[分享]施工现场常见问题及正确做法案例!

发表于2019-11-20     1348人浏览     2人跟帖     总热度:1700  


施工现场常见问题及正确做法案例!_2

问题描述:

1、地下室外墙土方未分层回填,存在垃圾、石块;

正确做法:

1、土方回填应填筑压实,分层回填时应满足200-300mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_3

问题描述:

1、电渣压力焊焊包不饱满、偏心;

正确做法:

1、接头处轴线偏位不得大于钢筋直径的0.1倍,且不大于2mm;焊包高度不得小于4mm;接头处弯折角不得大于3度;

施工现场常见问题及正确做法案例!_4

问题描述:

1、混凝土结构墙钢筋保护层垫块设置不足,存在开裂、露筋现象;

正确做法:

1、剪力墙设置竖向、水平向梯子筋,有效控制钢筋间距及定位;

施工现场常见问题及正确做法案例!_5

问题描述:

1、混凝土结构板底露筋、保护层不足

正确做法:

1、板钢筋设置马镫钢筋有效保证板筋的位置及保护层厚度;

施工现场常见问题及正确做法案例!_6

问题描述:

1、直螺纹套筒连接接头处露丝扣超出规范要求;

正确做法:

1、规范要求外露丝扣1.5p±0.5

施工现场常见问题及正确做法案例!_7

问题描述:

1、直螺纹套筒连接接头钢筋端头未切齐剥丝,影响接头受力,且预留接头位置无保护帽;

正确做法:

1、改用切割机切断钢筋,保证直螺纹剥丝端头平齐,接头位置设置保护帽;

施工现场常见问题及正确做法案例!_8

问题描述:

1、钢筋直螺纹有效丝扣数不满足规范要求;

正确做法:

1、直螺纹连接有效丝扣应根据套筒尺寸规格进行推算,且预留外露丝扣数;

施工现场常见问题及正确做法案例!_9

问题描述:

1、墙柱箍筋加工弯钩不符合规范要求;

正确做法:

1、墙柱箍筋加工弯钩角度:135°弯钩长度:min(10d,75mm);


施工现场常见问题及正确做法案例!_10

问题描述:

1、主次梁交界部位主梁箍筋未贯通设置;

正确做法:

1、主次梁交界处主梁箍筋应贯通设置;

施工现场常见问题及正确做法案例!_11

问题描述:

1、墙柱起步筋距地面间距过大,不满足规范要求;

正确做法:

1、墙柱起步筋距地面间距不应大于50mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_12

问题描述:

1、柱纵向受力钢筋焊接接头在同一水平面;

正确做法:

1、焊接接头部位严格按照规范要求相互错开,错开长度不小于35d且不小于500㎜;

施工现场常见问题及正确做法案例!_13

问题描述:

1、大于300mm预留洞口未按规范设置洞口加筋补强;

正确做法:

1、大于300mm的预留洞口周边设置双层双向加筋补强处理;

施工现场常见问题及正确做法案例!_14

问题描述:

1、模板支撑立杆顶托伸出长度超规范要求;

正确做法:

1、规范要求顶托丝杆伸出长度不大于300mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_15

问题描述:

1、盘扣式脚手架悬臂自由端高度过大;

正确做法:

1、盘扣式脚手架悬臂自由端高度不应大于650mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_16

问题描述:

1、钢管扣件式脚手架悬臂自由端高度过大;

正确做法:

1、扣件式脚手架悬臂自由端高度不应大于500mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_17

问题描述:

1、楼层内支模架底部缺失部分垫板及扫地杆,架体稳定性不足;

正确做法:

1、模板支撑架在立杆底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆;

施工现场常见问题及正确做法案例!_18

问题描述:

1、楼层内支模架底部缺失部分垫板;
2、内排架U托顶丝外露长度不满足规范要求200mm;

正确做法:

1、模板支撑架立杆底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心;

施工现场常见问题及正确做法案例!_19

问题描述:

1、梁腹板高度过大,未采用对拉螺杆加固;

正确做法:

1、要求对腹高大于450㎜的梁使用对拉螺杆加固,避免后期梁部位出现涨模、变形现象;

施工现场常见问题及正确做法案例!_20
施工现场常见问题及正确做法案例!_21

问题描述:

1、剪力墙模板加固方式不符合要求;

正确做法:

1、剪力墙设置6道对拉螺杆,底部距地面200mm,顶部距顶板300mm,中间间距控制在400mm-450mm

施工现场常见问题及正确做法案例!_22

问题描述:

1、顶板次龙骨间距设置不均匀;

