哈哈,箍筋制作大了现场竟然稀里糊涂的绑扎了

发表于2010-09-30    2332人浏览    1人跟帖    总热度:10  

我的一位老兄在钢筋翻样时,竟然一时笔误,把框架梁箍筋尺寸写大了,
箍筋尺寸写长了100,箍筋制作也就高了100,
现场钢筋绑扎竟然稀里糊涂的给绑扎上了,
大梁是抬起来绑扎的,绑扎完成后底模放好钢筋垫块,等到大梁往下就位时,才发现大梁高出板面100
怎么办?
很麻烦!
有第一种方案:再拆去重做,当然最好!
现场怕浪费箍筋,也不愿再次制作,没有返工,采取了下一步;
第二种方案:板底筋照绑不误,考虑到箍筋为10元钢,把大梁上部绑扎好的箍筋全部改散,用小扳头把箍筋强行扳弯,保证箍筋不露筋,绑扎效果显然不是很美观;
现场进度很近,也没有进行第二种方案;
现场竟然做出第三种方案:在钢筋绑扎完成后,把箍筋全部敲斜,保证上下钢筋保护层厚度,就是箍筋全部是斜向的!
最后监理验收时发现了这个问题:
观点一:箍筋斜向布置无所谓,反正在混凝土里面抗剪,有混凝土的裹握力,无所谓;(本人说明,梁的一端无所谓,钢筋断面正好和剪切破坏面垂直,另一端就不行了,是平行的)
观点二:把箍筋敲正,高出的箍筋割掉,在弯点箍筋来和下面保留的电焊;
观点三:箍筋斜向不变,在梁两端各三分之一的位置加拉钩,拉钩肢数和加密和梁箍筋一致。(本人观点)

。。。。。。
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    孙胜领  奖励于 2010-10-01 16:28:56

 发表于2010-10-01   |  只看该作者      

2

箍筋采用第三种方法我认为不符合要求:箍筋的作用是第一用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混凝土使其共同工作;第二用来固定主钢筋的位置而使构件(梁或者柱)内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。
在满足断面的情况下最好还是采用第二种方法,第一种拆除工程量是大了点。

奖励      

  •    TLJTZQQ  奖励于 2010-10-01 16:51:52

 回帖后跳转到最后一页