施工管理中常见的问题

发表于2013-12-13     3497人浏览     11人跟帖     总热度:96  

一、【求助】柱砼为C60,梁板砼为C30,如何施工?
答:1、 一般必须加钢板网,距柱边300—500,45度斜设。通常固定上工人操作都不太好。方案写细点涉及收措施费。
2、不同标号砼浇筑注意两点
首先,梁柱节点区必须保证是高标号,所以退出柱边300—500,通常节点区砼由塔吊配合浇筑;至于一般必须设钢板网是因为梁高700左右,节点区钢筋密集,浇筑时一定要用振动棒,设了钢板网砼也会流淌相当距离。
其次,梁柱间尽量不留施工缝。一旦监理照章办事,出现施工缝时你就知道什么是焦头烂额。
二、【求助】基础分布钢筋?
答:如果是指中间的搭接:就是35D,(分布钢筋也一样),要不你焊接得了(我们一般都是焊接)。
如果楼主问的是指基础十字交叉或丁字交叉的时候这种情况,则:
基础分布钢筋不需要搭接。
具体的情况的确应该由设计院确定,四川有一本专门的图集(川03G601《砌体结构基础》四川省建筑设计院),对这个情况有详细的说明,我想你们那里也应该有相应的图集吧。
三 、【求助】混凝土道路施工有什么么特别注意的地方吗?
答:(1)注意路面交叉处主副路的位置和标高。
(2)一般在交叉处要设置胀缝及传力杆。
(3)总之,熟读图纸,按照图纸做就没问题。
四、【求助】请教,做一个工程的技术员要看那些参考书?
答:还不清楚你说的技术方向的岗位是指哪些岗位。如果是项目技术负责人,要求掌握的知识和技能就要相当的全面:施工、质量、安全,如果在私人老板这里干,技术负责人还要懂预算。 我建议你先从技术员做起最好是跟个师傅做施工员。因为施工员面对全局碰到的事情较多,有利于锻炼和提高。当然还要加强理论学习,一些必要的专业书还是要看的,学校的教材就不用看的太多了。《建筑施工手册》(第四版)虽然比较全面,但是内容相对较深。其实并不适合刚毕业参加工作的人看。先看一些岗位性较强的书如《施工员必读》《预算员必读》之类的书。
五、【求助】钢结构求知 钢构土建基础中间有挖孔,甲方提供H型钢。H型钢柱底板下有一小H型钢插入基础孔内,底座开了两小孔灌无收缩灌浆料。
1、H型钢焊接拼接有无特别要求,
2、现是要土建将基础找平再安装钢构,还是钢构装好后再进行土建基础的二次灌浆。
答:个人认为:H型钢的焊接就是执行一般的焊接标准,没有什么特殊标准;至于与基础的连接,有先预埋和后预埋两种方式,但如果可能的话,建议采用先预埋的方式,而先预埋是应该有预埋铁件的,H型钢必须和预埋铁件连接才有用,你所说的方法看不出有没有预埋铁件,所以不敢妄加评论。
我的拙见,不知还有没有帮助:这种焊接的焊缝应该为一级焊缝,也就是要有经验的焊工(有证的焊工)来操作,并且在焊后要探伤。应该安装完成后再二次灌浆质量比较有保证。
六、【讨论】麻烦外墙裂缝得产成原因我做得一个工地是个三层厂房,单层高度为七米,外墙采用复坦漆面层,所以是直接做在外墙砂浆找平层上面得。做外墙砂浆找平层得时候,按设计规范满挂了钢丝网,而且在搅拌砂浆得时候按比例加入了类似杜拉纤维得东西,这种纤维得抗裂效果比杜拉纤维还要好一些。但是在做完找平层,由专业外墙公司施工时,墙面好多地方产生裂缝,好多是在柱墙交接处,成横向和斜向。在外墙公司得要求下,我们都是打掉有裂缝得地方,重新抹灰。再做外墙面,但是在外墙做完后两个多月得现在,外墙面又产生了裂缝,我就不知道是什么原因了。希望大家都来分析分析
答:无非以下几个原因:
1.混凝土柱和添充墙的收缩不一致,产生的裂纹。
2.抹灰砂浆配合比不符合要求,一般是砂浆标号过大产生的裂纹。
3.抹灰施工不按施工工艺标准执行产生的裂纹,例如,一次抹灰过厚等原因。
4.水泥砂浆抹灰施工以后,没有按照工艺要求进行养护致使失水过快产生的裂纹。
以上原因都可以造成外墙抹灰产生裂纹,至于你们的工程要根据施工的具体情况进行分析判断,才能确定是什么原因导致的裂纹的产生。
七、【求助】关与绑梁上箍筋的时候为什么箍筋的接头位置是在上面的?是不是和抗拉 抗压有关?
答:一般来说,箍筋开口位置是在受压区,也就是说,如果是悬挑梁,开口就冲下了。
八、【求助】施工现场用水量的计算依据!
