燕君明 发表于2010-04-30 3254人浏览 4人跟帖 等级:
[b]编辑提示[/b] 此类工程教训案例分析的资料(包括实例照片 原因分析 解决方法 预防措施)非常稀少也非常宝贵,希望我们大家在工程施工中用心积累、整理、分析,为将来的工程建设留下宝贵的财富。 投稿此类稿件请[ur...
最新回复:gaohaisong11 2015-07-17
燕君明 发表于2010-04-30 4087人浏览 3人跟帖 等级:
[b]编辑提示[/b] 此类工程教训案例分析的资料(包括实例照片 原因分析 解决方法 预防措施)非常稀少也非常宝贵,希望我们大家在工程施工中用心积累、整理、分析,为将来的工程建设留下宝贵的财富。 投稿此类稿件请[ur...
最新回复:wns780106 2011-07-22
燕君明 发表于2010-04-30 3917人浏览 2人跟帖 等级:
[b]编辑提示[/b] 此类工程教训案例分析的资料(包括实例照片 原因分析 解决方法 预防措施)非常稀少也非常宝贵,希望我们大家在工程施工中用心积累、整理、分析,为将来的工程建设留下宝贵的财富。 投稿此类稿件请[ur...
最新回复:baiyang753 2011-06-28
燕君明 发表于2010-04-30 2768人浏览 1人跟帖 等级:
[b]编辑提示[/b] 此类工程教训案例分析的资料(包括实例照片 原因分析 解决方法 预防措施)非常稀少也非常宝贵,希望我们大家在工程施工中用心积累、整理、分析,为将来的工程建设留下宝贵的财富。 投稿此类稿件请[ur...
最新回复:liutao830115 2010-04-30
燕君明 发表于2010-04-30 2282人浏览 2人跟帖 等级:
[b]编辑提示[/b] 此类工程教训案例分析的资料(包括实例照片 原因分析 解决方法 预防措施)非常稀少也非常宝贵,希望我们大家在工程施工中用心积累、整理、分析,为将来的工程建设留下宝贵的财富。 投稿此类稿件请...
最新回复:wns780106 2011-07-22
燕君明 发表于2010-04-30 3355人浏览 3人跟帖 等级:
[b]编辑提示[/b] 此类工程教训案例分析的资料(包括实例照片 原因分析 解决方法 预防措施)非常稀少也非常宝贵,希望我们大家在工程施工中用心积累、整理、分析,为将来的工程建设留下宝贵的财富。 投稿此类稿件请[ur...
最新回复:xyhdz2000 2011-12-20
cailuqing 发表于2010-04-26 639人浏览 1人跟帖 等级:
一、支架施工 1、现浇结构满堂支架为主要受力结构,但由于支架钢管数量纵多,在搭设过程中易出现质量问题,需要严格检查地基处理情况,支架底支垫情况,支架连接情况,斜撑连接情况,支架顶与模板的连接处理、荷载分配处理、...
最新回复:liutao830115 2010-04-26
cailuqing 发表于2010-04-23 735人浏览 1人跟帖 等级:
测量放线及地基与基础 1. 严格按设计坐标、标高桩图纸进行放线。 2. 认真填写测量记录,放线后应及时报监理复验,等复验合格后,方可进行施工。 3. 基坑开挖前,检查地质勘查报告,应对边坡稳定挖土、运土、堆土,编...
最新回复:liutao830115 2010-04-23
cailuqing 发表于2010-04-23 699人浏览 1人跟帖 等级:
安装过程控制 4.1安装玻璃幕墙的钢结构应符合有关结构施工及验收规范的要求。 4.2安装玻璃幕墙的构件及零附件的材料品种、规格、色泽和性能,应符合设计要求。 4.3玻璃幕墙的安装施工应单独编制施工组织设计方...
最新回复:liutao830115 2010-04-23
cailuqing 发表于2010-04-23 782人浏览 2人跟帖 等级:
桩的验收: 1 桩的表面应平整、密实,掉角的深度不应超过10mm,且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过桩表面全部面积的0.5%。并且不得过分集中。 2 由于收缩产生的裂缝深度不得大于20mm,宽度不得大于25mm,横向裂缝长度...
