管道安装
  1、预应力筋预留孔道的尺寸与位置应正确,孔道应平顺,端部的预埋钢垫板应垂直于孔道中心线。
  2、管道内径面积除满足设计要求外,还应保证不小于两倍钢绞线截面面积。
  3、预制梁设置反拱时,预应力管道也同时设置反拱。
  4、管道应采用定位钢筋固定安装,使其能牢固地置于模板内的设计位置,并在混凝土浇筑期间不产生位移。
  5、施工图对锚固区做了专门的加强设计,必须严格验收锚后钢筋配置。特别应注意保证螺旋筋与锚垫板顶紧。
  ……
  4、实际伸长值的测量
   预应力筋张拉时,应先调整到初应力。该初应力宜为张拉控制应力σcon的10%~25%,伸长值应从初应力时开始量测。力筋的实际伸长值除量测的伸长值外,必须加上初应力以下的推算伸长值。由于在最初张拉时各根预应力筋的松紧弯曲程度不一致,在初应力以下拉伸过程中,既有弹性伸长,也有非弹性伸长,所以不宜采用测量的方法,而宜采用推算的方法,也即相邻级的伸长值。
   我们建议采用的相邻级为15~30%,因为标定证书给出的回归方程在张拉力较低时线性关系差,而且10%千斤顶行程小,油表指针转动在很短的时间内结束,相对难以控制,偏差较大。
  ……
  4、预应力施加注意事项
  1)张拉前应向监理工程师提供同养试块混凝土强度试压报告,达到设计与规范要求并经同意后方可张拉。
  2)预应力筋张拉前,应清理承压板面,并检查承压板后面的混凝土质量。如发现空鼓,应在张拉前修补。
  3)锚具安装时,锚板应对正,夹片要打紧,且同一副夹片中两瓣间隙要尽量均匀;夹片打紧时也不能太用力,以免把夹片打坏,限位板上有不同规格钢绞线的识别标志,不可用错。
  4)正式张拉前,应会同专业人员进行试张拉。在确认张拉工艺合理,张拉伸长值正常,且无有害裂缝后,方可成批张拉。必要时应测定实际的孔道摩阻损失。
  ……