答:唉,我现在得时间比较紧,我就直接找个标书里面得计算过程给你参考一下嘛,只要是做技术标书得,这个东东都是要有得
1)施工临时用水计算
本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水三部分。
施工用水量q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为:
q1=K1∑Q1N1K2/8×3600
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15
K2用水不均衡系数,取1.5
Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m3砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护,
以100m3计)。
N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m3计,每立方米砖砌体耗水量以
100L/m3计,每立方米混凝土养护耗水量以200 L/m3计。
q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S
施工机械用水量计算:q2 =K1Q2∑N2K3/8×3600
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15
K3施工机械用水不均衡系数,取2.0
Q2以一台对焊机每天工作8小时计,一个木工房一个台班计,一台锅炉每天工作八小时计。
N2每台对焊机耗水量300L/台.h,每个木工房耗水量20L/台班,每台锅炉耗水量1050L/t.h。
q2=1.15×(300×8+20×1+1050×8)×1.5/8×3600
=0.65L
生活用水q3:现场高峰人数以1500人计算,每人每天用水20L计算:
q3=Q3N3K4/8×3600
=1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S
消防用水量q4:根据规定,现场面积在25公顷以内者同时发生火警2次,消防用水定额按10-15L/S考虑。根据现场总占地面积,q4按10L/S考虑。
现场总用水量:根据规定,当q1+q2+ q3〈q4时,采用q4的原则,现场总用水
量为:q= q4=10L/S
供水管径,按下面公式计算:
d=√4q/πV×1000=√4×10/3.14×2.0×1000=0.079m
计算结果,现场供水管径需不小于80mm方可满足现场施工需要。
九、【求助】砼如何浇注?我现在施工抗震加固,设计很水,二层原有现浇梁板因荷载加大,需要加固,设计图要求在梁底浇注120厚砼穿6根25的钢筋,梁侧面浇注60厚砼,并有两根腰筋,原有板还不能拆除,砼标号C30,怎样施工才能保证质量。我头都大了。
答1:这种情况,你只有浇筑细石混凝土了。建议你最好用碎石,最大粒径不能超过10。还要加强振捣,注意不要出现蜂窝麻面。混凝土的塌落度要适当加大,最好掺加减水剂,这样既可以保证混凝土必要的塌落度,又可以保证水灰比要求。免得降低混凝土的标号。
答2:不是他设计的水,是你没有这方面的施工概念罢了。不知道原来梁截面是多少?建议你用5-20mm的砾石和高效减水剂来配制大流动性的细石混凝土,尽量砂率高些。砾石的流动性好。在原来的楼板(原来梁的两侧)凿洞用来浇铸混凝土,间距为600mm-800mm。洞口的大小为梁侧面浇注的厚度。你可以建议设计院把梁侧面浇注60厚改为100厚,这样便于施工。用30mm的小震捣棒来震捣。
我做过些这类的加固。
十、【求助】早上九点浇注的混凝土路面临近终凝前泛起了白霜,请教各位是怎么回事,上面比较清晰的是凝结不久的,白色比较多的是凝结时间比较长一点的.都是今天早上九点以后浇注的混凝土.换了水泥,怀疑是水泥含碱比较多,具体白色是什么物质?
答:众所周知,混凝土中的主要成份是硅酸钙(弱酸强碱性盐),遇水后发生水化反应,形成游离钙、硅酸和氢氧根。混凝土的疏松多孔结构决定了混凝土有一定的含水率。当混凝土中的水足够多时,在毛细压作用下,水可以沿毛细孔上升达10cm左右,此时,混凝土中的盐份被水带出淤积于混凝土表面,同时混凝土中的氢氧化钙、钠、钾等物质也会以水为载体溶出。到达混凝土表面后,随着水份蒸发,这些物质残留在混凝土表面,形成白色粉末状晶体,或者与空气中二氧化碳反应在混凝土表面结晶形成白色硬块。混凝土泛碱就是这样形成的。
混凝土泛碱,有两个副作用:
1、混凝土中钙离子的流失伴随着氢氧根的流失,造成混凝土碱性降低,当混凝土PH值低于12 的时候,混凝土中的钢筋开始锈蚀;PH值越低,混凝土中钢筋锈蚀速度越快;
2、此处发生泛碱,那么很明显,说明此处已经开始渗漏。
混凝土泛碱的治理:
用干刷子用力刷除;
用水和刷子清洗;
用高压水枪或者轻微喷沙后再次用水清洗;
对于不溶于水的泛碱物质,可以用稀释后的弱酸清洗,例如:
5%~10%的盐酸溶液;10%的磷酸溶液;5%的磷酸和醋酸混合溶液;使用酸溶液进行清洗的时候一定注意避免破坏整面墙壁的外观,因为酸对混凝土有一定的腐蚀作用。
为防止泛碱现象再次发生,在将泛碱部位清洗干净后,应该在外墙使用潮气屏障,如密封剂、涂料、渗透性差的防水涂料等;在内墙使用防水汽同时具有单项可呼吸性的涂料。
十一、【求助】竣工验收怎么做?
答:(一)工程竣工验收条件审核内容
1、完成工程设计和合同约定的各项内容。
2、施工单位在工程完成工后,根据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准和设计文件及合同要求,对工程质量进行了检查确认。
3、有完整的技术档案和施工管理资料。
4、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。
5、已签署工程质量保修书。
6、向建设单位提交工程竣工报告,申请竣工验收。
7、监理单位提交工程质量评估报告。
8、勘察、设计单位提交勘察、设计文件质量自评报告。
9、建设单位取得工程的规划、消防、环保验收认可文件。
10、取得电梯准用证及燃气工程验收证明文件。
11、安监站已出具《建设工程施工安全评价书》
12、建设行政主管部门和质量监督站等部门签发整改的问题全部整改完成。
13、建设单位向城建档案馆报送一套完整的工程档案,并取得城建档案馆出具的认可文件。
(二)工程竣工验收组织形式、程序
1、工程竣工验收前,施工单位必须完成试运转(水、电、防水、路面抽芯、桥梁动静测试等)
功能检测,建设单位应通知相关单位及质量监督站到场。
2、合格后由施工单位埴写竣工报告,连同施工资料交监理审查。
3、资料经审查通过后,监理单位加署意见,将资料移交给建设单位。
4、建设单位整理资料,附上和本工程有关的报建资料,移交城建档案馆分类、整理。
5、城建档案馆分类、整理完成后,加署资料整理符合要求的意见,
建设单位将竣工资料连同《珠海市建设工程竣工验收条件审核表》一并交工程质量监督审核。
6、工程质量监督站在五个工作日完成资料审核,符合要求后通知建设单位。
7、建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组并制定验收方案,
在工程竣工验收前将验收时间、地点及验收组名单书面通知监督站。
8、建设单位以现行的国家有关法律、法规和规范性文件为依据,负责组织实施工程的竣工验收工作:
(1)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、
法规和工程建设强制性标准的情况。
(2)查验工程实体质量。
(3)验收组对工程勘察、设计、施工及设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价,
形成工程竣工验收意见,验收人员签字。
(三)在竣工验收过程中发现有不符合施工验收标准的严重问题,质量监督站应责成有关责任单位整改
,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织竣工验收。
(四)在竣工验收过程中发现一般质量问题,验收小组可形成初步验收意见,责任主体整改后,
形成文字资料作为工程验收资料之一存档。
(五)竣工验收组各方不能形成一致意见时,应报建设行政主管部门或质量监督站进行协调解决。
(六)质量监督站在工程竣工验收通过后五个工作日内写出监督报告,
建设单位必须在监督报告出具后十五天内办理工程备案手续。
(七)办事依据:
1、《建设工程质量管理条例》
2、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》
十二、【求助】劲性混凝土柱中的“劲性”指什么??
