[分享]混凝土工程质量通病检查项目和检查标准

发表于2020-08-03     263人浏览     2人跟帖     总热度:716  


检查项目和检查标准(见下表)

项 目

现 象

严重缺陷

一般缺陷


1

露筋

构件内钢筋未被混凝土包裹而外露

纵向受力钢筋有露筋

其他钢筋有少量露筋

2

蜂窝

混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露

构件主要受力部位有蜂窝

其他部位有少量蜂窝

3

孔洞

混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度

构件主要受力部位有孔洞

其他部位有少量孔洞

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_2

梁露筋、孔洞

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_3

梁底箍筋外露

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_4

楼梯板施工缝处底筋外露

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_5

柱纵筋外露

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_6

柱蜂窝

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_7

柱头施工缝处孔洞

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_8

边柱根部孔洞

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_9

边柱根部孔洞

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_10

暗柱在预留洞口处根部孔洞

项 目

现 象

严重缺陷

一般缺陷


4

夹渣

混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度

构件主要受力部位有夹渣

其他部位有少量夹渣

5

疏松

混凝土中局部不密实

构件主要受力部位有疏松

其他部位有少量疏松

6

裂缝

缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部

构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝

其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_11

梁底夹渣、用短筋做保护层

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_12

柱根部夹渣

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_13

外剪力墙施工缝处夹渣

项 目

现 象

严重缺陷

一般缺陷


7

连接部位缺陷

构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动

连接部位有影响结构传力性能的缺陷

连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷

8

外形缺陷

缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等

清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷

其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷

9

外表缺陷

构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等

具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷

其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_14

底层柱错位(吊脚)

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_15

上下层柱施工缝处错位

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_16

上下层柱施工缝处错位并漏浆

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_17

外剪力墙上下层施工缝处错位

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_18

楼层标高不同处墙根部处理到位(好)

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_19

楼层标高不同处墙根部错位(吊脚)

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_20

柱头施工缝处理到位(好)

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_21

楼梯板施工缝处预留后插板做法(好)

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_22

楼梯板施工缝处预留后插板做法效果图(好)

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_23

楼梯踏步使用钢模(好)

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_24

楼梯板留水平施工缝

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_25

楼梯施工缝插板无留齿

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_26

楼梯板采用二次支模效果图

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_27

楼面卫生间高低差处(好)

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_28

楼面卫生间高低差处

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_29

柱头施工缝处漏浆

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_30

梁底角部漏浆

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_31

构造柱混凝土有断开(好)

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_32

柱根部漏浆

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_33

边柱根部漏浆

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_34

柱在楼板高低差处根部漏浆

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_35

柱角部漏浆

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_36

柱角部漏浆

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_37

柱翘曲不平

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_38

柱飞边凸肋

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_39

附墙柱棱角不直

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_40

柱方正、棱角顺直

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_41

梁侧涨模

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_42

柱头涨模

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_43

剪力墙掉皮

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_44

剪力墙粘模

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_45

剪力墙面平整、梁与墙接缝严密

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_46

有梁板结构混凝土外观感(好)

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_47

有梁板结构混凝土外观感(好)

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_48

剪力墙接缝和墙面平整(好)

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_49

剪力墙接缝和墙面平整、梁棱角顺直

混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_50

剪力墙接缝和墙面平整、和梁平整


注:

(1)“好”的点——没有严重缺陷和一般缺陷的点。

(2)“一般”的点——没有严重缺陷,没有一般缺陷的点达90%及以上。

(3)“差”的点——允出现一个严重缺陷的点。

(4)一个项目中出现超过2点严重缺陷或超过10%一般缺陷的工程不得评优良。

评价标准:

一档(100%分值)——检查点90%及以上达到好,其余检查点达到一般。

二档(85%分值)——70% ≤检查点< 90%达到好,其余检查点达到一般。

三档(70%分值)——30% ≤检查点< 70%达到好,其余检查点达到一般。

来源于网络

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-08-03   |  只看该作者       筑龙币+10

2

项目管理资料分享交流群
欢迎您微信扫码入群
混凝土工程质量通病检查项目和检查标准_1

 发表于2020-09-16   |  只看该作者       筑龙币+10

4

砼浇筑时应严格按照砼配合比施工,尤其是坍落度要严格控制,它对新浇砼的侧压力影响较大,浇筑时要对每一批次混凝土测试塌落度,发现偏差及时调整。