3.1工艺流程:
  设备拆箱点件→安装前的检查→电动机安装→抽芯检查→电机干燥→控制、保护和起动设备安装→试运行前的检查→试运行及验收
  3.2设备拆箱点件:
  3.2.1设备拆箱点件检查应有安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并作好记录;
  3.2.2按照设备供货清单、技术文件,对设备及其附件、备件的规格、型号、数量进行详细核对;
  3.2.3电动机本体、控制和起动设备外观检查应无损伤及变形,油漆应完好;
  3.2.4电动机及其附属设备均应符合设计要求。
  ……
  3.4电动机的安装:
  3.4.1电动机安装应由电工、钳工操作,大型电动机的安装需要搬运和吊装时应有起重工配合进行。
  3.4.2应审核电动机安装的位置是否满足检修操作运输的方便。
  3.4.3固定在基础上的电动机,一般应有不小于1.2m维护通道。
  3.4.4采用水泥基础时,如无设计要求,基础重量一般不小于电动机重量的3倍。基础各边应超出电机底座边缘100~150mm。
  3.4.5稳固电机的地脚螺栓应与混凝土基础牢固地结合成一体,浇灌前预留孔应清洗干净,螺栓本身不应歪斜,机械强度应满足要求。
  ……
  3.4.12高压同步电机轴承座有绝缘时,应用1000V摇表测定绝缘电阻不应小于1MΩ。
  3.4.13电机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。
  3.4.14电动机安装后,应做数圈人力转动试验。
  3.4.15电机外壳保护接地(或接零)必须良好。
  3.5电动机抽芯检查:
  3.5.1电动机有下列情况之一时,应做抽芯检查:
  3.5.1.1出厂日期超过制造厂保护期限;
  3.5.1.2经外观检查,或电气试验,质量有可疑时;
  3.5.1.3开启式电动机,经端部检查有可疑时;
  ……
  3.6电机干燥:
  3.6.1电机由于运输、保存或安装后受潮,绝缘电阻或吸收楷,达不到规范要求,应进行干燥处理;
  3.6.2电机干燥工作,应由有经验的电工进行,在干燥前应根据电机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。
  3.6.3烘干温度要缓慢上升,铁芯和线圈的最高温度应控制在70~80℃。
  3.6.4当电机绝缘电阻值达到规范要求时,在同一温度下经5h稳定不变时,方可认为干燥完毕。
  3.6.5烘干工作可根据现场情况、电机受潮程度选择以下方法进行:
  3.6.5.1采用循环热风干燥室进行烘干;
  3.6.5.2灯泡干燥法。灯泡可采用红外线灯泡或一般灯泡使灯光直接照射在绕组上,温度高低的调了可用改变灯泡瓦数来实现。
  ……
  3.8.5电动机应做下列试验
  3.8.5.1测定绝缘电阻:a.1kV以下电动机使用1kV摇表摇测,绝缘电阻值不低于1兆欧;b.1kV及以上电动机,使用2.5kV摇表摇测绝缘电阻值在75℃时,定子绕组不低于每千伏1MΩ,转子绕组不低于每千伏0.5MΩ,并做吸收比试验。
  3.8.5.21kV及以上电动机应作交流耐压试验。
  3.8.5.31000V以上或1000kW以上、中性关连线已引出至出线端子板的定子绕组应分项作直流耐压及泄漏试验。
  3.8.6电刷与换向器或滑环的接触应良好。
  3.8.7盘动电机转子应转动灵活,无碰卡现象。
  ……
  字数约6.5千字

电动机及其附属设备安装监理质量管理

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:21.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2009-07-16   |  只看该作者      

2

供参考

tankun1985

河南 济宁 | 结构设计

2 关注

1 粉丝

54 发帖

1 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20