答:简单来说劲性钢筋就是型钢,劲性混凝土就是型钢混凝土。
十三、 【求助】请教:筏板施工问题
同题目,我现在在做一个几百方的小基坑,开挖深度约5米,基坑支护采用土钉墙(喷锚支护),地质是粘土粉土,请问:
1.垫层施工前,土层平整夯实是否要检测?
2.降水井考虑设置在集水井位置,可否和底板一起浇注,但这样就无法做局部的防水层?
3.降水导盲沟一般采用碎石的具体做法?
4.垫层完成后的防水层拟采用水泥基防水层,我手头有两份资料,一份是韩国的水必得防水混合材料,一份是日本的避水通防水材料,有哪位用过,效果如何?价格如何(我在广州)?还有没有其他类似产品?
哪位帮忙多谢啦!
答1:垫层施工前土层做平整夯实应该不行的把,筏板基础也就是说你垫层下面是持力层,一般土质结构还算不错吧!
开挖到最后土层一般不能有大的扰动,保持原有土壤的结构才是正确的做法!
答2:1、垫层施工前土的基层不需要平整夯实,挖土时不要扰动原土就可以了,经过设计、勘探单位验槽后就可以打垫层砼了。
2、降水井是不可以和基础底板一起浇筑的,必须等地下结构完成室外回填土全部结束后才能停止降水。一般降水井都设置在基坑的四周。3、降水导盲沟没有用过,我们这里一般做法都是封闭式的钢管做的。
4、水泥基渗透结晶防水材料国产的有很多,上海、北京等地都有生产,使用方便,防水效果也不错,你可以上网站查询具体的厂家。价格问题你可以直接打电话到厂房咨询。
十四、【求助】E43系列焊条的优缺点?请教E43系列焊条的优缺点是什么?焊接是的技术要求有那些?缺点的补救方法有那些?还有什么注意事项?
答:1.选E43系列焊条.焊条使用检查其湿度,若超标应按标准予以烘干.
2.碳钢焊条的焊缝强度通常小于540Mpa(55kgf/mm2),在我国的碳钢焊条国家标准GB/T5117-95中只有E43系列及E50系列的二种型号,即抗拉强度只有420Mpa(43KGF/MM2)和490Mpa(50kgf/mm2)两个强度级别。目前焊接中大量使用的是470Mpa级以下的焊条。焊接低碳钢(碳少于0.25%)时大多使用E43XX(J42X)系列的焊条,这一系列焊条有多种型号,产品牌号更多,可根据具体母材及使用条件、工作状况、焊件结构形状和钢板厚度加以选用。 焊条的选用应和被连接金属材质适应.E43对应Q235,E50对应Q345. Q235与Q345连接时,应该选择低强度的E43,而不是E50.
十五、【求助】谁有“钢筋”重量换算表
答:你只要记住0.00617就可以。公式钢筋每米重量=0.00617*钢筋直径的平方。
如:直径8mm的钢筋每米重量=0.00617*8*8=0.39488
十六、【求助】关于混凝土坍落度、测温、配合比的问题
对於这样的工程,用不用做一下这样的工作,应该是什么标准?
工程: 1) 钢筋网混凝土地下室地板,180mm厚,608m2
2) 素混凝土地下室外墙。3m高,400mm厚
以上工程在冬季施工
问题:对於这样的工程
1。混凝土的配合比应该是什么样的,是不是要专门对配合比进行设计?
2。用不用作坍落度实验,对於这样的墙体和地面,坍落度应该是多少?
3。用不用取样做抗压实验,抗压强度应该是多少?
4。用不用对这个素混凝土外墙做温度控制和温测,混凝土冬季保养需要多长时间?
5。对於厚180mm的地板和400mm厚的地下室外墙需要怎样布置振捣?
答:1、首先问一下你所问的这个工程是个什么样的工程?基础底板才180mm厚?地下室外墙400mm厚倒是蛮大的,怎么是素混凝土?没有钢筋吗?
2、混凝土的配合比应该根据设计的砼标号由实验室根据原材料来配置。
3、坍落度的大小要根据具体情况来定,象你说的这个在冬施期间,底板很薄,墙体又厚又没有钢筋,坍落度可以放小些,140-160应该能满足施工要求。
4、砼的抗压强度实验一定要做的,就你说的这两个部位除了标养试块外,还需要做冬施临界强度同条件、冬施转常温同条件。
5、冬施期间对混凝土的要求比较高,你可以参照“建筑工程冬期施工规程”JGJ104-97来执行。
6、180厚的底板和400厚的外墙都是很好振捣的,没有特殊的要求,只要控制好振捣时间和振捣器的步距就可以了。
十七、【求助】03G101-1问题:
1.框架梁下部钢筋是否只需满足伸出柱外边>=0.4LaE+15d就行,不需要满足LaE
2.框架梁上部钢筋只需要满足>=0.4LaE+15d,不需伸入柱外边与满足LaE
答:框架梁的锚固必须满足以上三个条件,在施工时取其中较大值。
十八、【求助】水泥的强度等级和标号有什么区别和联系?
