[分享]砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引

发表于2020-10-17     767人浏览     2人跟帖     总热度:638  




一、砌体工程施工工艺


1、施工条件

1、材料验收:分批次对进场的砌块、水泥、砂等材料进行验收。施工时所用砌块的产品龄期不应小于28d,砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并规格一致;水泥见证取样、送样做复试检查其安定性、强度;砂见证取样、送样做复试;砌筑砂浆宜采用商品砂浆或专用砌筑砂浆,并应按规范要求留置试块。
2、砌筑施工前,必须画好皮数杆,上口预留砌筑60°斜砖的高度,从顶部往下进行排版(植筋也应按照此方法进行施工)。砌体下部要根据预先考虑好的的植筋位置进行砌筑,底部按设计要求高度设置实心水泥砖或细石砼,作为找平、有防水要求的反坎(或不符合模数时)进行设置。
3、砌体表面要整洁、垂直度及平整符合规范、灰缝平直、饱满,无砂浆污染现象。构造柱、圈梁等表面光滑无孔洞、气泡、涨模、错台、露筋等现象。
4、门窗洞口四周采用砼边框加强(见下洞口构造图)。
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_1

2、操作工艺

砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_2

3、工作要点

(1)轴线位置复核:复核砌体的轴线偏差是否在设计与规范要求范围内。
(2)砌体施工样板的施工及审批。
(3)砌体工程实测实量及隐蔽验收,要求对:砌体垂直度、平整度实测实量。砌体放线;砌筑砂浆标号;墙柱预留拉结筋;构造柱的锚固与拉结;顶砖砌筑时间和方式进行隐蔽验收并作好记录。
(4)三层会验
每期工程各类户型三层楼面结构完成后五十天内,应组织完成第三层中各户型砖砌体,第三层砖砌体完成后两天内,需及时进行三层会验。

4、控制要点

(1)砌体的轴线位置控制。施工方进行轴线放线,监理工程师全数复核,轴线偏差控制在规范允许的范围内。
(2)砌体的砂浆饱满度、砌体垂直度、平整度控制。
灰缝应横平竖直,砂浆饱满。竖向灰缝的宽度不得大于20mm,水平灰缝的宽度不得大于15mm。砌体的竖向灰缝要避免与窗洞口边线形成通缝。垂直度、平整度的允许偏差及验收按国家验收标准执行。
(3)砌体的门窗洞口尺寸控制
严格按设计要求控制门窗洞口尺寸,控制门洞口的墙体厚度一致,且在规范允许的偏差内,给铝合金门窗制作创造好的条件。
(4)拉结筋锚固控制
拉结筋的长度、位置及数量必须满足规范验收标准,拉结筋和框架柱墙的锚固长度、连接质量须符合规范要求,并通过抽样做拉拔试验测定。要求采用预留的方式埋设,如施工单位坚持植筋则不得另外计取费用,并应加大质量检查力度,防止埋深不够、粘结强度不够。
(5)顶砖砌筑时间
顶转砌筑时间一般在砌体完成后不少于14天开始砌筑,顶砖角度一般宜在45-60°,顶砖部位的砂浆必须填充密实,禁止有通缝、透光现象。
(6)三层会验质量
结合建筑、室内豪装、水电、铝合金安装、木门安装、橱柜、淋浴隔断安装等方面的设计,在砌体大面积施工前解决各专业设计中的矛盾与不合理的地方,避免以后大范围返工而造成不必要的损失。
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_3
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_4
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_5
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_6




二、抹灰工程施工工艺



1、施工条件

1、材料验收:分批次对进场的水泥、砂等材料进行验收。施工时所用水泥见证取样、送样做复试检查其安定性、强度;砂见证取样、送样做复试;砂宜采用中砂浆,严禁使用海砂。抹灰砂浆宜采用商品砂浆,砂浆配合比及强度应按规范送检。
2、抹灰施工前,结构工程完成,并经验收合格。
3、抹灰基层垂直度及平整符合规范。
4、抹灰基层处理、甩浆、灰饼冲筋及挂网等应在施工前准备充分。

2、操作工艺

(1)室内抹灰:墙面清理浇水→基层处理→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋→弹灰层控制线→抹底灰砂浆→抹面层砂浆→养护
(2)室外抹灰:墙面清理浇水→基层处理→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋→弹灰层控制线→抹底灰砂浆→弹分格线→粘分格条→抹面层砂浆→起条、勾缝→养护

3、工作要点

(1)抹灰前应对结构进行实测实量验收。
(2)抹灰施工样板的施工及审批。
(3)抹灰工程实测实量,要求对:抹灰基层垂直度、平整度实测实量。吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋的设置。
(4)抹灰工程的隐蔽验收,要求对:构造柱、腰梁、拉结筋及不同材质墙体挂网进行隐蔽验收并作好记录。
(5)及时进行室内抹灰的验收及整改工作,为工作面移交创造有利条件。

