10版新抗规与旧抗规相比有那些变化之处?

发表于2010-10-21    3245人浏览    1人跟帖    总热度:10  

12月份,新的抗震规范就要实施了,旧抗规在我们的职业中留有深刻的印象,新旧抗规有那些不同之处?大家一起讨论!
例如:
1、调整场地土液化判别的深度范围和判别公式,增补软弱粘性土层的震陷判别方法及相应的处理对策;
2、该井了地震影响系数曲线的阻尼调整系数和形状参数,补充完善了竖向地震作用的计算方法,并补充了竖向地震影响系数取值的规定;
3、增加大跨屋盖结构和地下建筑结构抗震设计内容,增加了地震作用的计算要求,补充了多向、多点输入计算地震作用的原则规定;
4、修改了框架-抗震墙结构剪力调整系数以及与“强柱弱梁、强剪弱弯”原则有关的框架内力调整等相关规定,补充了框架结构楼梯间的设计要求;
5、修改了多层砌体房屋层数和高度限值、抗震横墙间距、底部框架-抗震墙房屋的结构布置、墙体抗剪承载力验算、构造柱布置、圈梁设置、楼屋盖预制板的连接要求、楼梯间的构造要求等规定;
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2010-10-21 20:03:47

 发表于2010-11-19   |  只看该作者      

2

新版GB50011-2010中Ni,Ncri的注明:分别为i点标贯贯入锤击数的实测值和临界值,当实测值大于临界值时应取临界值;当只需要判别15m范围以内的液化时,15m以下的实测值可按临界值采用。


不是很理解这句话是不是当某一个标贯点的实测值大于临界值时,该点的液化指数为0,总的液化指数是一个孔的每个标贯点的液化指数求和?


ILE=∑(1-Ni/Ncri)*di*Wi  (求和从1到总的标贯数)

奖励      

  •    system  奖励于 2010-11-20 05:24:51

 回帖后跳转到最后一页