正确做法:

1、顶板模板次龙骨中心间距为200mm~250mm且均匀布置;

施工现场常见问题及正确做法案例!_23

问题描述:

1、铝模背板销钉固定间距过大,不满足规范要求;

正确做法:

1、销钉间距不宜大于300mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_24

问题描述:

1、剪力墙固定斜撑设置不足;

正确做法:

1、当设置斜撑时,墙斜撑间距不宜大于2000mm,长度大于等于2000mm的墙体斜撑不应少于2根;

施工现场常见问题及正确做法案例!_25

问题描述:

1、混凝土结构板支撑体系提前拆除;

正确做法:

1、混凝土结构板支撑体系拆除应满足GB5066-2011(拆模报告);
施工现场常见问题及正确做法案例!_26

施工现场常见问题及正确做法案例!_27

问题描述:

1、施工洞口部位梁与剪力墙交接处模板加固方式不合理,存在错台现象;

正确做法:

1、梁底进行单独支撑,且梁与剪力墙模板交接处梁模板做成定型L型模板,次龙骨压制墙、梁模板竖向拼缝处。

施工现场常见问题及正确做法案例!_28

问题描述:

1、作业层楼梯施工缝甩槎未上返至1/3处;

正确做法:

1、作业层楼梯施工缝甩槎应上返至1/3处或梁支座处。

施工现场常见问题及正确做法案例!_29

问题描述:

1、混凝土接槎部位漏浆、错台;

正确做法:

1、上下层交接部位预埋老螺栓方式进行支模,提高上下层交接部位成型质量;

施工现场常见问题及正确做法案例!_30

问题描述:

1、混凝土结构墙根部烂根、漏浆;

正确做法:

1、剪力墙模板安装时底部应设置看脚木方,外部使用水泥砂浆进行封堵,有效减少剪力墙根部烂根现象;

施工现场常见问题及正确做法案例!_31

问题描述:

1、厨卫间降板控制不准确,阳角破损;

正确做法:

1、厨卫间降板控制采用角钢控制标高,后期成型质量较好;

施工现场常见问题及正确做法案例!_32

问题描述:

1、混凝土结构墙柱阳角存在破损现象;

正确做法:

1、墙柱体浇筑完成后使用护角条做成品保护;

施工现场常见问题及正确做法案例!_33

问题描述:

1、混凝土结构面存在踩踏、脚印现象;

正确做法:

1、结构楼板面浇筑完成后应进行二次抹压收光,强度未达到1.2MPa前严禁上人;

施工现场常见问题及正确做法案例!_34

问题描述:

1、混凝土结构面存在串标现象;

正确做法:

1、根据设计要求在节点处设置拦灰网,严禁出现串标号现象;

施工现场常见问题及正确做法案例!_35

问题描述:

1、混凝土施工缝未凿毛、不到位;

正确做法:

1、混凝土施工缝应细密剔凿,提升结合质量;

施工现场常见问题及正确做法案例!_36

问题描述:

1、结构楼板开裂渗漏;

正确做法:

1、结构楼板浇筑之前,应对其支撑体系进行验收,验收合格方可进入下一道工序;
2、浇筑过程,墙梁板交接处应该使用平板振动器和插入式振动器振捣密实;

施工现场常见问题及正确做法案例!_37

问题描述:

1、楼层内砂浆随地搅拌;

正确做法:

1、楼层内设置砂浆灰斗槽,搅拌好的砂浆应放置在灰斗槽内,避免砂浆水分流失影响砂浆强度;

施工现场常见问题及正确做法案例!_38

问题描述:

1、砌筑时随意留槎,留置阴槎

正确做法:

1、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工;
2、在抗震设防烈度8度及8度以上地区,对不能同时砌筑又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,严禁留置阴槎。

施工现场常见问题及正确做法案例!_39

问题描述:

1、构造柱未按要求设置马牙槎;

正确做法:

1、墙体与构造柱连接处宜砌筑成马牙搓,先退后进,马牙搓深入墙体 60-100mm、搓高 200-300mm 并应为砌体材料高度的整倍数。

施工现场常见问题及正确做法案例!_40

问题描述:

1、墙体植筋采用圆钢,未按规范要求做180度弯头;

正确做法:

1、墙体植筋采用圆钢时,应按图集要求做180度弯头;

施工现场常见问题及正确做法案例!_41

问题描述:

1、砌筑墙体拉结筋间距过大;

正确做法:

1、构造柱的钢筋应锚入梁板或基础内上下各 500mm,留出钢筋长度不小于 700mm,钢筋搭接600mm,植筋时需确保植筋深度与拉结筋抗拔强度。

施工现场常见问题及正确做法案例!_42

问题描述:

