问一下,这样搭设有问题吗,有相关的规范或手册吗?谢谢
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
举报 点评(0) 点赞(0)
16250464
发表于2017-01-11 | 只看该作者 筑龙币+10
2
光看照片模板支架的横向连接不够,搭接长度和搭接方式也有问题。需要对比施工方案,检查立杆间距,横杆步距。具体规范是这个《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
sun_zhiyong0321
发表于2017-05-03 | 只看该作者 筑龙币+10
3
单单从照片来看,还是能看出很多问题的:木方摆放凌乱,而且有平放,有立放;因为缺少数据,不知道水平及立杆间距是否满足设计方案要求;通过照片的拍摄角度及高度来判断,这个高度应该需要做剪刀撑了;从照片来看,顶端好像是用卡子固定的,应该采用丝托的