1、用实验室配比调成施工配比的砼强度保证概率有多大?
>=95%
2、石子增加施工配比用量的11% 是否有依据?依据是什么?
没任何依据。必须按施工配合比精确计量。
3、你要是遇到这样的老板你会将石子增加施工配比用量的11%吗?
不会,增加过多石子会影响混凝土的和易性及强度。
4、你要是遇到这样的老板你会怎样应对?会怎样解析?
配合比必须经过试验验证

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2010-10-20 06:06:48

 发表于2010-10-25   |  只看该作者      

4

此问题是否太敏感?怎么无人问俊?

奖励      

  • 奖励于 2010-10-26 02:50:56

 发表于2010-11-13   |  只看该作者      

5

1、现场应确定施工配合比,这时要考虑沙石的含水率。实验室的配合比保证率很高,可达99%以上。


2、石子增加11%的依据是实践中,一般在施工现场有时这样做。比如在做试块的时候我们会多加一点石子。


3、可以按老板说得去做。混凝土强度,最终的结果还是最重要的。


个人看法。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2010-11-14 06:39:50

 发表于2010-11-13   |  只看该作者      

6

请大家去这看一下:

https://bbs5.zhulong.com/forum/detail7458540_1.html



      

奖励      

  • 奖励于 2010-11-14 06:41:18

 发表于2010-11-14   |  只看该作者      

7

1、试验室配合比在实际施工中必须考虑砂石含水率换算成施工配合比,严格按施工配合比投料搅拌砼。


2、施工配合比增加11%含量无任何依据。


3、老板的要求不能保证砼正常的砂石级配,砼强度会达不到设计要求,所以实际操作时还要严格按施工配合比进行投料,他说可不预理采。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-14 20:57:25

 发表于2010-11-14   |  只看该作者      

8














以下是引用片段:

以下是引用wwg20041016在2010-10-15 18:57:00的发言:         昨晚跟朋友小聚:其中的一位朋友告诉“他们单位的老板要求将实验室配比调成施工配比后将石子增加施工配比用量的11%”奇怪了在用砂、石子的原材料质量保证合格的前提下还应精确计量;请大家讨论

1、用实验室配比调成施工配比的砼强度保证概率有多大?

2、石子增加施工配比用量的11% 是否有依据?依据是什么?

3、你要是遇到这样的老板你会将石子增加施工配比用量的11%吗?

4、你要是遇到这样的老板你会怎样应对?会怎样解析?




 


1,用实验室配合比调成施工配合比的砼强度保证率在95%以上;


2,石子增加11%无依据,从未听说过。


3,遇到这种情况可在实际操作中不预理采,还需严格按施工配合比操作;


4,当面可以答应,但实际仍执行施工配合比,应该知道你是做什么的,出了问题可是你的。


 

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2010-11-14 20:57:41