资料目录
内容简介
电梯功能说明
〖运行控制功能〗
1) 消防迫降运行:基站消防开关动作后,电梯在自动运行状态时立即以最快方式返回消防疏散层疏散乘客,即:消防开关动作后,电梯就近停车平层,若不在消防疏散层,则停车平层后不开门立即驶往消防疏散层,到消防疏散层后开门到位后保持不再自动关门。当电梯进入消防迫降模式后,在返消防疏散层的过程中,轿厢内消防指示灯点亮。
2) [AS]有司机操作(含外呼蜂鸣):通过轿厢操纵箱上的开关,使电梯操作方式由正常的自动操作改为司机操作。进入司机操作方式后,电梯不会自动关门。当有外呼登记时,蜂鸣器鸣叫,提醒司机有人呼梯。司机按下关门按钮,电梯便关门启动运行。
3) [AO]无司机操作(自动运行):电梯在底层和顶层分别装有一个上行及下行召唤按钮,而在其他各层站装有上下召唤按钮二个,轿厢操纵箱上装有与停站数相等的指令按钮。当乘客按下轿内指令按钮或厅外召唤按钮时,其信号被登记。电梯根据最先登记的信号决定运行方向。电梯以此方向运行,并逐一停靠在各指令层站顺向召唤层站,对于反向召唤信号,电梯不给予停靠。电梯停靠时自动进行减速、平层、开门,然后自动关门或由乘客按下按钮关门,并再次启动。一直运行到该方向的最远层站为止。然后若有其他信号,再确定其运行方向。假若无工作指令,轿厢将停留在最后停靠的楼层。
4) [HAND]检修运行:电梯维修保养时,操作人员可通过拨动检修开关进入检修运行模式,检修状态时,电梯只能以低速点动运行。
5) [ABP]满载直达:当轿厢内挤满乘客,负载超过预定值,为保持最大运行效率,电梯自动进入直驶运行模式,此时电梯只响应轿内选层信号,不应答外召信号。
6) [LWS]预负载起动:电梯启动前,对轿厢内负载进行称重,以使电梯启动平稳。
7) [CCC]反向指令消除:当电梯完成上行或下行方向最远端服务时,系统会自动消除轿内所有指令,以提高运行效率。
8) [RHB]本层外呼按钮开门:关门途中,可以按下本层站按钮使门重新开启。
9) [DOT]开门时间自动调整:按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别,自动调整保持开门的时间。
10) [LSD]自学习井道数据:在电梯安装调试时,进行系统井道学习,学习井道内各楼层数据,并可储存供永久使用。
11) [RMF]无呼叫返回基站:电梯完成最后一个呼梯指令,停在该楼层,当持续一定时间无呼梯要求,电梯会自动返回基站待客。在返基站过程中,若有任一呼梯指令,电梯立即响应。
12) [ASL]轿厢非平层位置时就近楼层停靠(非停电状态下运行):不管任何原因引起的瞬时故障,只要安全条件成立(安全回路及门锁回路正常),瞬时故障恢复,电梯会自动以检修速度顺向就近停靠。