答:水泥是最常用的建筑材料。随着经济建设发展的需要,原有的水泥新标准已不再适应当前的要求。水泥的新标准已经颁布,并于1999年12月1日起实施。这些标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)、《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》(GB1344- 1999)、《复合硅酸盐水泥》(GB12958-1999),分别代替1991年和1992年颁布的上述水泥品种的三个标准,原标准自2000年12月 1日起废止。新标准是在原水泥标准的基础上,参考《欧洲水泥试行标准》(ENV197-1:1995)修改制定的。为了使我国水泥强度的检验方法与国际标准接轨。在此之前我国已颁布了《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T17671-1999),用于水泥强度检验的新规定有关内容介绍如下。
(一)、水泥的新标准
1.将原有水泥标号改为强度等级,即水泥分32.5级、和52.5级,取消了原标准中的325标号,亦即原325号水泥将被取消。采用新标准后,由于水泥强度检验的胶砂组成变化,原水泥的标号与新水泥强度等级大致关系见表1。
表1 原水泥标号于新水泥强度等级关系
原水泥标号 325 425 525 625
新水泥强度等级 32.5 42.5 52.5
2.水泥强度的龄期一律定为3d和28d,取消了原水泥标准中的7d强度。
3.水泥强度的检验采用《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T1767-1999)规定的方法,其中复合硅酸盐水泥的胶砂强度检验不再采用胶砂流动度方法测其用水量。火山灰质水泥做强度检验时,须按流动度方法确定用水量。
4.水泥的编号中规定,水泥出厂编号按水泥厂年生产能力确定,10万t以上的与原标准规定编号不变;10万t以下的,不超过2001为一编号,取消了4万t以下的有关规定。
5.增加了水泥的交货与验收的规定,即交货时水泥的质量验收可抽取实物试样以其检验报告为依据。也可以水泥厂同编号水泥的检验报告为依据。两种验收细则在标准中有详细的规定。
(二)、水泥强度检验的新规定
按照新的水泥标准规定,水泥的强度检验要采用《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T1767-1999)进行。新标准于原《水泥胶砂强度检验方法》(GB177-85)相比,有较大的修改,其修改要点如下。
1.标准砂质量改用《水泥试验方法——强度测定》(ISO679:1989)标准规定用砂,其天然硅砂SiO2含量不少于98%。《水泥胶砂强度检验方法》(GB177-85)用标准砂SiO2含砂量为95%。砂的粒级范围为0.08~2.00mm(旧标准砂粒级范围为0.25~0.65mm)。
2.灰砂比增大,由原来的1:2.5改为1:3.0。水灰比加大,由原来的0.44、0.46一律改为0.50。
3.胶砂搅拌机由原先的搅拌锅、叶片同时旋转改为叶片以行星轨迹运动的行星式搅拌机。
4.成型设备改为《水泥试验方法——强度测定》(ISO679:1989)规定的振动成型台,《水泥胶砂强度检验方法》(GB177-85)标准中规定试体振动台将原振幅由0.8mm改为振幅0.75mm后仍可使用,试体成型尺寸不变。
5.成型时实验室内温度由原来的17~25℃改为20±2℃,相对湿度仍为不低于50%。试体在养护箱内温度由原来的20±3℃改为20±1℃,在养护水池内温度由原来的20±2℃改为20±1℃,即比原先的控制温度更严格。
6.试体编号由成型时编号改为脱模时编号。
7.试体实验时的受压面积由原来的40mm×62.5mm改为 40mm×40mm,加荷速度由5kN/s改为2.4kN/s。
8.试体抗压强度数据的计算由原先的删去最大值、最小值然后取平均值,改为6块试体结果取平均值。如由超出平均值±10%的数值,将其删去后,取平均值,而试体抗折强度数据仍按原标准计算。
十九、【求助】几个施工问题,请各位大大解答,谢谢
1.框架梁和地梁的受力图有什么不一样?为什么有些单位说地梁的弯矩图与框架梁的弯矩图正好相反?比如中建一局的钢筋方案就是这样的。
2.梁的施工缝为什么要留设直槎?
3.条形基础下面的卵石混凝土施工缝为什么留设成阶梯?
4.地下室的剪力墙为什么要求竖筋在外,水平钢筋在内呢?
问题一:框架梁为上部(荷载)受力,地梁为下部受力。弯矩图当然是反的了。
问题二:我平时施工留设的梁施工缝不是直槎,一般都留斜的。
问题三:条形基础这样留设施工缝受力更好。我在大体积砼基础施工中也是这样留设的。
问题四:地下室外墙一般竖筋在外,水平钢筋在内是由于外墙需要承受土压力,竖筋在外,有利于墙体受测向力。还有一种有人防的地下室,临空墙也是竖筋在外,水平钢筋在内,由于人防墙受侧向冲击力。
二十、【求助】地下的梁都是反弯矩的吗?
