[分享]建筑工程屋面防水质量防治措施分享

发表于2021-03-03     71人浏览     2人跟帖     总热度:237  

建筑工程屋面防水质量防治措施分享_1

屋面防水工程是一门综合性、实用性和技术性很强的工程,它涉及材料选择、体系和构造设计、施工工艺、维护管理等各个方面,质量的好坏直接影响建筑的功能和使用寿命, 直接影响用户的生活及身体健康,它的施工质量往往关系着一个项目的成败。随着施工技术的不断更新和施工材料的迅速发展,建筑防水从刚性防水到柔性防水,乃至涂膜防水,但仍存在温差应变,易开裂渗水,易老化,寿命短等不足之处,未能从根本上遏制屋面“渗、漏、滴”现象。有的工程在规定保修期限内就渗漏,有的甚至还未竣工验收,屋面就出现 了问题。可见,屋面防水工程是一项艰巨而困难却又重要的施工项目。
屋面防水工程几种常见做法
目前屋面防水工程常见做法大致分两类,分别是刚性防水和柔性防水,其中柔性防水又分为卷材防水和涂膜防水。在这两类传统防水工程做法中又根据实际施工条件不断衍生出了许多新的组合施工方法,本文中不予介绍。本文只讨论基本做法中易产生的质量问题和防治措施。
1 刚性防水
防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比或掺加外加剂、纤维素等物质,在严格的施工管控下,从减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态入手,达到防水(防渗)的目的。该混凝土能承担0.6兆帕以上的水压力。防水等级分为P4、P6、P8、P10、P12五个等级。配合时水泥用量不得少于300kg/立方米;掺有活性掺和料时,水泥用量不得少于280kg/立方米;水灰比不得大于0.55;砂率宜为35%-45%,灰砂比宜为1:2;浇筑时应连续,且少留施工缝,并在终凝后立即进行养护,养护时间不少于14d。然而,该混凝土结构在施工时,对其浇筑、振捣、养护等工艺要求较高,且结构对温度变化和结构变形较敏感,容易产生裂缝而渗水,其施工时必须按照相关规定留设分格缝,且其基底不宜有松散保温层。一般情况下,刚性防水层均与柔性防水结合使用。采用多道防水层设防,提高屋面结构的抗渗性。
2 柔性防水
(1)卷材防水。卷材防水是以高分子树脂、优质沥青为基料,将其浸渍在胎体上,以卷材形式制成防水材料。它是利用胶结材料将 几层卷材黏贴在结构层上构成屋面防水层的。目前,常用的防水材料主要包括沥青系防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材三大系列。其中,高聚物改性沥青防水卷材以其较好的耐高温性能,较强的温度稳定性能及一定的延展性、抗老化性和抗断裂性,深受市场欢迎。因此在施工中也得到了广泛应用。而合成高分子防水卷材属高档防水卷材,尚属新型材料,质量虽好,但价格相对较高。
(2)涂膜防水.涂膜防水是在屋面基层上通过现场刷、刮、抹、喷一层或多层防水涂料,固化后形成一定厚度涂膜,从而达到防水 的目的。涂膜防水以其工艺简单、施工方便、工期短、浪费少、污染小、厚度均匀且易按设计要求掌握等原因,深得广泛应用。目前常见的涂膜防水主要为高聚物改性沥青防水涂 料、合成高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料等三大类,主要适用于Ⅲ、lV级屋面防水或作为l、lI级屋面多道设防中的一道。
质量控制措施
1 防水基层产生空鼓或裂缝的原因及防治措施
施工过程中应仔细检查结构层,剔除基层表面剁刺,洗净表面污渍,使基层表面保持清洁、湿润坚。凹凸不平处应在清洗干净后,用素浆和水泥砂浆分层找平,对蜂窝、麻面、 孔洞等应作缺陷处理。之后再对基层进行分层处理:第一层刮1mm厚素灰,使素灰填入原基层的孔隙内,随即再抹一道1mm厚素灰找平层;第二层抹5mm厚防水水泥砂浆;第三层在第二层初凝时涂抹2mm厚素灰;第四层施作5mm厚水泥砂浆,最后抹压3~5次,直至压光。另外,刚性防水层施工时应确保一次施工完毕,以确保防水层整体施工质量。
2 屋面卷材起鼓的原因及防治措施
结合以往施工经验,卷材起鼓的原因主要有如下几点:基层有水分、不够干燥;在卷材防水层中粘贴不实,且未按照要求设置排气槽或排气管,当气温升高时,防水层中的水分和气体膨胀而造成鼓泡。鉴于上述原因,施工中主要采取如下措施防治。
(1)首先尽量选择晴天进行屋面防水施工,并在施工前对基层进行适当晾晒,使其达到自然风干的状态。
(2)对保证基层干燥确有困难或有保温层的屋面,应做排气处理。即在保温层和找平层内设置排气槽或排气管。按照经验,一般在屋面上每36平方米设置一个,且应设置在结构 层。另外,为防止雨水浸入,在排气管出屋面处及与防水层相连接处应做好防水细部处理。
(3)对于中、小空鼓部位可用抽气灌胶法处理。即用抽气机边抽气边灌胶,灌成后用重物压实即可。
(4)对于大直径部位的空鼓,应用刀将空鼓部位划开,放出空鼓中的气体,清洁基层表面,再用喷灯吹干卷材内部,最后重新贴补一快卷材,确保新贴卷材与旧卷材四边搭接牢 固,搭接尺寸满足要求。
(5)对于再大的空鼓应采用割补法处理。即用刀将空鼓卷材割除,按上一做法进行基层清理,再依次贴补层层新卷材,贴补时应确保粘贴牢固,卷材间错缝搭接,而后重做保护层。
3 卷材开裂的原因及防治措施
卷材屋面裂缝主要有横向裂缝和无规则裂缝。产生横向裂缝的主要原因有:(1)温度变化使屋面板缩胀,从而引起翘曲变形;(2)卷材质量低下,温度变化后其韧性和延伸度达不到质量要求。
产生无规则裂缝的主要原因有:(1)卷材搭接不足;(2)卷材老化龟裂或空鼓、翘曲处理不当等。
针对上述原因,施工中,我们主要从以下几方面入手:(1)对于无规则裂缝,我们一般在开裂处补贴卷材即可;(2)对于有规则裂缝,可用卷材或镀锌铁皮制成的盖缝条补缝,也可用防水油膏补缝或用干铺卷材作补强层。
4 山墙、女儿墙部位漏水的原因及防治措施
建筑物的山墙和女儿墙根部渗水主要有以下几方面原因。(1)山墙或女儿墙与屋面板连接不牢,转角处附加层未错缝搭接或搭接不密实。(2)压顶砂浆强度低,压顶板滴水线破损,雨水沿墙进入卷材。(3)女儿墙底部与刚性防水层结合处开裂,造成渗漏。(4)找平层处理不好导致卷材粘贴不牢、脱落、起鼓,后序工序施工时容易造成卷材损坏,产生渗漏隐患。
对此,在施工中应着重注意以下几个方面 :(1)卷材收头处的凹槽留置要规范:留置高度要保证最低处不低于防水层顶面250mm,实际施工时,先计算好留置高度,用仪器找平,将凹槽留在同一水平线上。凹槽的留置宽度60mm,深60mm,恰是一线砖位置。这样可有较保证卷材卷贴高度。(2)屋面为铪现浇板时,屋面板砼浇筑时,可在沿女 儿墙体位置处同时浇筑砼止水带,高度应高于防水层项部100mm左右。这样可有较解决墙体与砼因吸水率不同而可能发生的结构裂缝,从而有较预防女儿墙根部渗水。(3)水泥砂浆找平层施工时,泛水处必须做成圆弧状, 并粉致女儿墙上留置的凹槽内,凹槽内找平层做成斜坡状,找平层必须清光。这样可以较好地确保卷材施工时的铺贴质量,避免卷材在后序工序施工时容易发生破坏现象。(4)卷材铺贴在凹槽内收头时,可用20mm×10mm浸 油杉木条,水泥钉将卷材收头处整齐固定于槽内,然后用嵌密封膏。可有效解决天热等原因造成密封膏流淌,卷材收头固定不严,容易脱落的问题。(5)刚性防水层施工时,在女儿墙根部应留伸缩缝,嵌密封膏,与女儿墙粉刷层断开,可有解决刚性防水层因冷热收缩而在女儿墙根部产生裂缝。

