现场管理:厂房四周的散水坡,一定要做吗?

发表于2010-11-24    4787人浏览    7人跟帖    总热度:10  

4栋厂房临近施工,不知道四周的散水坡一定要做吗?钢结构厂房,下面一米是墙体,四周是绿化。


因图纸中未设计散水坡,有点疑惑、一定要做吗?如果做要做多大?


谢谢、

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    wangzhenwu  奖励于 2010-12-10 03:31:48

 发表于2010-11-24   |  只看该作者      

2

如果一定要做,80CM就可以了!

奖励      

  •    wangzhenwu  奖励于 2010-12-10 03:31:50

 发表于2010-12-09   |  只看该作者      

3

建议做比较好,使厂房周边的水能有组织排走

奖励      

  •    方隅  奖励于 2010-12-12 01:33:42

 发表于2010-12-14   |  只看该作者      

4

散水最好还是要做,如果不做,容易造成积水,使得地基出现沉降,墙体发生变形

奖励      

  •    system  奖励于 2010-12-15 06:03:38

 发表于2011-02-28   |  只看该作者      

5

1、可根据地势情况,散水标高低于室内150-300mm,高于室外150mm以上。具体情况具体分析,做是肯定得要做。


2、做法:素土夯实;3:7灰土200mm厚;C15(C10)混凝土60厚;散水宽度800mm,每隔6m设置伸缩缝,缝宽20mm;散水与墙体结合处也应设置20mm宽缝隙;伸缩缝以及散水与墙体结合处缝隙,采用沥青油膏灌缝。

奖励      

  •    方隅  奖励于 2011-03-03 03:32:11

 发表于2011-03-06   |  只看该作者      

6

 个人意见:纵然不做也不会引起什么大的建筑事故,但是作为建筑本身来讲,我们需要落实和满足相关的建筑学理论。没有谁轻质说散水必须做,但是房屋建筑学里面却有要求和构造基本做法。用一个问题来回答:你可以不做,但是你有什么权威依据不做?----所以,我的意见是必须做,且满足相关构造做法要求。

奖励      

  •    system  奖励于 2011-03-07 06:08:29

 发表于2011-04-15   |  只看该作者      

7

一定要做的,目的是要保护基础不受雨水的渗入。

奖励      

  •    方隅  奖励于 2011-04-19 02:36:26

 发表于2011-04-16   |  只看该作者      

8

...个人意见,还是做好有组织的排水....

奖励      

  •    方隅  奖励于 2011-04-19 02:36:32

 回帖后跳转到最后一页