4、施工方法及工艺要求

4.1 水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验;砂宜采用中砂(平均粒径0.35~0.5mm),含泥量不大于3%。
4.2 抹灰砂浆通过试配确定配合比;砂浆搅拌严格按配合比计量,并随拌随用。使用过程中严禁掺加“砂浆王”等有机塑化剂。
4.3 抹灰前将混凝土及砖结构表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净,对凸出墙面部分必须剔凿平整,凹处用1:3水泥砂浆分层填实找平。
4.4 抹灰墙面应提前1-2天浇水湿润,每天不少于两次,最终以墙体既湿润又不泌水为宜。
4.5 不同材质基体交接处、临时施工洞口周边、暗埋管线开槽处,必须挂钢丝网(具体规格按设计要求),搭接宽度不少于300mm,每边不少于150mm。
4.6做好混凝土、砌块墙面界面处理:
做法一:采用喷浆法,浆料配比1【水泥:粗砂:胶浆=1:1:1】;浆料配比2【水泥:砂子:米石:建筑胶=5 :1.5: 2.5:3】;浆料搅拌应采用强制性搅拌机,搅拌时间为2.5-3min,拌制完成的浆料及时投入空气压缩机中(喷浆机),并在3h内使用完毕。(见下图)
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_7
做法二:采用掺重10%的108胶水泥浆甩浆(需保证甩浆面的粗糙度)
做法三:刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)
界面处理完成24小时以后,进行喷雾养护,喷雾程度应保持墙面完全湿润,喷雾养护不应少于3天,每天2~3次,干燥、高温及大风季节每天应增加1~2次。
4.7 抹灰应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采用钉挂钢丝网抹灰加强处理,抹灰厚度超过50mm,宜挂双层钢丝网,钢丝网搭接宽度不小于150 mm。
4.8 当需进一步加强抗裂效果时,抹灰墙面收面时压入一道耐碱网格布并压实抹光,能有效分散应力,抵抗湿度变化及气候原因引起的面层开裂。
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_8
4.9 抹灰结束24小时后,由施工单位安排专人使用喷雾器进行人工喷雾养护,每天不少于两次,常温下养护时间不少于为7天。(见下图)
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_9

5、质量标准

5.1 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝。
5.2 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法。
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_10




三、二次结构工程施工工艺



1、二次结构(构造柱)施工要求

1、构造柱设置应按照设计设置,钢筋材料进场应送检,如植筋施工,还应做现场拉拔试验。
2、砌体施工时,在构造柱位置砌筑成马牙槎,马牙槎应先退后进的方式进行留置,企口上下对齐,高度一致,并按要求留置拉接筋。
3、构造柱在模板支设时,必须沿马牙槎边缘设置密封条,防止漏浆现象。
4、对拉螺栓要设置在较宽的模板上,不得在砌体上钻孔,以免造成砌体松动。
5、模板上口必须支设浇筑口(“簸箕口”),待拆模后,将突出墙面的混凝土凿出。
6、构造柱混凝土浇筑前,必须提前浇水湿润,严格控制坍落度,并进行振捣,振捣需均匀,避免漏振。
7、混凝土表面应光滑、无孔洞、麻面、涨模、露筋等缺陷。
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_11
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_12
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_13

2、二次结构墙拉筋施工要求

1、砌体填充墙应沿柱(剪力墙)高每隔500 mm高,配置2根直径6 mm的三级墙体拉筋。拉筋伸入墙内的长度,设计抗震构造措施采用的设防烈度 6度高层建筑及7、8、9度建筑拉筋应沿墙全长贯通;楼梯间和疏散通道的填充墙拉筋沿墙全长贯通,其它墙体拉筋不应小于墙长的1/5且不小于1000。
2、墙长大于5m时,墙顶与梁(板)应有拉结(见图7.2)。
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_14
3、填充墙与构造柱交接处,应设墙体拉筋(见图7.9)。
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_15
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_16

3、二次结构厨卫间导墙施工要求

1、导墙模板必须根据事前放好的线进行支设,模板上口必须根据导墙的高度进行配模,便于混凝土上口收理;模板要涂刷脱模剂。 
2、模板支设前,垃圾必须清理干净(包括散落的砂浆等)。
3、模板加固必须采用现场加工的木卡子进行加固,木卡子间距不超过500mm。
4、导墙混凝土浇筑前,必须提前浇水湿润,严格控制坍落度,并进行振捣。
5、混凝土表面应光滑、无孔洞、麻面、涨模等缺陷。
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_17
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_18

4、二次结构腰梁、圈梁及窗台板施工要求

1、腰梁、圈梁模板在砌体上口必须粘贴海绵条,模板上口必须根据导墙的高度进行配模,便于混凝土上口收理;模板要涂刷脱模剂。 
2、模板支设前,垃圾必须清理干净(包括散落的砂浆等)。
3、模板加固必须采用公司推广的木卡子进行加固,木卡子间距不超过500mm。
4、导墙混凝土浇筑前,必须提前浇水湿润,严格控制坍落度,并进行振捣。
5、混凝土表面应光滑、无孔洞、麻面、涨模等缺陷。
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_19
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引_20
源自 |  恒大地产集团
整理 |  豆丁施工
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-10-20   |  只看该作者       筑龙币+10

2

项目管理资料分享交流群
欢迎您微信扫码入群
砌体、抹灰及二次结构工程施工工艺指引-项目经理、技术负责人需要具备的管理素质!-EPC与传统项目之别的十问十答-屋面防水施工质量控制!-50条钢筋实操要点汇总,施工关键点不可不知-外脚手架及卸料平台安全标准化做法!-34种钢筋标准做法!钢筋质量提升一个档次!_1

 发表于2020-10-22   |  只看该作者       筑龙币+10

3

砌筑工程质量观感要求:砌体表面要整洁、垂直度及平整符合规范、灰缝平直、饱满,无砂浆污染现象。

花胜春

中国 台湾 | 项目管理

13 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20