[分享]二次结构施工质量控制图,千金难求啊!

发表于2019-12-14    408人浏览    1人跟帖    总热度:639  

一、窗台梁工序普遍倒置(先砌墙后浇筑,留有缝隙)、且无排水坡度,渗漏隐患

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_1

优秀做法:窗台梁、腰梁浇筑完毕达到强度要求后方可进行后续砌筑

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_2

优秀做法:构造柱立模时在柱顶与梁板交接处设喇叭口,一次性浇筑,保证柱顶混凝土浇筑密实,后期混凝土强度满足要求后剔除

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_3


二、局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_4

优秀做法:外墙必须满刀灰

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_5


三、断砖上墙现象仍有不少

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_6

优秀做法:砌块上墙前应进行挑选,断砖需锯切后方可上墙

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_7


四、窗台梁处用水泥砖找模数,且未满刀灰,有渗漏隐患,砌筑前提前算好皮数划线,砌筑时挂皮数杆

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_8


五、构造柱植筋不匹配,未与主筋有效绑扎且植筋外露长度必须满足搭接要求(马牙槎内砌筑砂浆随手清理干净)

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_9


六、空调孔外高内低,后续渗漏隐患

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_10


七、部分墙体平整度、垂直度不达标

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_11

优秀做法:技术交底明确标注砌体垂直度,正手墙5,反手墙8;平整度正手墙10,反手墙15

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_12


八、部分分户墙未用页岩砖砌筑且混砌

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_13

优秀做法:分户墙必须严格按照交底用页岩砖砌筑,且不容许混砌

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_14


九、止水坎浇筑前垃圾清理不到位,有渗漏隐患

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_15

优秀做法:厨卫以及外墙止水坎支模前基层必须清理、凿毛、湿润,且及时报验质检验收合格后方可浇筑

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_16


十、植筋深度控制不严,已造成顶板渗漏

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_17

优秀做法:强化植筋现场交底,植筋深度、位置、严格按照交底执行

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_18


十一、二次结构模板脱模剂随意洒落楼面,为后期做地坪留有地面空鼓隐患

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_19

优秀做法:脱模剂用量控制好,不可污染楼面、钢筋等,保证工完场清,落地灰清理回收利用

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_20


十二、塞砖不密实,责任心差

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_21

优秀做法塞砖严格按照本工程交底间隔15天,必须密实,遇安装管线留置后期封堵

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_22


十三、灰缝控制不严,观感差

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_23
 

优秀做法:砖砌体灰缝控制8-12mm,加气块15mm

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_24


十四、窗台梁模板长度不够且混凝土收面不平(窗台梁一定要找出结构坡度)

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_25

优秀做法:加强现场督察,责任到人

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_26


十五、墙体开槽前未弹线,导致边角不顺直,观感差

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_27

优秀做法:开槽前必须先弹线,且开槽深度严格按交底执行

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_28


十六、马牙槎浇筑观感差,漏浆严重污染墙面:构造柱封模前海绵条必须张贴到位,否则漏浆严重影响观感

二次结构施工质量控制图,千金难求啊!_29


扫码加入筑龙项目管理北京微信群 每日为您优选最受欢迎精品资料
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-12-14   |  只看该作者      

2

更多项目管理资料分享、学习交流
欢迎你扫码入群
QQ群:927076921
管理

 回帖后跳转到最后一页


分享