主体结构质量管理(钢筋混凝土工程、砌筑工程)

钢筋混凝土工程质量现状

1、施工组织设计缺乏指导性,技术措施与质量目标关联性不强。

2、模板工程在尺寸控制上缺乏有效的质量控制手段。

3、混凝土工程一次成功率低。

4、混凝土工程普通质量缺陷(漏振、漏浆、麻面等)系统性出现。

如何改变目前的质量现状?

1、施工组织设计:编制专项方案,怎么做就怎么写,怎么写就怎么做。

2、模板工程:模板图;集中加工模板;完善施工工艺,以上下口控制线作为主要的控制措施。

3、混凝土工程普通质量缺陷(漏振、漏浆、麻面等)基本消除。

钢筋混凝土工程质量控制要点

1、模板工程(总价1/3;总用工量1/2)

①定位控制;②变形控制; ③板缝处理。

2、混凝土工程

①标高控制;②振捣控制。


主体结构工艺流程

超详细的主体结构施工质量管理详解_2模板工程工艺流程

测量-下口双控线-满堂脚手架-梁模板支设-板模板支设(上口控制线)-模板验收-墙柱模板底部找平-墙柱模板支设-墙柱模板根部封堵-吊模支设-模板验收。

影响结构工程各项指标的主要原因:

强度:养护、混凝土质量、外界荷载。

表观质量:浇捣质量、模板质量、清洁、拆模时间。

墙柱垂直度:木方规格及强度、螺杆间距、顶撑系统、混凝土浇筑高度、外界荷载。

墙柱平整度:螺杆间距、木方规格及强度、外界荷载。

顶板表面平整度:支撑体系、起拱、木方规格及强度、外界荷载。

楼板厚度:支撑体系、起拱。

超详细的主体结构施工质量管理详解_3

超详细的主体结构施工质量管理详解_4


模板工程控制要点

测量:固定牢固的测点装置,足够的测点数量,标高复核。

下口双控线:墙柱模板外侧控制线,应全部引放。

满堂脚手架:间距、步距,剪刀撑,扫地杆;立杆距离墙柱梁板应在300-500mm范围;控制钢管悬臂端长度;(脚手架的刚度及稳定性直接决定了平台板在荷载作用下的变形量)。

梁模板支设:梁侧板的定位、控制;利用水平尺检查梁侧板垂直度;每块梁侧板至少设置两道三角形翼板来固定;卷尺检查上口宽度。

平台模板支设:标高控制,墙柱上口定位控制;模板图;集中加工模板;依据上口控制线进行墙柱上口、边模、吊模定位;标准规格木方,扫平仪过程监控。

墙柱模板支设:模板图;标准木方;底部找平;500间距螺杆,第一排螺杆离地小于200,最上面一排螺杆小于500;混凝土支撑件(比墙体小2mm);利用上下口控制线进行墙柱定位;上层模板伸入下层结构;外墙总体垂直度控制线;板缝处理;根部砂浆封堵。

模板验收:脚手架稳定性;梁板标高;梁板尺寸检查;墙柱模板垂直度平整度检查(扫平仪);板缝检查;过程全记录。


主体结构之测量放线

1、墙柱梁板上下口控制线:影响建筑套方、墙柱垂直度、梁柱接口平整度。

2、主体结构外墙垂直度控制线:影响建筑物总体垂直度。

3、内控放线:影响测量放线精度。

测量放线使用效果将影响结构精度。

超详细的主体结构施工质量管理详解_5

超详细的主体结构施工质量管理详解_6

标准规格木方(效率高):

超详细的主体结构施工质量管理详解_7

非标准规格木方(效率低):

超详细的主体结构施工质量管理详解_8

规范铺设方法(精度高):

超详细的主体结构施工质量管理详解_9

铺设欠规范(精度低):

超详细的主体结构施工质量管理详解_10

下口控制线:保证墙柱模板下口定位准确,校对简单

超详细的主体结构施工质量管理详解_11

超详细的主体结构施工质量管理详解_12

上口控制线:有效控制墙柱模板及梁上口尺寸、建筑物周边尺寸,校对简单

超详细的主体结构施工质量管理详解_13

超详细的主体结构施工质量管理详解_14

结构工程技术图解:

超详细的主体结构施工质量管理详解_15砌筑工程控制要点

砌筑图纸深化(排砖图、细部构造节点图、测量放线图、水电定位图);集中加工砌块(包括管线部位);皮数杆设置;反坎设置;砌块规格尺寸控制;灰缝8-12mm;勾缝。


砌筑工程技术图解

依据建筑平面图、立面图绘制砌块排列图

设计参数:加气块600×200×95,灰沙砖200×95×45;灰缝设计值10mm超详细的主体结构施工质量管理详解_16

墙1

超详细的主体结构施工质量管理详解_17

墙2

超详细的主体结构施工质量管理详解_18

1、关注砌筑消差能力,需要积累经验;

2、砌筑排砖图可以有效提高砌块的使用率;

3、砌筑排砖图可以降低高风险渗漏节点的出现。

4、砌筑质量与规范的符合度高,减少返工。

5、测量放线图是关键。


依据砌筑排砖图,设置皮数杆图


1、关注砌筑消差能力;

2、结构上下口双线需要与砌筑双线进行关联;

3、结构期间,水电预留预埋利用结构上下口线进行定位控制;

4、目前的水电定位图纸缺少尺寸标注,需要深化。


水电定位图

超详细的主体结构施工质量管理详解_19


来源:中建一局二公司第六大项目部

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-03-20   |  显示全部楼层      

2

超详细的主体结构施工质量管理详解

花胜春

中国 台湾 | 项目管理

13 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20