日前,消防救援局局长介绍了疫情防控,服务复工复产的有关情况,强调消防救援机构主动靠前服务,针对建筑使用性质变更和场所火灾防控需要,从选址、结构、布局、疏散等方面提供现场的指导服务,对风险大的场所建议政府另行选址,或者强化人防技防措施,切实做到建设一个,消防安全跟进一个,服务保障到位一个。

高层建筑成为当下城市应用最广泛的建筑类型之一,具有一定特殊性,其垂直距离较高,单位面积上人群相对密集,所以高层建筑的消防安全尤其重要,应重视消防工程的施工质量,从设计到验收保障高层建筑的消防安全。
全线盘点消防设计→验收,安全复工有保障_1
建筑物的耐火等级

1、建筑物的耐火等级分为4级,一、二、三、四类。
2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,
3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一、二级最大防火分区的长度250m。最大允许建筑面积2500㎡。
4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
5、(1)建筑高度超过32m,应设机械排烟设施。(2)内走廊超过20m,并设有自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。(3)面积超过100㎡,应设机械排烟设施。(4)通风和空调系统应设置排烟系统,应设机械排烟设施。
建筑设计防火的主要内容

(1)总平面防火。要求在总平面设计中应根据建筑物的使用性质、火灾危险性、地形、地势和风向等因素,进行合理布局。尽量避免建筑物相互之间构成火灾威胁和发生火灾爆炸后可能造成严重后果并且为消防车顺利扑救火灾提供条件。
(2)建筑物耐火等级。划分建筑耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中最基本的措施。要求建筑物在火灾高温的持续作用下,墙、柱、梁、楼板、屋盖、吊顶等基本建筑构件,能在一定的时间内不破坏、不传播火灾,从而起到延缓和阻止火灾蔓延的作用,并为人员疏散、抢救物资和扑灭火灾以及为火灾后结构修复创造条件。
(3)防火分区和防火分隔。在建筑物中采用耐火性较好的分隔构件将建筑物空间分隔成若干区域,若某区域起火,则把火灾控制在这一局部区域之中,防止火灾扩大蔓延。
(4)防烟分区口对于某些建筑物需用挡烟构件(挡烟梁、挡烟垂壁、隔墙)划分防烟分区,将烟气控制在一定范围内。以便用排烟设施将其排出,保证人员安全疏散和便于消防扑救工作顺利进行。
(5)室内装修防火。在防火设计中应根据建筑物性质、规模。对建筑物的不同装修部位,采用燃烧性能符合要求的装修材料,要求室内装修材料尽量做到不燃或难燃,减少火灾的发生和降低蔓延速度。
(6)安全疏散口建筑物发生火灾时,为避免建筑物内人员因火烧、烟熏中毒和房屋倒塌而受到伤害。要求建筑物应有完善的安全疏散设施,为安全疏散创造良好的条件。
(7)工业建筑防爆。在一些工业建筑中,使用和产生的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘等物质能与空气形成爆炸危险性的混合物,遇到火源就能引起爆炸,使建筑物、生产设备遭到毁坏,造成人员伤亡对于上述有爆炸危险的工业建筑,为了防止爆炸事故的发生,减少爆炸事故造成的损失,要从建筑平面与空间布置、建筑构造和建筑设施方面采取防火防爆措施。
全线盘点消防设计→验收,安全复工有保障_2
消防工程施工主要内容