1、构造柱搭接区域箍筋未加密;

正确做法:

1、构造柱上下端加密区应根据设计要求(一般不小于500mm.),且箍筋进行加密设置@100mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_43

问题描述:

1、二次结构支模对穿砌体;

正确做法:

1、构造柱支模施工时,严禁对穿砌体支模,可采用对拉螺杆间距@500沿构造柱位置设置;

施工现场常见问题及正确做法案例!_44

问题描述:

1、构造柱支模采用步步紧,穿砌体加固;

正确做法:

1、转角部位构造柱采用对拉螺杆穿自身加固;

施工现场常见问题及正确做法案例!_45

问题描述:

1、构造柱支模未设投料斗;

正确做法:

1、构造柱支模时应设投料斗(高出梁顶30-50mm),从而确保构造柱浇筑密实,浇筑时同料斗同时浇筑,待初凝后及时凿出;

施工现场常见问题及正确做法案例!_46

问题描述:

1、外墙腰梁与构造柱交接部位施工工序倒置,易造成伸缩冷缝引发后期渗漏;

正确做法:

1、腰梁和腰梁以下的构造柱完成浇筑后再浇筑腰梁以上构造柱;

施工现场常见问题及正确做法案例!_47

问题描述:

1、窗台压顶厚底浇筑不足;

正确做法:

1、窗台压顶入墙深度应满足250mm,厚底符合设计要求(一般不小于100mm);

施工现场常见问题及正确做法案例!_48

问题描述:

1、窗台压顶后浇,工序倒置;

正确做法:

1、门洞部位砌筑墙体应在窗台压顶施工完成后进行砌筑;

施工现场常见问题及正确做法案例!_49

问题描述:

1、砌筑墙体洞口部位过梁未设置、入墙深度不足;

正确做法:

1、砌筑墙体强电箱顶部设置入墙深度不小于250mm混凝土过梁;

施工现场常见问题及正确做法案例!_50

问题描述:

1、BM砌块水平过梁钢筋设置不足;

正确做法:

1、水平系梁做法:配置3C10mm钢筋并浇筑C20混凝土;

施工现场常见问题及正确做法案例!_51

问题描述:

1、砌筑墙体存在一次性砌筑到顶现象;

正确做法:

1、每天砌筑高度不能超过1.5米,要等前次砌筑砂浆终凝后才能再次砌筑;
2、加气块砌筑完成后要沉降,顶部采用实心砖斜砌,斜砌角度在 45°~ 60°之间,双侧双向斜砌(倒八),不宜一边倒,待填充墙砌筑完成 14 天以后方可将其补砌。

施工现场常见问题及正确做法案例!_52

问题描述:

1、砌筑墙体转角部位未咬槎砌筑;

正确做法:

1、砌体组砌时,应上下错缝,交接处应咬搓搭砌,掉角严重的砖不宜使用;

施工现场常见问题及正确做法案例!_53

问题描述:

1、砌筑墙体存在混砌现象;

正确做法:

1、同墙同种砌筑材料不少于80%,规范砌筑,使抗压力、抗剪力、抗拉力统一。

施工现场常见问题及正确做法案例!_54

问题描述:

1、顶塞留缝间隙过小,砂浆灰缝不饱满、开裂;

正确做法:

1、顶塞待填充墙砌筑完成14天后方可施工;
2、预留3-5公分二次塞口,采用细石混凝土塞口,分两次填塞,严格控制配合比;

施工现场常见问题及正确做法案例!_55

问题描述:

1、排版不合理、灰缝漏浆,观感差;

正确做法:

1、蒸压加气砼砌块的龄期必须大于 28 天,上墙含水率宜小于 15%;
2、粉煤灰加气砼砌块上墙含水率宜小于20%;
3、砌筑用砂应为中砂以上,严禁使用海沙,砌筑前需严格选砖,严禁断砖上墙,控制灰缝。

施工现场常见问题及正确做法案例!_56

问题描述:

1、BM砌块灰缝不饱满、瞎缝;

正确做法:

1、BM砌块宜采用专用砌筑砂浆粘接剂砌筑,粘接性能强,一般水平缝和竖向缝宽4-6mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_57

问题描述:

1、烧结砖体灰缝不饱满;

正确做法:

1、砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀 ,水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为10mm ,但不应小于8mm ,也不应大于12mm ;

施工现场常见问题及正确做法案例!_58

问题描述:

1、砌筑墙体灰缝宽度过大;

