基础大体积混凝土施工应合理选择混凝土配合比,宜选用水化热低的水泥、掺入适当的粉煤灰和外加剂、控制水泥用量,并应作好养护和温度测量。具体可采取以下措施。
(1)在设计许可的情况下,采用混凝土60d强度作为设计强度。
(2)采用低热或中热水泥,掺加粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料。
(3)掺入减水剂、缓凝剂、膨胀剂等外加剂。
(4)在炎热季节施工时,采取降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施。
(5)混凝土内部预埋管道,进行水冷散热。
(6)采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,混凝土表面温度与大气温度的差值不应大于25℃。养护时间不应少于14d。
(7)大体积混凝土的浇筑应合理分段分层进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28℃。
(8)对大体积混凝土的养护,应根据气候条件采取控温措施,并按需要测定浇筑后的混凝土表面和内部温度,将温差控制在设计要求的范围以内;当设计无具体要求时,温度不宜超过25℃。