king1201 发表于2005-11-29  2343人浏览  4人跟帖   来自:实录案例  

好久没来了,最近任这个工程真的挺乱的,从来没见过这样的施工单位,垃圾中的极品!前几天去试验室看看试件试验,共5组砼,两组不合格,一组无代表值,我在记数据的时候,忽然发现,试验人员的本上居然记的数值和真实的不一样,...

0

东东龙9 发表于2005-11-20  2194人浏览  6人跟帖   来自:实录案例  

一般工程来说业主是占有主导地位的,都是店大欺客,施工单位基本都是很服从业主的指挥的!!可最近我接触的一个工程却出现了“客大欺店“的情况。一个外地的企业来本地投资建设工程,承接工程的施工企业与当地的相关部门关系良好...

0

cdhcjjf 发表于2005-10-31  5690人浏览  23人跟帖   来自:实录案例  

我干工程管理有六年了,没有看到一家监理公司能全部旁站的,在大白天浇砼的时候能看到一个人,不过呆会就不见了。 我在的工地很大,一开就是二十栋,只有一家监理公司。

0

TGW8223714 发表于2005-04-06  4904人浏览  40人跟帖   来自:实录案例  

施工单位的苦恼

0

34_yangyang 发表于2005-08-13  3473人浏览  18人跟帖   来自:实录案例  

你监理的工程有没有发生偷工减料的情况??如果已经造成事实,你是如何处理的呢?? 我公司一工程在工程竣工后发现施工单位有偷工减料情况,工程采用商品砼,施工单位要的前两车砼都是C30的,而后几车都是C25的(经商品砼供应单...

0

海天小筑 发表于2005-08-16  4592人浏览  23人跟帖   来自:实录案例  

8月16日晨6:15分,江苏省苏州市中茵国际社区工地发生人货两用梯高空坠落事故,当场死亡三人。经调查发现:1、监理未审批该施工单位的人货两用梯安装施工方案。2、监理仅仅在例会上提出要求,该施工单位提供人货两用梯安装施工方...

0

水蓝色的吸引 发表于2005-08-24  1694人浏览  9人跟帖   来自:实录案例  

我刚毕业,长的有很小巧,看起来不过十八,施工单位都不服我,不听我的话,我要是忍了以后他们更不听我的了,那位前辈给我出谋划策,我的工作是试验监理.

0

海天小筑 发表于2005-08-15  1434人浏览  2人跟帖   来自:实录案例  

民防地下车库施工中监理须注重哪些工作随着城市建设的不断发展,单建式民防地下车库被规划到了新建的居民小区,有的还建在大型绿地和广场下面。很好地落实了《人民防空法》平战结合的要求,充分利用了地下空间,还减少了车辆占用...

0

datou1116 发表于2005-08-23  2041人浏览  12人跟帖   来自:实录案例  

各位前辈师傅们,我是机电监理..业主将要和我还有施工单位一起开个会,将讨论下我们监理方面将展开什么样的工作准备,监理细则(有关于机电,水电,电气方面的)..我刚毕业.我想各位前辈能教教我,帮帮我.

0

晨曦1 发表于2005-08-18  2003人浏览  1人跟帖   来自:实录案例  

现在的监理有此工作立场不对,本人从事现场施工多年,往往年长的监理对工作负责一些,对影响结构安全等的问题绝不含糊,该反就反,但对次要的地方往往是施工前一再要求,但真正遇上了,他也不会深研,但现在好多年轻的,却把此当...

0

yaozhij 发表于2005-08-17  1986人浏览  9人跟帖   来自:实录案例  

在一个房地产工地,因业主方需要赶进度,在没有拆外脚手架的情况下,进行围墙及排水管施工,勾机都把脚手架支撑都搞松了,施工单位都不敢挖了,但业主逼着要施工,还有做围墙及排水管的施工单位和做主体的施工单位不是一家的,大...

0

sunnyman168 发表于2005-08-16  3241人浏览  1人跟帖   来自:实录案例  

现在一些工地塔吊刚安装完尚未检测合格(一周左右时间),施工单位就开始进行吊装作业。业主由于工期的原因,对此也采用默认态度。

0

yjlnuem 发表于2005-08-12  1435人浏览  6人跟帖   来自:实录案例  

1、梁遇到暗柱时箍筋是否还要正常设置?我个人认为是正常设置。因为暗柱不能单独算柱,只是墙的一部份。2、墙的水平筋在梁内还要设置吗??本人认为要设置,03G101中没有明确要求。本人通过通过03G101第15页第3.2.6条上面的一段...

0

海天小筑 发表于2005-08-14  2121人浏览  7人跟帖   来自:实录案例  

一工程,设计规定,为控制混凝土收缩裂缝在地下室墙板、顶板砼中掺11%UEA。一日,在甲方、监理、施工单位共同对搅拌站的抽查中,发现UEA外掺极不规范,存在以下问题:1、采用人工添加(未按要求进行散装料桶电脑控制添加)2、掺...

0

海天小筑 发表于2005-08-11  2242人浏览  11人跟帖   来自:实录案例  

经常碰到施工单位工程检测时出现混凝土强度不足,保护层太厚或太薄,出现裂缝,大的沉降等质量问题,此时,施工单位和质监站关系已经很好,质监站往往向施工单位建议:“找设计单位验算一下,出个单子,就行了”,所以施工单位通...

0

lovexdgzs 发表于2005-07-04  12132人浏览  65人跟帖   来自:实录案例  

先自我介绍一下,本人担任本工程"项目负责人",对内而言.本工程已于2005年6月29日进行设计图纸技术交底工作.6月30日下午第一次工地例会已召开,并在例会上进行了交底工作。由于施工单位前期准备工作较迟,目前施工...

0

LUJIAQIANG 发表于2005-08-09  1227人浏览  8人跟帖   来自:实录案例  

某些资质等级低的建筑公司,其现场的管理人员的素质也相对较低,本身质量意识就很淡薄,更谈不上什么职业道德了,他们什么花招都可能使出来的,特别是监理师现场随机抽样的各类试件被施工单位调包了。

0

海天小筑 发表于2005-08-08  3687人浏览  13人跟帖   来自:实录案例  

2005年6月15日施工现场新进一批水泥,数量100吨,监理于2005年6月16日现场取样送检,四天后,监理收到测试中心的三天水泥安定性合格报告,监理通知施工单位,允许该批水泥使用。

0

qiezi 发表于2005-07-20  2198人浏览  6人跟帖   来自:实录案例  

建筑程序歌 要想建设效果好, 选择队伍要招标。 中标以后订合同, 免得约束无依照。 协议内容应详尽, 权利义务与违约。 甲方按时交图纸, 会审图纸别忘掉。 施工单位做“两算”, 人工机械和材料。 施工现场先平整, 线外两米要...

0

mengdanmeng 发表于2005-01-07  3072人浏览  5人跟帖   来自:实录案例  

2004年度前期配套专业工作总结 通过近一年的工作,现在无线基站的前期配套各项工作已经接近尾声;现结合前期配套专业的特点做如下总结: 年度的目标为:完成所有接到委托的基站前期配套工程,并在移动公司对监理的考核评分中排...