答:并不是所有埋在地下的梁就是基础梁,基础梁也分真正意义上的基础梁和基础拉梁两种,真正意义上的基础梁一般是指阀形基础中的基础梁,在布置上这种梁在结构的最下面,直接与地基作用承受上部荷载,所以其所受的是反弯矩与桩承台一起施工的地梁,还有结构标高在地下但以柱为支座的地梁所受的都是正弯矩,因为在此类基础中,受力的主体是桩承台或者柱,不是地梁,此时地梁按构造配筋。
什么是容积率?答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示。
2、 什么是建筑密度?答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。
3、
什么是绿地率(绿化率)?答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。
4、 什么是日照间距?答:日照间距,就是前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。
5、
建筑物与构筑物有何区别?答:凡供人们在其中生产、生活或其他活动的房屋或场所都叫做建筑物,如公寓、厂房、学校等;而人们不在其中生产或生活的建筑,则叫做构筑物,如烟囱、水塔、桥梁等。
6、
什么是建筑“三大材”?答:建筑“三大材”指的是钢材、水泥、木材。
7、
建筑安装工程费由哪三部分组成?答:建筑安装工程费由人工费、材料费、机械费三
什么是统一模数制?什么是基本模数、扩大模数、分模数?答:(1)、所谓统一模数制,就是为了实现设计的标准化而制定的一套基本规则,使不同的建筑物及各分部之间的尺寸统一协调,使之具有通用性和互换性,以加快设计速度,提高施工效率、降低造价。(2)、基本模数是模数协调中选用的基本尺寸单位,用M表示,1M=100mm。
(3)、扩大模数是导出模数的一种,其数值为基本模数的倍数。扩大模数共六种,分别是3M(300mm)、6M(600mm)、12M(1200mm)、15M(1500mm)、30M(3000mm)、60M(6000mm)。建筑中较大的尺寸,如开间、进深、跨度、柱距等,应为某一扩大模数的倍数。(4)、分模数是导出模数的
另一种,其数值为基本模数的分倍数。分模数共三种,分别是1/10M(10mm)、1/5M(20mm)、1/2M(50mm)。建筑中较小的尺寸,如缝隙、墙厚、构造节点等,应为某一分模数
9、
什么是标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸?答:(1)、标志尺寸是用以标注建筑物定位轴线之间(开间、进深)的距离大小,以及建筑制品、建筑构配件、有关设备位置的界限之间的尺寸。标志尺寸应符合模数制的规定。(2)、构造尺寸是建筑制品、建筑构配件的设计尺寸。构造尺寸小于或大于标志尺寸。一般情况下,构造尺寸加上预留的缝隙尺寸或减去必要的支撑尺寸等于标志尺寸。(3)、实际尺寸是建筑制品、建筑构配件的实有尺寸。实际尺寸与构造尺寸的差值,应为允许的建筑公差数值。
10、
什么是定位轴线?答:定位轴线是用来确定建筑物主要结构或构件的位置及其标志尺寸的线。
11、
什么是横向、纵向?什么是横向轴线、纵向轴线?答:(1)、横向,指建筑物的宽度方向。
(2)、纵向,指建筑物的长度方向。
(3)、沿建筑物宽度方向设置的轴线叫横向轴线。其编号方法采用阿拉伯数字从左至右编写在轴线圆内。
(4)、沿建筑物长度方向设置的轴线叫纵向轴线。其编号方法采用大写字母从上至下编写在轴线圆内(其中字母I、O、Z不用)。
12、
什么是房屋的开间、进深?答:开间指一间房屋的面宽,及两条横向轴线之间的距离;进深指一间房屋的深度,及两条纵向轴线之间的距离。
13、
什么是层高?什么是净高?答:层高指建筑物的层间高度,及本层楼面或地面至上一层楼面或地面的高度;净高指房间的净空高度,及地面至天花板下皮的高度
14、
什么是建筑总高度?答:建筑总高度指室外地坪至檐口顶部的总高度。
15、
什么是标高?什么是绝对标高、相对标高?答:(1)、建筑物的某一部位
与确定的水基准点的高差,称为该部位的标高。
(2)、绝对标高亦称海拔高度,我国把青岛附近黄海的平均海平面定为绝对标高的零点,全国各地的标高均以此为基准。(3)、相对标高是以建筑物的首层室内主要房间的地面为零点(+ 0.00),表示某处距首层地面的高度。
16、
什么是建筑面积、使用面积、使用率?什么是交通面积、结构面积?答:(1)、建筑面积指建筑物长度、宽度的外包尺寸的乘积再乘以层数。它由使用面积、交通面积和结构面积组成。
(2)、使用面积指主要使用房间和辅助使用房间的净面积(净面积为轴线尺寸减去墙厚所得的净尺寸的乘积)。
(3)、使用率亦称得房率,指使用面积占建筑面积的百分数。
(4)、交通面积指走道、楼梯间、电梯间等交通联系设施的净面积。(5)、结构面积指墙体、柱所占的面积。
17、
什么是红线?答:红线指规划部门批给建设单位的占地面积,一般用红笔圈在图纸上,具有法律效力。
18、
建筑物如何划分等级?答:建筑物的等级是依据耐久等级(使用年限)和耐火等级(耐火年限)进行划分的。(1)、按耐久等级划分,共分为四级:一级,耐久年限100年以上;二级,耐久年限50~100年;三级,耐久年限25~50年;四级,耐久年限15年以下。
(2)、按耐火等级划分,共分为四级:从一级到四级,建筑物的耐火能力逐步降低。
19、
什么是砖混结构?答:房屋的竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋顶板,此类结构形式叫砖混结构。
20、
什么是框架结构?答:框架结构指由柱子、纵向梁、横向梁、楼板等构成的骨架作为承重结构,墙体是围护结构。
21、
什么是剪力墙?答:剪力墙指在框架结构内增设的抵抗水平剪切力的墙体。因高层建筑所要抵抗的水平剪力主要是地震引起,故剪力墙又称抗震墙。
22、
什么是框架?剪力墙结构?答:框架?剪力墙结构指竖向荷载由框架和剪力墙共同承担;水平荷载由框架承受20%~30%,剪力墙承受70%~80%的结构。剪力墙长度按每建筑平方米50mm的标准设计。
23、
什么是全剪力墙结构?答:全剪力墙结构是利用建筑物的内墙(或内外墙)作为承重骨架,来承受建筑物竖向荷载和水平荷载的结构。
24、
什么是筒体结构?答:筒体结构由框架-剪力墙结构与全剪力墙结构综合演变和发展而来。筒体结构是将剪力墙或密柱框架集中到房屋的内部和外围而形成的空间封闭式的筒体。其特点是剪力墙集中而获得较大的自由分割空间,多用于写字楼建筑。
25、
