摸鱼儿 发表于2007-05-08 2854人浏览 25人跟帖
监理毕竟是受业主委托而开展业务与监理工作的,所以业主的主观对监理也很重要.有时候一个认真的监理未必能够真得将监理工作进行下去...这也是监理悲哀的地方之一!
最新回复:jiarh123 2007-05-21
gunking 发表于2007-04-17 1975人浏览 18人跟帖
背景:某镇政府办公楼,标底140万,中标价121万,变更增加等大约50万,建设单位找人审计到140万(其中应该是170万,他找了第一家,审计额是168万建设单位不干说多了,再审160万,还是多了,只到140万,确实审不下来了才定的,砍...
最新回复:gunking 2007-05-21
摸鱼儿 发表于2007-05-08 1027人浏览 8人跟帖
说实话,从这两个月来看,实录案例版的人气是急剧下降,上月的统计,连发一个主题帖的网友都能够进入前十名,看起来问题是比较严重的了.如此下去,实录版根本没有存在的必要,不如合并了算了!个人觉得,实录版也曾有人气大增的...
最新回复:qianxingyu 2007-05-20
gunking 发表于2007-05-19 972人浏览 1人跟帖
某监理单位与业主签订了某钢筋混凝土结构商住楼工程项目施工阶段的监理合同,专业监理工程师例行在现场巡视检查、旁站实施监理工作。在监理过程中,发现以下一些问题。1.某层钢筋混凝土墙体,由于绑扎钢筋困难,无法施工,施工...
最新回复:gunking 2007-05-19
gunking 发表于2007-05-19 1123人浏览 1人跟帖
某大型商业建筑工程项目,主体建筑物10层。在主体工程进行到第二层时,该层的100根钢筋混凝土柱已浇注完成并拆模后,监理人员发现混凝土外观质量不良,表面疏松,怀疑其混凝土强度不够,设计要求混凝土抗压强度达到C18的等级,于...
最新回复:gunking 2007-05-19
gunking 发表于2007-05-07 2933人浏览 7人跟帖
按照图集,一般梁、柱接头部位都是有几道箍筋的,但是在实际操作中,特别是柱的主筋多且密、梁的高度大钢筋密的时候,我们一般只是在梁上、下各放一道,在中间有的时候根本就放不进去!!我问了几个别的施工单位的施工员,他们大...
最新回复:gunking 2007-05-19
gunking 发表于2007-05-15 2293人浏览 4人跟帖
某武警综合楼及附属工程,图纸设计没有擒敌训练场的做法!!但是招标文件要我们写施工方案!!不知道大家有没有做过,或者监理过这样的工程,能详细的讲一下吗??比如详细的构造!施工程序等等!!
最新回复:gunking 2007-05-18
gunking 发表于2007-05-18 1812人浏览 3人跟帖
某小区,有几栋高层和多层,从开工至主体竣工,出现了以下事故,1、A栋施工至主体一楼的时候,塔吊从地锚处螺丝断裂导致塔吊倒塌,重伤2人,塔吊报废(塔吊是新买的。第一次用)。2、B栋在施工坡屋面的时候,一砼工因浇注混凝土...
最新回复:gunking 2007-05-18
clxy 发表于2007-05-10 1094人浏览 2人跟帖
施工现场混凝土浇筑拆模后,剪力墙转角处及KZ柱根部存在的比较严重程度的缺陷,请问有没有有效的补救措施?
最新回复:摸鱼儿 2007-05-16
玉石清平 发表于2006-06-20 7951人浏览 12人跟帖
经检测中心检测五层柱其中一种规格钢筋的电渣压力焊质量不符合要求,现在主体已经全部封顶(建筑物6层加阁楼层),此事实际上已经过了40天,当初在该层柱混凝土浇筑前,监理就要求施工单位提供该层钢筋的焊接报告,施工单位说全...
最新回复:摸鱼儿 2007-05-16
摸鱼儿 发表于2006-11-14 4600人浏览 23人跟帖
做为工程案例之一,重奖征集有关 工程质量缺陷与一些有效的补救措施 的案例,最好是图片资料,希望这样有助于大家提高对工程质量缺陷的认识,利于大家改进工作。
最新回复:摸鱼儿 2007-05-16
wwg20041016 发表于2007-05-14 1399人浏览 4人跟帖
前段时间我与大家探讨几个钢筋问题;昨天下午参加以26层工程的负一层钢筋验收;1、此工程负一层层高7.2米。2、柱中钢筋在0.00平面部位偏移达60mm之多。3、因此导致负一层楼盖钢筋不合格。4、验收组(业主、监理、工程质量监督站...
最新回复:gunking 2007-05-15
wwg20041016 发表于2007-05-07 1713人浏览 7人跟帖
随着垂直运输机械的注册认证,在进行普查时遇到不少的怪事,见下边几幅图;1、大家帮助诊断一下,图中的塔吊是否能运行?为什么?2、大家分析一下,咱们监理工程师应怎样处理?
最新回复:城里的工匠 2007-05-09
wwg20041016 发表于2007-05-06 2408人浏览 9人跟帖
背景:1、本工程是一地下独立单层车库,建筑面积3600平方米,外墙是钢筋砼剪力墙、层高4.8米。2、钢筋砼剪力墙中配筋是直径18的HRB335的钢筋。3、墙中竖向钢筋绑渣间距、接头位置、绑扎方法均正确,但是竖向钢筋上端部与根部偏心...
最新回复:无法挽留 2007-05-09
摸鱼儿 发表于2005-11-21 3589人浏览 14人跟帖
有这样一个地方,曾经诞生过一句名言官员可以“上管天,下管地,中间管空气”。有这样的一个地方,该处所有的工程包括设计、勘察、监理、施工不允许外县单位进入。有这样的一个地方,该处设计、监理、质监、试验全部都是一家。
最新回复:城里的工匠 2007-05-03
prank 发表于2007-04-15 3695人浏览 13人跟帖
管理者依据法度,执行制度.应该属于"例行"范畴领导目标最终的承担者经常"法外"行事,对结果负责应该属于"例外"范畴监理作为一种服务方的扮演者如果您进行协调时,是否会遇到很多例外.
最新回复:zyw38988 2007-04-30
摸鱼儿 发表于2007-04-17 1411人浏览 8人跟帖
发这样的一个帖子,我自己也觉得很可笑,做了十年的监理,对监理理论与法律也算是了解一些,可现实中的监理确实越做越觉得路子窄了,发起来很多的讨论帖子,有很多的问题,需要解决,现实中你做的监理?
最新回复:摸鱼儿 2007-04-29
gunking 发表于2007-04-26 949人浏览 6人跟帖
某建设工程项目业主与某监理单位签订了施工阶段委托监理合同。建设工程施工合同中规定:设备由项目业主供应,其他建筑材料由承包方采购。 在施工过程中,承包方未经监理工程师事先同意,订购了一批钢材,钢材运抵施工现场后。监...
最新回复:摸鱼儿 2007-04-27
gunking 发表于2007-04-26 1142人浏览 4人跟帖
某工业厂房于1998年3月12日开工,1998年10月27日竣工验收合格。该厂房供热系统于2001年2月出现部份管道漏水,业主检查发现原施工单位所用管材与其向监理工程师报验的不付。全部更换厂房供热水管道需人民币30万元,将给该厂造成部...
最新回复:gunking 2007-04-27