自动喷水灭火系统监理细则

发表于2006-01-09     1682人浏览     2人跟帖     总热度:43  

自动喷水灭火系统监理细则
1. 工程概况
2. 编制依据
(1)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
(2)《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》
3. 适用范围
本细则适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统施工,验收的监理工作。
4. 准备阶段监理工作内容
4.1 审核施工方案,施工方案的审查要点:
4.1.1审查气体灭火系统的管道连接方式、穿墙穿楼板的处理、管道的固定方式等施工工艺。
4.1.2审查自动喷水灭火系统的试压方案和系统调试方案。
4.1.3审查气压试验时的防护措施。
4.2 审核施工进度计划是否合理、可行,是否满足合同要求的工期
4.3 检查开工条件
4.3.1审查施工场地是否满足开工条件。
4.3.2 检查现场是否有满足施工需要的水电供应。
4.4检查施工准备工作完成情况
4.4.1机械准备情况
4.4.2人员准备情况
4.4.3材料准备情况
4.4.4安全技术交底情况
4.4.5相关手续办理情况
5. 施工过程监理工作内容
5.1施工流程
5.2 材料及构配件控制
5.2.1 进场材料、设备必须进行报验,经监理人员检查合格,签证后才能使用。
5.2.2 进场材料设备必须有质量合格证,质量检验报告、消防生产许可证等质量保证资料,检验报告和证书复印件应加盖生产或经销企业的印章。
5.2.3检查管道的材质、管径、壁厚是否符合设计要求,喷头、报警阀、水力警铃、压力开关、水流指示器等系统组件的品种、规格、型号是否符合设计要求。
5.2.4 对于管材、管件要观察外观质量。管件管材表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮,镀锌钢管内外表的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象,法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺,非金属密封垫片应柔软无老化现象。
5.2.5 系统组件要检查商标、型号、规格和水流方向的标志,组件应无机械损伤,组件的操作应灵活,体内清洁、无异物堵塞;组件的螺纹密封面应无伤痕、毛刺、铁丝或断丝的现象。
5.3 质量控制点及检查内容
5.3.1 管道安装
5.3.1.1 管道安装前应清除管内的杂物,如在具有腐蚀性的场所安装时要对管道进行防腐处理。
5.3.1.2 管径小于或等于100mm时应采用螺纹连接,管径大于100mm时应采用法兰连接,尽量不用焊接连接。
5.3.1.3 当管道变径时,应采用异径接头;管道弯头不得采用补芯;当要采用补芯时,三通上可用1个,四通上可用2 个,管径大于50mm时不宜采用活接头。
5.3.1.4 管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离应按下表:
管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离
公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200
距离(mm) 40 40 50 60 70 80 100 125 150 200
5.3.1.5 管道应固定在支架或吊架上,支架和吊架的形式应符合设计及规范要求,支架或吊架之间的距离不应大于下表:
公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250
距离(mm) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 9.5 11.0
5.3.1.6 相邻两喷头之间的管段最小要设置一个吊架,但当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。
5.3.1.7 当管子直径大于或等于50mm时,每段配水管最小设置一个防晃支架;当管道变向时,应增设防晃支架。
5.3.1.8 管道穿过墙体或楼板时应增设套管,套管的规格、形式应按设计要求,当穿过楼面时,套管应高出楼面50mm,管道的接口处不得在套管内。套管间隙应用不燃材料封密。
5.3.1.9 喷淋管道安装完后应用红色油漆涂红或油红色环圈标志。
5.3.2 喷头安装
5.3.2.1 喷头安装应采用专用弯头、三通,并用专用板手,严禁利用喷头的框架施拧。
5.3.2.2 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩,严禁给喷头涂装饰涂层。
5.3.2.3 喷头安装时,喷头与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。
5.3.2.4 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂距离应符合下表。
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离
喷头与梁、通风管道的
水平距离(mm) 喷头溅水盘高于梁底、通风管道
腹面的最大垂直距离(mm)
300~600 25
600~750 75
750~900 75
900~1050 100
1050~1200 150
1200~1350 180
1350~1500 230
1500~1680 280
1680~1830 360
5.3.2.5 当通风管道宽度大于1.2m时,喷头应安装在风管下面。
5.3.2.6 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表:
喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离
水平距离(mm) 150 225 300 375 450 600 750 >900
最小垂直距离(mm) 75 100 150 200 236 313 336 450
5.3.3 报警阀组安装
5.3.3.1 报警阀组的安装位置应符合设计要求,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致,报警阀组的安装位置应便于
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-12-23   |  只看该作者       筑龙币+10

2

楼主发的资料很有用,点赞

 发表于2017-10-18   |  只看该作者      

3

楼主辛苦了,谢谢分享啊。

dmz188

浙江 宁波 | 建筑施工

2 关注

1 粉丝

8 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20