什么是钢结构?答:钢结构是建筑物的主要承重构件由钢材构成的结构。具有自重轻、强度高、延性好、施工快、抗震性好的特点。钢结构多用于超高层建筑,造价较高。
26、
与砖混结构相比,框架结构有何优、缺点?答:优点:(1)、自重轻:砖混结构自重为1500公斤/平方米;框架结构如采用轻板(加气混凝土隔墙、轻钢龙骨隔墙等)的自重为400公斤~600公斤/平方米,仅为砖混结构的1/3。(2)、房间布置灵活:框架结构的承重结构为框架本身,墙板只起围护和分隔作用,因而布置比较灵活。
(3)、增加了有效面积:框架结构墙体较砖混结构薄,相对的增加了房屋的使用面积。缺点:
(1)、用钢量比砖混结构高出约30%,与砖混结构相比,造价偏高。
(2)、部分柱子截面尺寸过大,会凸出墙外,影响美观。
27、
地基和基础有什么区别?答:(1)、地基是基础下面的土层,它的作用是承受基础传来的全部荷载。
(2)、基础是建筑物埋在地面以下的承重构件,是建筑物的重要组成部分,它的作用是承受建筑物传下来的全部荷载,并将这些荷载连同自重传给下面的土层。
28、
什么是基础埋深?什么是深基础、浅基础?答:(1)、基础埋深是指从室外设计地坪至基础底面的垂直距离。(2)、埋深大于等于5米的基础称为深基
础;埋深在0.5米~5米之间的基础称为浅基础。基础埋深不得浅于0.5米。
29、
建筑物的基础可按哪三种不同的方法分类?答:(1)、按使用材料分:可分为砖基础、毛石基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础等。
(2)、按构造形式分:可分为独立基础、条形基础、井格基础、板式基础、筏形基础、箱形基础、桩基础等。(3)、按使用材料受力特点分:可分为刚性基础和柔性基础。
30、
什么是防潮层?答:为了防止地下潮气沿墙体上升和地表水对墙面的侵蚀,采用防水材料将下部墙体与上部墙体隔开,这个阻断层就是防潮层。防潮层的位置一般在首层室内地面(+0.00)下60mm~70mm处,及标高-0.06m~-0.07m处。
31、
什么是勒脚?什么是踢脚?其作用各是什么?答:(1)、外墙墙身下部靠近室外地坪的部分叫勒脚。勒脚的作用是防止地面水、屋檐滴下的雨水的侵蚀,从而保护墙面,保证室内干燥,提高建筑物的耐久性。勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪的高差。(2)、踢脚是外墙内侧和内墙两侧与室内地坪交接处的构造。踢脚的作用是防止扫地时污染墙面。踢脚的高度一般在120mm~150mm。
32、
什么是散水?什么是明沟?其作用是什么?答:散水是靠近勒脚下部的排水坡;明沟是靠近勒脚下部设置的排水沟。它们的作用都是为了迅速排除从屋檐滴下的雨水,防止因积水渗入地基而造成建筑物的下沉。
33、
什么是横墙?什么是纵墙?答:(1)、横墙是沿建筑物宽度方向布置的墙。
(2)、纵墙是沿建筑物长度方向布置的墙。
34、
什么是横墙承重、纵墙承重、纵横墙混合承重?各有什么优、缺点?答:(1)、横墙承重就是把梁或板搁置在横墙上。优点是横墙较密使横向刚度大,抗震性高,外墙开窗灵活性大,容易组织穿堂风;缺点是用材量较多,开间尺寸不够灵活。(2)、纵墙承重就是把梁或板搁置在纵墙上。优点是建筑物分间灵活,材料用量少;缺点是刚度较差,外墙开窗局限性大。(3)、纵横墙混合承重就是把梁或板同时搁置在纵墙和横墙上。优点是房间布置灵活,整体刚度好;
缺点是所用梁、板类型较多,施工较为麻烦
35、
普通粘土砖的标准规格是多少?答:一块普通粘土砖的标准规格是长240mm、宽115mm、厚53mm。灰缝宽度按10mm考虑,这样标准砖的长、宽、厚度之比为(240+10)∶(115+10)∶(53+10)=4∶2∶1的比例关系。 1立方米体量砖砌体的标准砖用量为512块(含灰缝)。
36、
什么是顺砖、丁砖?什么是眠砖、斗砖?答:(1)、顺砖,指砖的长度沿墙面;丁砖,指砖的宽度沿墙面。
(2)、砖平砌叫眠砖;砖侧立砌筑叫斗砖。
37、
什么是过梁?其作用是什么?答:过梁是门窗洞口上方的横梁,其作用是承受门窗洞口上部的荷载,并把它传到门窗两侧的墙上,以免门窗框被压坏或变形。过梁的长度一般为门窗洞口的跨度加500mm。
38、
什么是圈梁?其作用是什么?答:圈梁又称“腰箍”,是在墙身上设置的处于同一水平面的连续封闭梁。其作用是加强整个建筑物的整体性和空间刚度,抵抗房屋的不均匀沉降,提高建筑物的抗震能力。
39、
什么是构造柱?其作用是什么?答:构造柱是在墙身的主要转角部位设置的竖直构件,其作用是与圈梁一起组成空间骨架,以提高建筑物的整体刚度和整体的延展性,约束墙体裂缝的开展,从而增加建筑物的抗震能力。
40、
什么是变形缝?答:当房屋受到温度变化及相邻部位的不均匀沉降和地震引起的相互碰撞等不利的外界因素影响时,会导致整个建筑的变形、开裂等破坏,为避免房屋遭到这样的破坏,常把房屋人为地分成几个独立单元,保证它们各自变形时互不干扰,这些单元之间的缝隙就是变形缝。41、变形缝分几种类型?其各自的设置原则是什么?答:根据外界破坏因素的不同,把变形缝分三种,即伸缩缝、沉降缝和防震缝。(1)、伸缩缝:伸缩缝也叫温度缝,是考虑温度变化时对建筑物的影响而设置的。气候的冷热变化会使建筑材料和构配件产生胀缩变形,太长和太宽的建筑物都会由于这种胀缩而出现墙体开裂甚至破坏。因此,把太长和太宽的建筑物设置伸缩缝分割成若干个区段,保证各段自由胀缩,从而避免墙体的开裂。伸缩缝缝宽20~30mm,内填弹性保温材料。(2)、沉降缝:沉降缝是考虑房屋有可能会在某些部位出现不均匀沉降而设置的。当建筑物相邻部分的高差、荷载、结构形式以及地基承载力等有较大差异或建筑物的平面形状复杂或相连建筑物分期建造时,相邻部位就有可能出现不均匀沉降,从而导致整个建筑物的开裂、倾斜甚至倒塌。因此,设置沉降缝把建筑物分割成若干个独立单元,保证每个单元各自沉降,彼此不受制约。沉降缝的宽度一般为30~120mm。(3)、防震缝:防震缝是考虑地震对建筑的破坏而设置的。对于地震设防地区的多层砌体房屋,当房屋的立面高差在6米以上时,或房屋有错层,且楼板高差较大时,或房屋各部分结构刚度、质量截然不同时,地震中,房屋的相邻部分有可能相互碰撞而造成破坏,所以,需要设计防震缝把建筑物分割成若干个形体简单、结构刚度均匀的独立单元,以避免震害。防震缝的宽度一般为50~100mm。

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-12-13   |  显示全部楼层      

2

基础验槽,或试桩.