正确做法:

1、蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm~4mm。

施工现场常见问题及正确做法案例!_59

问题描述:

1、砌筑墙体存在断砖上墙;

正确做法:

1、砌筑墙体断砖部位采用网格布补强处理,降低后期开裂风险;

施工现场常见问题及正确做法案例!_60

问题描述:

1、BM砌块搭接长度不足;

正确做法:

1、BM砌块搭接长度应满足规范要求1/3且不小于90mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_61

问题描述:

1、砌筑墙体上下搭接长度不足;

正确做法:

1、加气块砌筑墙体上下搭接长度应满足规范要求1/3且不小于150mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_62

问题描述:

1、芯柱底部砌块未设置清扫口;

正确做法:

1、芯柱下部应留设清扫口;


问题描述:

1、BM砌块墙体过梁未通长设置;

正确做法:

1、BM砌块当门洞≤1.5m,可用过梁块配置3C10mm钢筋作为过梁;当门洞>1.5m,洞口上部应现浇混凝土过梁且过梁与系梁结合并沿墙贯通且与两端框架柱、构造柱或墙体连接;

施工现场常见问题及正确做法案例!_63

问题描述:

1、砌筑墙体线管开槽宽度、深度不足;

正确做法:

1、线管部位开槽时墙面应弹好控制线,使用机械进行开槽,开槽宽度DN+(10-60mm),深度DN+20,严禁人工随意打
凿;

施工现场常见问题及正确做法案例!_64

问题描述:

1、砌筑墙体管线开槽封堵未挂网处理;

正确做法:

1、线管开槽宽度≤30mm时,用1:2.5水泥砂浆掺胶抹平;开槽宽度>30mm时,用C20细石混凝土封堵,面层1:2.5水泥砂浆掺胶抹平;在该处挂设钢丝网片,钢丝网片的宽度为槽宽+2x100mm,两侧各用一排钢钉订好,钢钉间距200mm。

施工现场常见问题及正确做法案例!_65

问题描述:

1、烟风道存在同层内对接现象;

正确做法:

1、烟风道禁止同层拼接;

施工现场常见问题及正确做法案例!_66

问题描述:

1、烟风道卸载钢筋安装位置错误;

正确做法:

1、烟风道卸载钢筋应每层设置,且采用2个直径为12mm螺纹钢,顺长边平行设置;

施工现场常见问题及正确做法案例!_67

问题描述:

1、窗框固定片固定在加气块上;

正确做法:

1、窗框固定片应固定在预制块上;

施工现场常见问题及正确做法案例!_68

问题描述:

1、卫生间烟道抹灰施工存在开裂现象;

正确做法:

1、烟道部位满挂钢丝网,避免后期抹灰开裂;

施工现场常见问题及正确做法案例!_69

问题描述:

1、挂网施工前,不同基层交界处未处理平整;

正确做法:

1、不同材料的基体交接处应设加强网,基层应处理平整,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_70

问题描述:

1、抹灰施工前,结构涨模未剔凿;

正确做法:

1、抹灰施工前,结构缺陷应及时处理;

施工现场常见问题及正确做法案例!_71

问题描述:

1、抹灰施工前墙体甩浆毛刺感不足;

正确做法:

1、按一定水胶比和成的砂浆均匀的甩到墙体上,其中毛尖凸起不小于3mm,甩浆率达到95%以上,待达到一定强度后再进行抹灰。目的是提高抹灰砂浆与墙体的粘结力;

施工现场常见问题及正确做法案例!_72

问题描述:

1、石膏墙面冲筋未设置到顶;

正确做法:

1、石膏墙面冲筋应一次到顶,避免二次冲筋墙面垂直、平整存在误差;

施工现场常见问题及正确做法案例!_73

问题描述:

1、抹灰厚度过厚,未做加强处理;

正确做法:

1、当抹灰总厚度超出 35mm 时,应采取加强措施;

施工现场常见问题及正确做法案例!_74

问题描述:

1、抹灰面线管后开槽;

正确做法:

1、抹灰墙面禁止后开槽;

施工现场常见问题及正确做法案例!_75

问题描述:

1、抹灰墙面网格布外露;

正确做法:

1、抹灰厚度应满足设计要求,网格布应被抹灰面覆盖;

施工现场常见问题及正确做法案例!_76

问题描述:

1、抹灰墙面阳角破损;

正确做法:

1、抹灰墙面施工完成阳角采用护角条进行保护,避免碰伤;

施工现场常见问题及正确做法案例!_77

问题描述:

1、抹灰墙面存在空鼓、随意修补现象;