消防水系统设置及施工
泵房湿度控制
楼房泵房集中设置,包括生活泵和消防泵。生活泵采用变频技术,消防泵采用较先进的软启动技术,由于控制柜内的主要元件如变频器、可编程控制器或软启动器等对工作环境的要求很高,而水泵房又是整个水系统清洗、试验调整最集中的场所,所以必须控制地坪积水。
(1)土建方面按要求设置地坪排水明沟水井、控制柜底加10cm厚素混凝土及控制地坪坡度等。
(2)给排水的设置方面考虑以下2点:1)管道系统上的试验和泄压管直接接回消防水池以降低运行成本,减少高压力泄水溅开;2)泵组地坪四周报警阀组下设置明沟,因为泵体有放空阀,泵吸水处有过滤器,在安装、清洗、调试时有大量水涌出。
(3)在通风组织方面,原设计泵房只考虑了排风而未考虑通风,由于泵房设置在地下室,只有1个出入口,这时若简单地设置壁式轴流风机,泵房内或无法及时补气,或无法及时排气,都将导致换气不充分、换气效果不好,无形中会增加空气的湿度。
合理设置压力指示装置
(1)消防系统按规范要求在泵房、屋顶试水栓、每层喷淋末端放水处均应设置压力表。但由于该组团式商住楼消防室外网庞大,参建单位多,施工质量不一,如果发生漏水难以排查,会延误整个消防工程的进程。因此,在合理的位置增设压力表有利于管网排查及调试。在早期灭火屋顶水箱的补水管上设置。通过在该处设表有利于生活水系统的调定,即生活水泵出水压力设定,保证消防系统内及时补水及早期灭火的需要。
(2)在进户室外总阀(按幢或单元统计)靠近户内管道或立管底部设置压力表,通过这些压力表将庞大的室外消防管网切成各自独立的部分,通过总阀可以轻松地观测到管网上水压传播的情况以及各子系统的保压情况,判别管网故障,方便消防管网的调试、试水工作。
室外消火栓的设置
(1)如按单栋计算,室外消火栓的设计数量按GB50045—95(2005版)《高层民用建筑防火设计规》的规定应为10个,但组团中相邻高层建筑的室外消火栓在满足用水量的前提下可以共用,实际数量为5个,既满足了消防要求,又避免了重复布设。
(2)室外消火栓的布置首先必须保证其无障碍性,即室外消火栓必须能让消防员无障碍使用,包括标志栓口朝向要方便接水带,共用时不允许包在围墙内等;其次是满足距离的要求,规范规定外消火栓距建筑物外墙宜(不少于5m且不大于40m,距路边宜不大于2m)。鉴于这种情况,现场施工中将室外消防接合器(包括喷淋、消火栓)到最近的室外消火栓的距离均做到40m,以便为灭火工作争取更多的时间。
建筑电气设置

(1)双速排烟风机的设置。商住楼地下车库的送风及排烟大多采用双速风机。普通的双速风机的原理是平时开低速排风,火灾发生时接消控中心指令转为高速运行排烟。当排烟风管内烟气温度大于280°C时,排烟防火阀关闭,联动排烟风机停机根据这一原理,可采用双速风机控制原理,控制分为现场控制箱控制和消控中心多线控制。
(2)非消防电源的切除。因考虑到火灾发生时一些会助长火势的非消防电源的切除,如常用的送风机、诱导风机等设备,以及一些危害消防人员实施扑救行动的非消防电源的切除,如地下车库照明等。
(3)消防开关量信号输出的早期试验。消防系统中水流指示器、信号蝶阔、正压送风口防火阀等装置的信号反馈等,均通过消防开关量信号输出来实现。在该组团施工期间,提前对这些开关先行单独试验、检查,有故障的及时排除,这一点对消防调试、检测及验收有极大的帮助。


防排烟和通风空调
防止风管漏风
在施工过程中对施工工艺、设备和施工人员素质等方面加强管理,特别是对镀锌风管的咬口处、管段与法兰翻边处及GRC风管的法兰连接处等易产生漏风的部位重点控制。
防止正压送风及排烟竖井漏风
在施工过程中应引起重视。如有的工程管道井内脚手架搭设孔、施工预留洞、砖砌体的搭缝等未按要求处理,导致风量不达标,甚至通过孔洞漏掉的风量比通过送风口的风量还要大。
减小管道井阻力
若管道井沿程阻力过大,会造成正压送风井的顶部楼层及排烟井的底部楼层的风量减小。该工程中要求对风井进行抹灰处理,以减小阻力、保证风量。
风机压力、总进(排烟)风管尺寸的确定
设计上通常按风量及风速确定管道尺寸,再由管道尺寸来选配风口。普通通风空调系统风管内风速为3~6m/s,而消防送风(排烟)风管内风速不大于15m/s,由于风管沿程阻力和部件摩擦阻力均与风速呈正比,因而消防送风排烟系统中总的进风口和排烟口的局部阻力比普通系统大6~25倍。该工程总进风(排烟)口选用侧壁式外墙风口(带防虫网),其局部阻力较大。
全线盘点消防设计→验收,安全复工有保障_3
消防验收重点及验收方法