验槽(浅基础),就要陪同勘察人员一起看,实地情况是否与勘察报告一致,是否有异常的地方出现, 主要观察持力层的性质,比如我们这一带浅基础都是2号老土.土质较硬,颜色呈黄褐色,还会夹杂一些分化物质.另外这边的2号土比较薄,一般是1~2米,所以现场可以用12的罗纹钢插入持力层,拔除后看粘在钢筋上的土质和深度来判断其厚度.试桩(桩基),这主要是根据桩的承载力推算桩机的吨位,根据地质报告的显示检查土质有无异常(主要通过桩机抬桩来判断),观察最后1米的惯入度,抬桩现象是否明显,桩机的电流也要检查.沉管灌注特别是平底大头桩要严格控制充盈系数.水泥搅拌桩则重在控制其水灰比,每米的水泥含量.以及复搅次数.
基础钢筋验收:
顾名思义重点当然是检查钢筋了,包括钢筋资料是不是全面,出厂报告 进场报告 实验报告等
现场还要根据图纸检查钢筋的间距位置扎丝是不是符合规范基础的尺寸,保护层厚度有焊接的,检查外观质量
询问焊接接头的试拉报告. 钢筋的搭接长度,锚固长度.节点(主次梁交接处,梁柱交接处)处最能体现钢筋工程的质
量了。地梁的附加钢筋,如地梁的吊筋和楼层的吊筋设置方式是相反的.柱子钢筋下端的水平段长度.位置固定是否牢固
箍筋设置是否正确. 模板的支撑是否牢固.^^^^^总之自己熟悉图纸,和验收规范.
中间结构验收.
一般工程主要可以混凝土质量砌体质量以及细部构件和屋面这三方面来总结
混凝土方面:
钢筋混凝土质量通病防治措施
一、砼麻面
现象:砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和碎石外露。
原因分析:
1、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损。
2、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。
3、模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。
4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。
预防措施:模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。木模板灌注砼前,用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填严,防止漏浆。钢模板涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡排除为止。
处理方法:麻面主要影响砼外观,对于面积较大的部位修补。即将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用潮湿的水泥抹平。
二、蜂窝
现象:砼局部酥松,砂浆少碎石多,碎石之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。
原因分析:
1、砼配合比不合理,碎石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少碎石多。
2、砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。
3、未按操作规程浇注砼,下料不当,使碎石集中,造成砼离析。
4、砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未允分振捣又下料。
5、模板孔隙未堵好,或模板稳定性不足,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。
预防措施:砼配料时严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确(可采用电子自动计量)。砼拌合均匀,颜色一致,其搅拌最短时间符合规范规定。砼自由倾落高度不得超过2m,如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。砼的振捣分层捣固,浇注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;对细骨料砼拌合物,则不大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层砼结合良好,振捣棒插入下层砼5cm,砼振捣时,必须掌握好每点的振捣时间。合适的振捣现象为:砼不再显著下沉,不再出现气泡。浇注砼时,经常观察模板,发现有模板走动,立即停止浇注,并在砼初凝前修整完好。
治理方法:砼有小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1∶2或1∶2.5水泥砂浆修补,如果是大蜂窝,则先将松动的碎石和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,再用高一级的细石砼捣实,加强养护。
三、孔洞
现象:砼结构内有空隙,局部没有砼。
原因分析:
1、在钢筋密集处或预埋件处,砼浇注不畅通,不能充满模板间隙。
2、未按顺序振捣砼,产生漏振。
3、砼离析,或严重跑浆。
4、砼工程的施工组织不好,未按施工顺序和施工工艺认真操作。
5、砼中有硬块和杂物掺入,或木块等大件料具掉入砼中。
6、不按规定下料,一次下料过多,下部因振捣器振动作用半径达不到,形成松散状态。
预防措施:
1、在钢筋密集处,可采用细石砼浇注,使砼充满模板间隙,并认真振捣密实。机械振捣有困难时,可采用人工捣固配合。
2、预留孔洞处在两侧同时下料。下部往往灌注不满,振捣不实,采取在侧面开口灌注的措施,振捣密实后再封好模板,然后往上灌注。
3、采用正确的振捣方法,严防漏振。a.插入式振捣器采用垂直振捣方法,即振捣棒与砼表面垂直或斜向振捣,即振捣棒与砼表面成一定角度,约40°~45°。b.振捣器插点均匀排列,可采用行列式或交错式顺序移动,不混用,以免漏振。每次移动距离不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣器操作时快插慢拔。
4、控制好下料。要保证砼灌注时不产生离析,砼自由倾落高度不超过2m,大于2m时要用溜槽、串筒等下料。
5、防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物,发现砼中有杂物,及时清除干净。
6、加强施工技术管理和质量检查工作。
对砼孔洞的处理,要经有关单位共同研究,制定补强方案,经批准后方可处理
四、露筋
现象:钢筋砼结构内的钢筋露在砼表面。