正确做法:

1、抹灰墙面空鼓确定具体位置,用粉笔画出切割线,切割线比空鼓开裂部位宽出不少于100mm,用切割机对划线部分进行切割,且周边切割成斜坡,禁止直接用锤子打凿,防止对周边粉刷层的影响,造成二次空鼓;切割后基层清理干净,粘贴玻纤网格布,用1;3水泥砂浆加水泥用量的0.5%建筑胶水进行修补;

施工现场常见问题及正确做法案例!_78

问题描述:

1、室内地坪存在开裂现象;

正确做法:

1、地坪施工完成后定期洒水养护;

施工现场常见问题及正确做法案例!_79

问题描述:

1、窗框型材未开设泄水孔;

正确做法:

1、门窗型材应设置泄水孔,且支承块安装不得阻塞泄水孔或排水通道;

施工现场常见问题及正确做法案例!_80

问题描述:

1、窗扇把手安装高度不满足规范要求;

正确做法:

1、窗拉手距地面宜为 1. 5一 1. 6m, 门拉手距地 面宜为0. 9一 1. 05m;

施工现场常见问题及正确做法案例!_81

问题描述:

1、外窗台排水坡度不满足集团要求5°,后期易导致排水不畅;

正确做法:

1、外窗台排水坡度应满足集团要求5°,降低渗漏隐患;

施工现场常见问题及正确做法案例!_82

问题描述:

1、窗楣滴水线端部未断开设置;

正确做法:

1、外窗滴水槽距离外窗两侧墙体20~30mm设置,避免雨水爬墙,降低后期渗漏隐患;

施工现场常见问题及正确做法案例!_83

问题描述:

1、顶棚腻子批嵌存在污染现象;

正确做法:

1、顶棚批白下挂100mm宽腻子;

施工现场常见问题及正确做法案例!_84

问题描述:

1、地砖排版不合理、错缝;

正确做法:

1、地砖排版应对缝设置,提升交付观感;

施工现场常见问题及正确做法案例!_85

问题描述:

1、墙、地砖接缝高低差明显;

正确做法:

1、墙、地砖接缝高低差应满足0.5mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_86

问题描述:

1、地砖成品保护措施缺失;

正确做法:

1、地砖施工完成后应及时加设成品保护措施;

施工现场常见问题及正确做法案例!_87

问题描述:

1、吊顶主龙骨设置间距过大;

正确做法:

1、主龙骨吊点间距当设计无要求时,吊点间距应小于 1.2m;吊杆距主龙骨端部距离不得超过 300mm

施工现场常见问题及正确做法案例!_88

问题描述:

1、吊顶次龙骨间距设置过大;

正确做法:

1、次龙骨间距不得大于 600mm,在潮湿地区和场所间距宜为 300-400mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_89

问题描述:

1、吊顶石膏板固定螺丝距边缘间距不满足规范要求;

正确做法:

1、纸面石膏板螺钉与板边距离:纸包边宜为 10-15mm,切割边宜为15-20mm;板周边钉距宜为150-170mm 板中钉距不得大于200mm;

施工现场常见问题及正确做法案例!_90

问题描述:

1、屋面女儿墙找坡不准确;

正确做法:

1、女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5%;

施工现场常见问题及正确做法案例!_91

问题描述:

1、外保温铺贴粘接率不足;

正确做法:

1、保温板采用胶粘剂固定在基层上,必要时应采用锚栓辅助固定,保温板与基层墙体的有效粘贴面积不得小于保温板面积的40%;

施工现场常见问题及正确做法案例!_92

问题描述:

1、外墙保温铺设拼缝过大,阴阳角部位未交叉设置;

正确做法:

1、保温板拼缝宽度不宜大于2mm,应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝;保温板应粘接牢靠,不得有松动和空鼓,墙角处保温板应交错互锁;

施工现场常见问题及正确做法案例!_93

问题描述:

1、外墙保温板门窗洞口存在拼接现象;

正确做法:

1、门窗洞口四角处保温不得拼接,应采用整块保温板切割成形,保温板接缝应离开角部至少200mm;
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-11-20   |  只看该作者      

2

更多项目管理资料分享、学习交流
欢迎你扫码入群
QQ群:927076921
施工现场常见问题及正确做法案例!_1

 发表于2020-10-10   |  只看该作者       筑龙币+10

3

外墙保温板拼缝宽度不宜过大,应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝;保温板应粘接牢靠,不得有松动和空鼓,墙角处保温板应交错互锁。

叶子451

中国  | 项目管理

94 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

380 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20