内容简介
工程介绍;
总建筑面积2399.93㎡,结构形式: 砖混结构,层数:地上三层,建筑高度:11.55米,平面布置:东西向长43.40米,南北向宽18.00米。室内外高差:0.45米, 建筑类别:二类3;耐火等级:二级;防水等级:三级;安全使用年限:50年;抗震设防烈度:7.0度。
工程做法:
结构做法:基础为条形基础上部砌筑MU10的普通烧结砖,砌筑砂浆M10水泥砂浆,主体墙体为MU10烧结多孔砖,楼板为现浇钢筋混凝土楼板。本工程的基础为混凝土条型基础,混凝土标号:基础垫层为C10;条形基础混凝土C30,其他构件混凝土均为:C25。钢筋的保护层:柱:30mm,基础网片:40mm,梁、柱:30mm。±0.000以下砖砌体采用M10水泥砂浆砌筑MU10粘土砖。±0.000以上采用M7.5混合砂浆砌筑MU10粘土砖,外墙370mm,内墙240mm
……
工程施工旁站监理范围:
(一)基础部分:条形混凝土浇筑,地圈梁混凝土浇筑,土方回填土。
(二)主体结构部分:楼板混凝土浇筑。
(三)防水施工;屋面卷材防水工程。
(四)设备工程:打压试验、单体调试、单机试验、无负荷试车、负荷试车、功能试验。监理需旁站监理的主要部位和旁站监理内容如下
……
现场旁站监理措施 :
(一)对土建结构工程的钢筋混凝土工程的旁站部位,监理将根据工程进度选派相关专业专业技术水平高、责任心强、身体条件好的人员实施旁站。
(二)监理部制定旁站监理制度,旁站部位分工到人,责任到人,总监理工程师跟踪检查,进行专项质量考核,确保重点部位工程质量。
(三)项目监理机构根据监理规划编制旁站监理工作方案,明确旁站人员及职责、工作内容和程序、工程部位或工序,送建设单位质量监督部门的同时通知施工单位
……
共7页 编制时间2013年(内容详细)