lujianming1
发表于2016-08-29
7397人浏览
6人跟帖
等级: 
一、本周施工情况 挖土方: 完成23500m3,土方总量856612 m3 ,累计完成233500m3,已完成占总量27.2%。 污水: 完成污水110m,污水总量9612.6米,累计完成1719m,已完成占总量17.9%。 雨水: 完成雨水...
最新回复:dpzcslc 2018-01-10 
lujianming1
发表于2016-08-29
4256人浏览
3人跟帖
等级: 
本周概况: 4#楼主要进行了独立基础钢筋绑扎、模板支设、砼浇注,土方回填施工。 5#楼主要进行了独立基础钢筋绑扎、模板支设、砼浇注施工。 10#楼主要进行了独立基础钢筋绑扎、模板支设、砼浇注,土方回填施工。 ...
最新回复:何自凤 2017-06-06 
00guoyouping
发表于2006-05-15
7705人浏览
4人跟帖
等级: 
1、工程监理月报 2、监理简报 3、工程叙述 4、工程进度报表 5、质量情况 6、监理方活动情况 7、工程现场基本情况 8、施工单位提出的问题 9、往来文件 10、进度款情况
最新回复:hzf720114 2017-04-12 
xingxingshui
发表于2010-03-04
2392人浏览
6人跟帖
等级: 
瓷砖工程基本结束,外墙保温基本结束,木门门框、铝合金门帘窗框安装结束,外墙漆工程开始施工。 1 本期实际完成情况与计划进度比较 本月实际完成情况比计划完成情况正常,但是个别材料出现缺货现象,突出表现在瓷砖方面。 ...
最新回复:hzf720114 2017-04-12 
asdfgzxcvbn
发表于2013-06-29
5058人浏览
3人跟帖
等级: 
本月主要月报内容; 1、本月工程情况概要。 2、本月工程质量控制情况评析。 3、本月工程进度控制情况评析 4、本月施工安全生产管理工作评析。 5、本月费用控制情况评析…… 本月主要施工:1#楼-1层~1...
最新回复:asdfgzxcvbn 2016-11-30 
匿名
发表于2016-11-17
4008人浏览
1人跟帖
等级: 
本月工程概况及工程形象进度 1、1#楼基础砌体施工。2、2#楼1-19轴五层构造柱钢筋绑扎,20-38轴四层顶板模板钢筋安装。3、3#楼五层砌体施工。4、6#楼四层顶板钢筋模板安装。5、7#楼四层构造柱钢筋绑扎。6、8#楼二层砌体施工。7、...
最新回复:猫92 2016-11-17 
路路豆
发表于2014-08-04
5055人浏览
6人跟帖
等级: 
【监理工作重点】 1、重点抓好商品砼(包括钢筋、模板)的施工质量,严格控制浇筑砼施工旁站监理工作; 2、抓好钢结构的预埋与焊接质量检查的工作; 3、抓好砌体工程施工质量; 4、配合土建、做好电气、给排水、...
最新回复:luanjun 2016-11-13 
许威138
发表于2016-11-07
4800人浏览
1人跟帖
等级: 
本资料为浙江废弃矿山整治工程监理月报,自开工时间2013年12月至2014年8月,共9份监理月报,内容包含:完成工程总进展的百分比,客观因素导致延误工期天数,本周期工程进展情况,下个周期工作计划,对于工程进展落后有何措施,工...
最新回复:猫92 2016-11-07 
伤心2003
发表于2014-05-20
4130人浏览
7人跟帖
等级: 
【工程进度控制】 1.工程实际完成情况与总进度计划比较(见附表1);2.本月实际完成情况与进度计划比较(见附表2);3.本月工、料、机动态;4.对进度完成情况的分析;5.本月采取的措施及效果;6.本月在施工部位工程照片...