最新回复:笨笨鸿 2013-04-10
cailuqing 发表于2010-04-23 1154人浏览 2人跟帖 等级:
土方工程施工质量监理要点 1、 不允许扰动老土 土方开挖的顺序,方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。基槽开挖中绝不允许超挖后再撒土找平,发现超挖的基槽应取得设计...
最新回复:296188006 2011-11-22
cailuqing 发表于2010-04-23 553人浏览 1人跟帖 等级:
3. 屋面工程隐蔽验收记录应包括以下主要内容: 1 卷材、涂膜防水层的基层。 2 密封防水处理部位。 3 天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法。 4 卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。 5 刚性保护层与卷材、涂...
最新回复:liutao830115 2010-04-23
cailuqing 发表于2010-04-23 562人浏览 1人跟帖 等级:
(二) 抹灰工程的预控工作 1、 抹灰工程进行之前结构工程必须经监理、建设等相关单位验收合格。 2、 抹灰前应督促承包单位做好以下检查和修正 (1) 检查门窗框位置是否正确,与墙连接是否牢固水泥砂浆或水泥混合砂...
最新回复:liutao830115 2010-04-23
cailuqing 发表于2010-04-23 614人浏览 1人跟帖 等级:
模板工程的质量预控内容 1、审核模板工程的结构体系、荷载大小、合同工期及模板的周转情况等,综合考虑承包单位所选择的模板和支撑系统是否合理,提出审核意见。审核中要重点审定: (1)能否保证工程结构和构件各部分形...
最新回复:liutao830115 2010-04-23
cailuqing 发表于2010-04-23 673人浏览 1人跟帖 等级:
3. 砌筑顺序应符合下列规定: 1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、...
最新回复:liutao830115 2010-04-23
cailuqing 发表于2010-04-23 575人浏览 1人跟帖 等级:
厕浴间防水 1.地漏与泛水造成地面积水、地面倒反水 1)控制厕浴间的地面标高设计比室内地面低20—50mm。地面向地漏处排水坡度为2%,高档装饰工程可为1%。地漏处排水坡度以地漏边向外50mm处排水坡度为3—5%。 2)施工中...
最新回复:liutao830115 2010-04-23
cailuqing 发表于2010-04-23 445人浏览 1人跟帖 等级:
(三) 建筑防水工程监理质量控制要点 有关部门对防水工程出现渗漏现象分析结果表明,渗漏原因中由于材料不良造成的占20—33%,由于施工粗糙造成的约占45—48%,由于设计存在问题造成的占18—26%,建筑防水工程质量所谓“四...
最新回复:liutao830115 2010-04-23
cailuqing 发表于2010-04-23 456人浏览 1人跟帖 等级:
混凝土工程施工质量监理要点 1、 浇注前的监理工作要点 (1) 对混凝土浇筑方案时行审批:要根据浇筑面积、浇筑工程量,劳力组织、施工设备、泵车位置、浇筑顺序、后浇带或施工缝的位置、混凝土原材料供应、保障混...
最新回复:liutao830115 2010-04-23
cailuqing 发表于2010-04-23 779人浏览 1人跟帖 等级:
钢筋工程施工质量监理要点 1、 必须熟读设计图纸,明确各结构部位设计钢筋的品种、规格、绑扎或焊接要求,特别应注意结构某些部位配筋的特殊处理,对有关配筋变化的图纸会审记录和设计变更通知单,应及时标注在相应的结...
最新回复:liutao830115 2010-04-23
cailuqing 发表于2010-04-23 610人浏览 1人跟帖 等级:
(三) 建筑防水工程监理质量控制要点 有关部门对防水工程出现渗漏现象分析结果表明,渗漏原因中由于材料不良造成的占20—33%,由于施工粗糙造成的约占45—48%,由于设计存在问题造成的占18—26%,建筑防水工程质量所谓“四...
最新回复:liutao830115 2010-04-23