土建及配套设施
3.1 概述
LAMOST工程新建主要建筑物包括河北兴隆LAMOST观测楼、观测人员宿舍楼、北京北郊数据处理和研究中心。配套改造项目包括兴隆锅炉房改造、镀膜车间改造、水、电、道路等外网改造。
其中:
Ÿ LAMOST观测楼为工程重点,它的功能不仅是LAMOST天文望远镜的基座,而且必须满足望远镜工作的各种工艺要求并保护望远镜不受损坏。其内部布置了各种功能房间,包括观测室、控制室、实验室等,供科研人员使用,以观测、记录天文数据。
Ÿ 观测人员宿舍主要有36间单人房间,将为科技人员提供生活、休息、工作场所。
Ÿ 观测站各项配套设施改造将为上述建筑物的正常使用提供必要的物质前提,满足科研工作的使用要求。
Ÿ 数据处理和研究中心在建设过程中作为LAMOST工作人员的集中办公地点。项目完成后,作为运行时数据处理和研究中心。
Ÿ 在工程后期,对兴隆站内、外(至山下公路段)道路进行维修。
3.2 建筑设计
3.2.1 总图布置
总图布置(详见附图)包括以下几部分:
1.LAMOST观测楼经有关部门专家的充分论证,已确定其建造地点为图示之处,地块南北长70余米、东西宽50多米,地块位于坡顶,地形较平坦,地面海拔标高为890米左右,为低中山侵蚀构造地貌,现状有一条已建成道路从场区北侧穿过。观测楼建成后该路将改为从观测楼中间穿过。
2.宿舍楼建造地点位于兴隆站区东侧,已有宿舍区与老镀膜车间之间,地块南北约17米,东西约为35米,地势平坦、外网条件较好,紧邻站区道路,海拔标高在881~882米之间。
3.锅炉房改造(位置见总图)以及外网改造涉及土建内容较少,详见各专业说明。
4.镀膜车间改造为原有镀膜车间设备更新(详见工艺说明),有道路与观测楼相连。
5.数据处理和研究中心地点位于北京市大屯路北京天文台总部东边。
3.2.2 LAMOST观测楼
1.观测楼建设为本工程项目的核心工程,它具有两种主要功能,即在作为天文望远镜基座,保证满足望远镜有关技术参数的同时,提供科技人员进行观测的使用空间和放置设备、仪器的场所。
2.平面布局中依据有关工艺要求,观测楼包括三大部分,从北向南依次为:反射施密特改正板MA楼、焦面仪器楼、球面主镜MB楼(详见首层平面图);主要科技人员出入口位于东侧路北,参观人员入口位于东侧路南。有关设备安装及维护车辆可到达建筑物两侧。
3.各部分主要功能房间如下:(详见各层平面图)
(1) MA楼中有MA工具库、MA油路控制室、MA电控室、观测监控室、配电室,及MA平移开启式圆顶导轨支架、1台1吨液压电梯。
(2) 焦面楼有光谱仪房、焦面电控室、光纤定位电控室、各种实验室、多功能厅,以及一台2吨液压电梯。
(3) MB楼有MB工具库、贮藏室、温度和MB子镜共焦等控制室,参观人员接待室及展厅,以及1台2吨液压电梯。
(4) 其它还有楼梯、管理室、卫生间等,以及天桥、操作平台等。
4.立、剖面设计(详见立、剖面图)
(1) 设计中依据LAMOST天文望远镜的特点及必要的几何参数,确定了层高如下:MA层高为4.8米,层数为3层;焦面楼、MB楼均为3.6米层高,层数分别为6层、9层,在其顶层平台均有天桥连接,方便调试及检修。
(2) 立面设计充分结合天文建筑的特点,突出MA的半圆顶,利用圆柱体的重复,将三部分有机地结合起来,形成了一个整体,且可有效减少风力的影响。
(3) 整体造型利用光路半园形园筒呈25度斜向上的特点,设计成变化的流线型曲面,使之充满展翅欲飞的动感,使人产生不断向上飞腾的联想,暗寓在无穷的宇宙中自由飞翔。
(4) 外立面色彩以白色为主调,主体部分外墙饰面采用银白色铝合金条板,设有外隔热层,圆顶表面用防太阳辐射的材料(铝粉或氧化钛),使之在白天能反射绝大部分阳光,减少白天的吸热量。
5.根据天文望远镜的特殊观测要求,建筑设计中还采用了以下多种必要的构造措施和做法:
(1) 望远镜安装在MA、焦面、MB各楼的基墩上,其直径分别为5米、4米、6米,基墩为壁厚500的现浇钢筋混凝土筒体,为了保证望远镜的定位精度与跟踪精度,基墩直至其基岩且与四周建筑完全脱开,以防止圆顶开合、机电设备运转以及人员走动所引起的振动同基墩产生耦合振动。变形缝采用柔性连接,其宽度分别为70、90、120毫米。
(2) 为保证望远镜光路不受近地面空气扰动影响,观测楼应有一定高度。工艺要求光学元件离地面均高于15米以上,其准确位置须据光路决定。所有建筑位置尺寸的精度保证为±2厘米。
(3) 为了防止建筑外墙在夜间变为一个热源长时间的放热,或在冬季内部采暖房间热空气通过玻璃窗与其它途径往外散热,致使四周空气不稳定,在光路上形成热湍流,影响观测结果,所有外墙均做为内保温层,拟采用整体复合硅酸岩墙体保温材料,内衬聚苯板。与传统方法相比,其优点为方便圆形墙面施工,整体性好无不均匀部位,外墙尽量避免开窗,必须开窗时,一律采用双层塑钢窗,外侧玻璃为高反射隔热玻璃,

 发表于2005-04-10   |  只看该作者      

3

这么快就得到你的回应,实在是一个大大的热心人,谢谢了!

 发表于2005-04-11   |  只看该作者      

4

呵呵,好东东啊!
不过逸版主要是有word格式的提供下载就好了!
这样有很多表格没法看啊!
谢谢了!

 发表于2005-04-12   |  只看该作者      

5

编制设计任务书在项目前期工作中至关重要,它不仅是一个项目规划性文件,更是施工图设计指导性文件,我想作为房地产开发公司的项目工程师对此应有更多的感触,大家不妨畅所欲言,以给弟兄们一个互相学习的机会!

 发表于2005-04-13   |  只看该作者      

6

版主已带了个好头,大虾们也过来凑凑热闹吧!

 发表于2005-04-14   |  只看该作者      

8

大虾们,你们到哪里去潇洒了,总是让版主顶着,你们也好意思?快过来热闹热闹一下吧!

 发表于2005-04-22   |  只看该作者      

10

还有哪位大虾愿在此传经送宝?

 发表于2005-09-25   |  只看该作者      

11

还有哪位大虾愿在此传经送宝?

 发表于2005-10-01   |  只看该作者      

12

为什么没人顶呢

晴空万里

北京  | 给排水

5 关注

4 粉丝

102 发帖

11 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20