消火栓给水系统验收的重点

1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。
2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。
3、系统综合性功能试验:根据原设计的不同要求,对消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内就地启泵的试验;消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验;系统压力试验和供水试验。

火灾自动报警系统验收的重点

1、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,火灾探测器、报警控制器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮、消防联动控制设备等主要设备及线路的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、报警系统检测报告等。
2、系统综合性功能试验:火灾探测器模拟报警试验及核实编码,火灾报警控制器和火灾显示盘的自检等其他功能、电源转换、消声、复位操作、电源容量、电源电性能,联动控制设备的故障报警、自检、控制、火灾信号接收功能和电源容量、电性能检,核实手动火灾报警按钮编码。

自动喷水灭火系统验的重点

1、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,喷头、水流指示器、报警阀组、消防水泵、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗、打压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录,工程质量事故的处理记录。
2、系统安装情况的一般性检查:检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷。现场查看、测量喷头类型、布置间距、数量,管网的管材及管径、管网连接形式和质量、管道安装的位置及配水管设置的喷头数量,末端试水装置,管道减压措施,系统排水装置等。
3、系统综合性功能试验:根据原设计的不同要求,对消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内就地启动的试验;消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验;根据有关要求进行水压试验和气压试验;对报警控制装置功能进行检验,如:湿式、干式系统的喷头动作后,是否由报警阀组的压力开关直接连锁控制并自动启动供水泵。消防控制室(盘)能否控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作,并能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道和电源等是否处于状态的反馈信号;报警阀功能试验(打开报警阀,查看测量报警动作状态,输出信号情况和消防水泵启动、联动、控制盘显示情况是否符合检验要求;打开放水试验阀,测量水的流量和压力应符合检验要求);系统联动试验(模拟火灾信号,火灾自动报警系统应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统;启动末端试水装置处放水)。

