[分享]爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!

发表于2019-10-31     172人浏览     2人跟帖     总热度:252  

随着技术进步和标准化的推进,项目建设越来越多的采用爬架体系,这给施工的安全文明、进度、成本带来了较大利好。
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_2
分项工程多由专业分包单位组织实施,项目部在使用过程中以包代管,普遍存在方案审批不符合规定,过程管理动作缺失,现场作业粗暴、工种协调困难等问题,给工程项目的质量、安全带来较大风险。
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_3
就现场作业不规范的几个问题进行罗列,希望引以重视。
1 外围护高度低于操作面
因为采用了铝模,混凝土浇注完成后K板未能拆除,导致最上面一道支座无处附着,从而影响爬架提升导致操作面高于防护。
此时需要加强班组协调作业,对支座处K板进行优化,避免问题持续存在。
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_4爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_5
2 爬架上模板等材料堆积严重
钢筋、铝模构配件、螺杆等材料到处堆放于爬架之上,存在高空坠物和负荷超载的隐患。
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_6爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_7
3 防护不到位
分片位置、架体顶悬臂段侧向钢板防护、架体底部硬隔离、操作层隔离等不到位。
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_8
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_9
4 附着支座锚固不到位
支座螺杆双螺帽设置不到位,担心混凝土污染螺纹,有意不露丝扣;部分支座进行了悬挑,未及时设置上拉斜杆;支座螺栓孔设置位置不合理出现开裂现象。
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_10爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_11爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_12爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_13
5 防坠器失效
防坠器偏位、防坠齿未顶紧、防坠器污染严重等。
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_14爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_15
6 提升支座锚固
提升支座受力时锚固处混凝土强度不足,出现变形过大,结构构件开裂情况;提升支座工作时负荷较大,锚固位置如阳台边梁等结构受力超过设计导致结构出现裂缝。目前施工进度普遍较快,特别是进入冬季施工,混凝土强度上升较慢,需要引起足够关注。
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_16
7 爬架提升
附着支座缺失导致上端悬臂过大出现主框架外翻。
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_17
8 支座固定
支座只有一个螺栓,且支座底部未与结构抵牢,存在支座失稳隐患。
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_18
9 器件锈蚀严重
电动葫芦、附着支座等缺少保养,锈蚀严重。
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_19爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_20
以上问题通过事前管理、日常巡视等即可及时发现,及时化解,希望大家在大干快上的同时重视重大危险源的管控,杜绝质量、安全事故发生。
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-10-31   |  只看该作者      

2

更多项目管理资料分享、学习交流
欢迎你扫码入群
QQ群:787478776
爬架施工,这9个现场安全隐患一定要排除!_1

 发表于2020-10-16   |  只看该作者       筑龙币+10

3

爬架应至少有两处与建筑物的接地装置对称可靠连接,当无法与建筑物的接地装置连接时,应单独设置人工接地体。