最新回复:luanjun 2016-11-06 
小幸运陈
发表于2016-08-25
5164人浏览
4人跟帖
等级: 
本月工程的进展情况: B3地块: 支护工程桩共394根,已经全部完成。土钉墙总工程量4232.93平方米,已经全部完成。冠梁总工程量160.392立方米,实际完成116.82立方米占总工程量的72.87%。锚索总工程量5139m,已完成1713m...
最新回复:luanjun 2016-11-06 
远行999520
发表于2016-10-31
3141人浏览
1人跟帖
等级: 
实际进度 截止本月底,道路雨、污水主管已全部安装回填完成,支管已完成K0+020—K0+130段过街雨水支管的安装及回填,强电管道已敷设完成,右幅人行道已基本整形到位,路基第三次回填紧剩余K0+740段暂未回填到位;K0+020—K0+160...
最新回复:luanjun 2016-11-06 
lujianming1
发表于2016-09-28
2362人浏览
等级: 
总包单位本月本工程塔楼C、D二结构砌筑己完成100%,塔褛E完成95%,;地下室一层内衬墙完成100%,内墙(可砌筑范围)砌筑完成100%,顶棚满批腻子完成10%,内衬墙抹灰完成30%,地下室二层(可砌筑范围)砌筑完成I00%,顶棚满批腻子完成10%,内衬...
最新回复:lujianming1 2016-09-28 
lujianming1
发表于2016-08-19
2908人浏览
1人跟帖
等级: 
1、外架每三层隔离需要全部检查,落实整改; 2、三宝四口的围护需要加强。 3、第三方检查的检查整改需要加强。 ...... 4、冬季施工注意事项: 1)防火:特别市外墙干挂及钢筋、外架焊接;施工现场严禁出现明...
最新回复:猫92 2016-08-19 
wanghaohong
发表于2016-01-07
2622人浏览
1人跟帖
等级: 
主要内容: 安全文明施工情况 1-6#栋材料堆放零乱,大模板堆放不符合安全生产管理要求; 部份主楼临边防护吊运材料后,未及时恢复; PC板安装作业人员安全意识淡薄,临边作业违规操作现象时有发生; …… ...
最新回复:Da辉狼 2016-01-07 
李憨憨
发表于2015-12-24
2967人浏览
1人跟帖
等级: 
主要内容: 本月施工基本情况 看守所监区: 主体结构:墙体砌筑,已完成;构造柱砼浇筑,已完成90%; 11月3日完成主体结构验收。 装饰装修:内墙抹灰,已完成80%。已完成F-S/1-16轴内墙抹灰。 给水排水及采...
最新回复:Da辉狼 2015-12-24 
15779586126
发表于2015-12-17
2596人浏览
1人跟帖
等级: 
主要内容: 施工进度; 1、工程进度严重滞后。具体详见实际完成时间表。 2、中国XX工程进度远不能满足总进度计划要求,土建、钢结构、机电设备安装等全面滞后。 3、中国XX工程进度影响总图施工, …… ...
最新回复:Da辉狼 2015-12-17 
wb9988aa
发表于2015-09-07
1893人浏览
1人跟帖
等级: 
主要内容: 本工程建筑结构体系为框架剪刀墙结构,由13栋排屋与一层集中式地下室组成。总建筑面积为16万㎡(包括地下室4万㎡),建筑高度55.80m,耐火等级一级,抗震设防烈度为6度 …… 本阶段进度完成情况及采取措...
最新回复:Da辉狼 2015-09-07 
xjaxujianan
发表于2010-02-22
3839人浏览
2人跟帖
等级: 
此监理月报内容极为详细,格式很有特色,是一篇独具匠心得月报。 工 程 概 况 进 度 控 制 质 量 控 制 本月进场材料报验及见证取样 投 资 控 制 安 全 文 明 施 工 管 理 监 理 工 作 统 计 ...
最新回复:sss5202005 2015-08-23 
释然部落
发表于2015-08-19
2216人浏览
1人跟帖
等级: 
本资料为地铁工程安全监理月报,主要从工程现场施工安全控制情况、安全达标、文明工地管理情况等方面详细介绍了当月安全情况 编制详细 …… 编制于2015年。