来源:建筑技术杂志社
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-03-03   |  只看该作者       筑龙币+10

2

工程监理资料分享交流群
欢迎您微信扫码入群
建筑工程屋面防水质量防治措施分享-工程项目管理的四控、六管、一协调-墙、板、梁钢筋连接施工要点及常见问题总结-房建工程质量通病的成因及防治-监理日志如何填写?监理通知单如何签发?-建设工程监理合同风险清单及风险规避手段-监理如何做好工程进度管控?-监理竣工预验收程序是什么?-监理人,竣工验收这一套流程和资料要收藏!-监理竣工总结通用版,不用到处找范本了!-遭遇非常规事件,监理该如何见招拆招?-地下室施工监理控制要点,这些监控手段详细-监理通知单和监理工作联系单使用情景和区别-工程准备阶段到竣工阶段,监理资料怎么做?-监理工程师职业前景展望-监理注意检查混凝土强度!-那些监理社交高手,是如何与人沟通的?-解决这些问题,现场监理就所向无敌啦!-超完整的施工技术交底,混工地都得会!-监理工程师20句常见专业术语,搞清楚了吗?-土方开挖,重点巡视的五大关!-冬季浇筑混凝土?这些要点请注意!-233家!全国工程监理综合资质企业完整名单-工程监理编写会议纪要的注意事项?-预制装配式结构连接节点质量检测方法!-危大工程监理要这样去管控!-监理风险行为大盘点,小心驶得万年船!-监理资料的管理制度、标准要求和方法技巧!-监理日志填写规定,监理通知单签发规定-地下室防渗漏工艺工法手册,节点做法!-详解工程监理工作的“五控制”-一个内心强大的监理,都有这4个特质!-划重点!2020年监理考试改革十大变化解读!-细究恐惧之源:监理为何惶惶不安?-新基建对监理企业的影响及应对分析-监理最核心的竞争力,是能深耕“边界价值”-实用!监理验收工作的流程、标准及要求-质监站必查的28个工程资料问题,监理必备!-监理通知单存在的13个问题及12条改进措施-114个工程图纸核查要点,必备!-“消防验收”一次通过的方法!-监理工作流程以及工作重点,都标记清楚了!-50张漫画,轻松了解施工现场违章行为!-中国式监理隐痛:事多、权小、责任大!-监理工程验收检查要点,让你从容过关!-十步完成竣工验收,滴水不漏!-“监理通知单”的编写、签发应避免哪些问题_1

 发表于2021-03-03   |  只看该作者       筑龙币+10

3

建筑工程屋面防水质量防治措施分享

摇铃唤白鹿

  | 建筑施工

3 关注

999+ 粉丝

755 发帖

16 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
福利
加入微信交流群
精品资料,免费课程
2/20