某地产集团地下室统一技术标准(2011)

发表于2011-12-16     1140人浏览     1人跟帖     总热度:128  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:198.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 建筑篇........................................... 1
  • 一、规划要求 ..........................1
  • 二、建筑设计 ..........................2
  • 三、地下室构造做法 ...............3
  • 结构篇........................................... 4
  • 一、结构要求 ..........................4
  • 二、其它配合 ..........................6
  • 电气篇........................................... 6
  • 一、强电部分 ..........................6
  • 二、弱电部分 ..........................9
  • 给排水篇........................................ 12
  • 一、地下室给排水 .................12
  • 二、集水井选泵........................13
  • 三、设备房...............................13
  • 四、管材及管件........................14
  • 暖通篇 .......................................... 14
  • 一、通风系统 .........................14
  • 二、通风管道系统....................15
  • 三、风机房布置 .....................15
  • 四、消声设计 .........................16
  • 五、设备选型 .........................16

内容简介

电气篇
  一、 强电部分
  1、供变配电:
  1) 高压电缆进线开关房首选设置在靠红线范围的建筑首层,考虑外缆进线及引向高压设备房,靠机动车道。
  公专变高低压变配电设备房一般设在地下室,没有建筑地下层的应设在建筑首层或地面独立建筑,但须取得当地供电部门认可;做到节约投资和综合经济效益最大化。柴油发电机房、电信机房设在地下室,但不宜设最底层, 只有一层地下室时电房地坪标高应比门外地面高不小于200mm。设备房通道尺寸(宽2 米以上),还须考虑设备搬运所需高度或预留安装孔;有可靠的预防洪水、雨水、地下水等进入和排出措施,电房内不得有积水及明显潮湿现象。
  2) 电房面积和尺寸应通过设备平面布置确定,做到布局紧凑合理,预留1~2个备用配电柜位置。
  3) 靠近负荷中心,进出线方便,不占或少占停车位。
  4) 配电设备下进出线时柜顶部净空高度不小于 700mm,上进出线时不小于1000mm。
  5) 需考虑电缆进出地下室穿越外侧剪力墙的位置、高度以及电缆敷设、弯曲所需空间位置;地下水位高于电缆进出口位置的地区,不宜在电房内设防水套管;进出地下室电缆数量较多时应设电缆进出线小间。
  2. 发电机房:
  1) 柴油发电机房设于地下室内,不应设于最低层,应靠近一级负荷中心及变配电所。
  2) 机房进风井、排风井的尺寸需考虑安装消声设施所需空间,房内预留安装水喷淋尾气环保除尘设施的位置及给排水设施,排烟井应按环保部门要求直通塔楼
  顶部。
  3) 机房地面完成面或机组基础标高应比门外地面高不小于 200mm。
  4) 机组顶部净空高度不小于 1200mm,并满足安装环保设备所需高度要求。

某地产集团地下室统一技术标准(2011)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:198.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  房地产微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-12-16   |  只看该作者      

2

具体的详细做法齐全,参考价值高。

漓江水草

广西 佛山 | 房地产

2 关注

69 粉丝

999+ 发帖

8 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20