原因分析:
1、砼浇注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。
2、钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇粒径大碎石卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围。
3、因配合比不当砼产生离析,或模板严重漏浆。
4、砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位。
5、砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角。
预防措施:
1、灌注砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。
2、为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块。一般每隔1m左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块。
3、钢筋较密集时,选配适当粒径的碎石。碎石最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。结构截面较小,钢筋较密时,可用细石砼浇注。
4、为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。
5、砼自由顺落高度超过2m时,要用串筒或溜槽等进行下料。
6、拆模时间要根据试块试验结果确定,防止过早拆模。
7、操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。
治理方法:将外露钢筋上的砼残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用1∶2或1∶2.5水泥砂浆抹压平整,如露筋较深,将薄弱砼剔除,冲刷干净湿润,用高一级的细石砼捣实,认真养护。
五、缺棱掉角
现象:砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。
原因分析:
1、木模板在浇注砼前未湿润或湿润不够,灌注后砼养护不好,棱角处砼的水分被模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低。
2、施工时,过早拆除承重模板。
3、拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。
4、冬季施工时,砼局部受冻。
预防措施:木模板在灌注砼前充分湿润,砼浇注后认真浇水养护。拆除钢筋砼结构承重模板时,砼具有足够的强度,表面及棱角才不会受到损坏。拆模时不能用力过猛过急,注意保护棱角,吊运时,严禁模板撞击棱角。加强成品保护,对于处在人多、运料等通道处的砼阳角,拆模后可用槽钢等将阳角保护好,以免碰损。冬季砼浇注完毕,做好覆盖保温工作,加强测温,及时采取措施,防止受冻。
治理方法:缺棱掉角较小时,,清水冲洗可将该处用钢丝刷刷净充分湿润后,用1∶2或1∶2.5的水泥砂浆抹补齐正。可将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿润,然后用比原砼高一级的细石砼补好,认真养护。
六、施工缝夹层
现象:施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不良。
原因分析:
1、在灌注砼前没有认真处理施工缝表面,浇注前,捣实不够。
2、灌注大体积砼结构时,往往分层分段施工。在施工停歇期间常有木块、锯末等杂物积存在砼表面,未认真检查清理,再次灌注砼时混入砼内,在施工缝处造成杂物夹层
预防措施:
1、在施工缝处继续灌注砼时,如间歇时间超过规定,则按施工缝处理,在砼抗压强度不小于1.2Mpa时,才允许继续灌注。
2、在已硬化的砼表面上继续灌注砼前,除掉表面水泥薄膜和松动碎石或软弱砼层,并充分湿润和冲洗干净,残留在砼表面的水予清除。
3、在浇注前,施工缝宜先铺抹水泥浆一层。
治理方法:当表面缝隙较细时,可用清水将裂缝冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。对夹层的处理慎重。补强前,先搭临时支撑加固后,方可进行剔凿。将夹层中的杂物和松软砼清除,用清水冲洗干净,充分湿润,再灌注,采用提高一级强度等级的细石砼捣实并认真养护。
砌体方面:
主要看灰缝的饱满程度,表面平整度.垂直度,门窗洞口过梁的设置,门窗的高度;洞口尺寸,门窗的固定(预埋水泥砖,固定的间距),砌体的局部通缝(透光),施工洞的拉结筋设置.局部破损的修补,伸缩缝内部的清理工作,^^^^^具体还是看砌体规范吧
细部和屋面
把细部和屋面单独开来主要是这里的问题比较多.根据不同的工程有具体的情况
主要有:阳台拦板的问题 雨篷的问题,挑出构件,屋顶装饰构件问题,楼梯问题,屋面防水问题.等
主体验收看  
梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否对结构有影响预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。        砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。       施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等
建筑物变形情况要仔细检查,要看变形观测成果,更要看现场是否有变形裂缝.
较大的现浇板一定要看的! 一般指其厚度超过120的 支模板的时候如果支的太高,则板的厚度就难以达到.这样就存在安全隐患咯!
验收阶段 性分为:1.基坑验槽;2.钢筋隐蔽验收;3.主体验收;4.竣工验收.
小弟经验:
1.基坑验槽----跟在勘察后面装哑巴.
2.钢筋隐蔽验收-----跟在监理后面装哑巴.
3.主体验收-----跟在质检站后面装哑巴.
4.竣工验收-----跟在投资方后面装哑巴.
5.入伙验收-----哈哈,自己买房自己验吧。老百姓要求很低,基本上不漏水就行。但是就这,很多楼盘都做不到。

泽木1

江苏 南通 | 建筑施工

293 关注

560 粉丝

49 发帖

84 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20