我试着回答一下,不对的地方请指正: 监理的这种做法所有据可查,根据《建设工程监理规范》5.4.8条规定:“总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视 和检查。”5.1.2条规定:“编制监理工作程序应当体现事前控制和主动控制的原则”。但是具体在做这项工作的时候应当区别对待: 第一种情况:如果钢筋工程量比较大,特别是框架结构,梁筋比较密集,一旦梁、板筋绑扎完成,监理人员到现场复查困难,如1.5m以上高度的梁,既便是监理自己检查起来也比较费劲,特别是底下钢筋的数量、规格看不清楚。再者,这种地方往往有时候发现一些不是很大又必须整改的问题,比如钢筋锚固,整改起来非常的麻烦,整个返工,工程量又比较大,施工单位很不想去做。我到别的工地处理过一次这种情况,最后和设计单位商定,最后采用增加钢筋补强措施。对于这种情况,我都是要求监理人员分段检查、控制。(监理资料也要跟上,即要求施工单位对钢筋分别进行报验) 第二种情况:施工单位技术力量确实非常薄弱,质监工作力度达不到应有的水平。或者是不听从监理人员对工程进行的正常的监理。“更换施工单位谈何容易。”这种情况下,我要求监理人员提前检查,最后控制。 第三种情况:工程量不大,施工单位又非常正规,一般正规的施工企业不希望监理单位过多的干预施工过程,因为他们有自己的完成的控制措施和手段,有一套完成的成熟的管理方法。比如钢筋检查通不验收处罚**班组多少、分管技术员多少等等。这种情况下,我要求监理人员做好巡查及记录,最后检查、控制。 所有的这种做法,只是监理单位的份内之事,与当不当施工单位的质检员没有什么关系。 至于同情施工单位返工损失的说法,我觉得大家都是为了一个目标来到这个现场的,监理人员也没有必要故意整治施工单位。况且,在现阶段的情况下,一个不小心,监理随时有被架空的危险。这这里面也涉及到施工单位与监理单位的关系问题。 至于监理与施工单位的关系问题,不是一句话能够说得清楚的,筑龙上面有好多好的贴子。 |
那就应在梁钢筋安装完没放下之前检查一下,放下后也难改。监理的工作量越来越大了! 一般要求施工员先自已认真查核钢筋,安装完后再验筋。 |
以下是引用摸鱼儿在2005-4-18 12:29:00的发言: 我试着回答一下,不对的地方请指正: 监理的这种做法所有据可查,根据《建... |
一切从实际出发,不死搬硬套。 摸总讲得好!建议给奖励! |
安庆 | 其它专业
6 关注
39 粉丝
999+ 发帖
376 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)