技术性能 1、液压电梯每小时启动运行次数应不大于60次;液压系统油箱的油温应控制在5~70℃。 2、当电源为额定频率和额定电压、电梯轿厢在50%额定载重量时,向下运行至行程中段(除去加速与减速段)时的速度,不得大于额定速度的105%,且不得小于额定速度的92%。空载上行的速度与上行额定速度的偏差应不大于±8%;额定载荷下行的速度与下行额定速度的偏差应不大于+8%。 3、平层精度应在±15mm范围内 4、安全装置:除GB7588-2003规定的外应增加油温保护和报警装置。直顶式液压电梯可不设安全钳,但必须在液压缸的油口设限速切断阀。间接顶升的液压电梯必须设安全钳,并应与电控和液控装置相联锁,当安全钳动作时,主动力线路和下行控制电源应及时被切断。 产品标准 JG5071-1996《液压电梯》 JG5009-92《电梯操作装置、信号及附件》 GBT10058-97《电梯技术条件》 GBT10059-1997《电梯试验方法》 GBT7024-1997《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7025.1-1997《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 工程标准 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB10060-1993《电梯安装验收规范》 GB6067-85《起重机械安全规程》 |