消防验收常见问题

建筑防火方面
1、土建防火封堵不到位
(1)所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。(2)所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。(3)穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。(4)所有通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。(5)土建预留洞口后开孔未封堵。(6)土建风道未封堵。(7)玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。(8)防火墙未到顶。(9)防火分区未形成。
2、土建防火门
(1)防火门安装反向,未开向疏散方向。(2)封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。(3)防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴。(4)闭门器、顺序器未安装。(5)应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。(6)未按设计要求安装防火门。
3、安全疏散
(1)由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够。(2)由于装修、土建改动,疏散出口数量不够。(3)由于装修、土建改动,疏散出口距离超标。
4、消防车道
(1)车道宽度不能满足规范要求。(2)消防扑救面未形成。(3)环形车道未形成或回车场未形成。(4)消防扑救面有高大树木或有障碍物。(5)防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。
5、防火卷帘
(1)导轨与墙体及柱体之间未封堵。(2)卷顶部未完全封堵。(3)双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘。(4)穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。(5)疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮。(6)卷帘门手动拉链未设置拉链孔。
6、建筑装修
(1)建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求。(2)建筑装修饰面影响消防功能的正常实现。(3)消火栓箱门装修后无法打开。(4)正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象。(5)格栅吊顶影响上喷喷水效果,灯槽内喷头影响喷水效果。(6)建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求。(7)大于60㎡的房间只设置1个门。(8)会议室、观众厅等场所的门未向外开启。
7、排烟口
(1)设置位置过低,低于2m。(2)设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置。(3)排烟口距离最远点水平距离超过了30m。(4)排烟口距离安全出口间距小于1.5m。
8、排烟系统漏设
(1)无自然通风长度超过20m的内走道。(2)超过60m长度的走道。(3)面积超过100㎡的区域未设置排烟系统。
9、防火阀
(1)风管穿越防火分区,防火分割处未设置防火阀。(2)防火阀安装距墙体超过200mm。(3)常开、常闭排烟防火阀设置错误。
10、自然排烟区域开窗净面积不满足规范要求。
11、正压送风系统
(1)部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口。(2)风口数量偏少。(3)防排烟系统末端风口风量偏低,系统风量偏低可能的原因有:1)风机风量不满足规范要求;2)土建风道封堵不严或未完全封闭;3)土建风道平层割断封堵平层风管有漏风现象;4)风机风压不足;5)系管道风阻过大;6)风机电源反相。(4)排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3m。(5)排烟风机出风口低于加压风机的进风口。(6)排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10m。(7)排烟口与送风口距离小于5m。(8)风机控制箱未设置在风机就近位置。(9)正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通。(10)电机外置式离心式风机未设置风机房。
消防水
1、喷头布置
(1)不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近(超过了75~150mm)。(2)受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求。(3)喷头距离边墙距离不满足规范要求。
2、消火栓布置
(1)由于建筑装修变动,消火栓的保护超过面积超过了规范要求。(2)由于装饰原因,取消了消火栓门。(3)消防电梯前室漏设消火栓。(4)未按规范要求设置自救式消火栓箱。(5)室外消火栓距建筑外墙及路边距离不满足规范要求。(6)夹层及设备层漏设消火栓。
3、水泵结合器
(1)未按系统分区设置水泵结合器。(2)水泵结合器数量不满足规范要求。(3)接合器设置在不易取用的部位。(4)水泵接合器充水试验不成功。
4、室外取水口设置位置不合理,取水口吸水高度不应超过6m,距外墙距离超过规范要求。
5、末段试水装置
(1)末端试水装置设置位置不合理,设置在了系统的最低处,而不是系统最不利点处。(2)末端试水装置未采用间接排水方式。
6、自动喷水灭火系统存在漏设区域
(1)空调及风机房。(2)车库室内车道。(3)建筑面积大于5㎡的卫生间。(4)自动扶梯的底部。(5)楼梯及电梯前室。(6)净高不大于12m的室内中空区域。(7)净高大于800mm且有可燃物吊顶内。(8)宽度大于1.2m的风管及排管下方。(9)一类高层的消防控制室。(10)弱电设备间未设置自动灭火系统。
7、气体灭火系统
(1)防护区内风口、防火阀、风机未参与联动控制。(2)防护区未设置自动泄压口(泄压装置)。(3)防护区的维护结构不能达到0.5h的耐火极限及1200Pa的耐压极限。(4)储油间未设置呼吸阀、通气管道。(5)气体灭火控制盘系统电源不能满足同时启动气体灭火装置的要求。(6)控制中心不能对气体灭火区域设备进行联动控制。(7)气体灭火防护区未设置手自动转换开关。(8)配电房未设置气体灭火。
火灾自动报警系统
1、火灾报警系统漏设区域
(1)超高层建筑的室内住户部分未设置探测器。(2)强弱电井设置探测器。(3)水泵房、消防控制中心,各类设备用房设置探测器。(4)公共部位未设置楼层显示器。(5)厨房内未设置可燃气体探测器。
2、消防管线
(1)与消防有关的所有线路明配钢管未刷防火涂料或防火涂料涂刷不均匀。(2)与设备连接处的金属软管未到位。(3)明配及吊顶内线盒未上盖板。(4)吊顶内部分导线未穿管。
3、联动控制及相关功能不齐全
(1)门禁系统未进行断电控制。(2)常开电动防火门未联动控制。(3)单向逃生锁未联动控制。
4、消防联动控制系统逻辑关系混乱
(1)相应区域探测器报警,对应区域的正压送风机未启动。(2)1台风机负担多个防烟分区时,防烟分区内探测器报警,所有风口都打开。(3)手动打开排烟口,正压送风口,相应的风机未启动。(4)非消防断电及应急照明强投未编入联动关系。(5)中庭区域报警时,各层卷帘门未启动。(6)大空间探测装置如双波段、光截面及线形探测器报警时未联动相关常规火灾报警系统。(7)消防补风机未编入火灾时启动的联动关系。(8)排烟风机入口处排烟阀门未与排烟风机连锁。
5、控制中心
(1)引入火灾报警控制器的导线未绑扎成束,未标明编号。(2)控制设备接地支线小于4mm。(3)控制设备背后距墙操作距离小于1m。(4)CRT未完善,外部设备报警后CRT界面无反应。(5)消防控制主机存在屏蔽和故障点位。
6、消防电话系统
(1)主机不能进行分机呼叫。(2)消防外线电话未设置。(3)电梯机房、重要与消防有关的未设备用房未设置电话分机。(4)消防电话分机安装不牢固,电话分机安装位置不合理。
来源:建筑技术杂志社
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-03-24   |  只看该作者      

2

全线盘点消防设计→验收,安全复工有保障

花胜春

中国 台湾 | 项目管理

13 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20